22.05.2018, 10:17 | #1 | |
Как рассчитать объем материалов по устройству шпунтового ограждения?
конструктор
Псков
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 7,114
|
||
Просмотров: 3730
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Шпунт временный или постоянный?
1. Да любой стык. Технически, как он впишется в сооружение, в общие объемы работ (смету), в условия гидрогеологии и какие даст преимущества это отдельная заморочка По мне лично, так доборные элементы не нужны - морока. Но можно, если по смете есть, выполнить. Сам никогда в проектах не применял. 2. Проект по земле (по шпунту тоже) это не догма, а руководство к действию. Привязки конечно летят. Сантиметры плывут, не говоря уже о миллиметрах)))). Корректируются по месту. Вариант стыков, как автор закладываю сам. Если подрядчики приходят со своими узлами - согласовываю. Когда выхожу исполнителем на объект, не нравится проектный угол переделываю и пересогласовываю. От углов зависит объем работ. Например заложили 100 шпунтин при одних стыках. Часто бывает приходят подрядчики со своими стыками. Нужно теперь 104шпунтины, а смета уже посчитана на 100. И начинается битва финансовых монстров... Поэтому надо закладывать больший объем. 3. Да, угол 5 градусов реально выходит. 4. Доп.условие по погружением вдавливанием - необязательно. Больше зависит от инженерно-геологических условий, ну и конечно от мощи этой установки, конструкции наголовника и т.п. Стараюсь избежать такой мороки как клинья. Заставляю погружать поэтапно секциями - захватками. Забил последовательно например пакет из 10 шпунтин на глубину 5м, далее возврат и добивка всего пакета еще на условно на 5м. Выскакивают, но не с шагом 1 на 5 шт, реже)))) и в основном ближе к углу. Вот тут и начинаешь фасонную угловую шпунтину кроить. И зачастую она выходит далеко не проектная)))). Вот еще варианты стыков до кучи.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Podpolie, спасибо за обстоятельный развернутый ответ
Шпунт нужен на период возведения, но извлекаться не будет. Очень близко одноэтажные здания на ленте с небольшим заглублением (до 0.5м. от планировки). Поэтому и вдавливание, отсюда и вопросы об особенностях. Я видел только в записи погружение вдавливанием ))) , они оперируют вроде бы только одной шпунтиной, поэтому сомневаюсь о пригодности способа соединения №1, в случае погружения пакета сваренных шпунтин. Но и угловые сегменты (секции) непонятно... скорее всего они привариваются к одному из шпунтов перед забивкой? Спасибо за примеры. Чувствую на скольких то метрах уже необязательно раскладывать поштучно, но у меня есть линейные участки более 50 метров и около 2 метров. Видимо придется. ... буду рассчитывать на аккуратность подрядчика, заложу клиновые (фасонные угловые) шпунты только на углах (по 2 на угол). тогда вариант с угловыми сегментами. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Угловые элементы перед погружением свариваются в единую хитрую))) конструкцию. А шпунт конечно погружается (в данном случае вдавливается) по отдельности. Пакетом из нескольких штук сразу погружать это хорошо в водяных условиях в илах и песках приличным по мощности вибропогружателем.
Но если у Вас нет грунтовой воды, то можно пойти и на исполнение углов раздельным погружением. Давить угловой элемент тяжело - крутит его во всех плоскостях, а если еще и птв/тв суглинки то зачастую приходится применять разбуривание лидерной скважиной. Количество клиновых шпунтин 2% от кол-ва общего объема шпунта. Ну не помню где это прописано - склероз))). То ли в ЕНИРе, толи в сметных сборниках. А что такое клиновая шпунтина - это та же рядовая только перекореженная сварщиком для придания вертикальности замков шпунта при погружении (выправление вертикальности. Т.е. как было 100 штук, так их и осталось 100шт. Все остальное исправит смета, т.е. их изготовление - чистая работа. При коммерческих расценках вообще посылают туда то пешком..... с клиновым шпунтом. Ваш брак, а нас это и не волнует - бейте ровно))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 22.05.2018 в 13:35. |
|||
|
|||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Механизм для погружения шпунта подбирается по необходимой вдавливающей силе, которая должна быть выше несущей способности шпунтовой сваи по грунту (считается именно как свая с периметром наружной поверхности и площадью острия). Если для всей шпунтовой стенки подобран механизм для погружения одиночных шпунтовых свай, то этим же механизмом не получится воткнуть на нужную отметку сдвоенную сварную шпунтовую сваю, правда? Т.е. если приняли вариант со сварными угловыми элементами, то либо подбирайте механизм сразу на сдвоенные элементы, либо предусматривайте спец.мероприятия для погружения угловых элементов (гидроподмыв/добивку копром/лидерное бурение). Цитата:
У нас на объекте (3 км шпунтовой стенки) работали вахтами две бригады. Первая колотила шпунт - клиновые у них выходили 1 из 30-40 штук. Отработали, уехали. Вместо них другая бригада приехала, колотят - у них каждая 8-10 клиновая, матерятся-ругаются что мы (проектировщики) в ПОСе мало доп.работ/объёмов/денег заложили на изготовление клиновых и они за смету уходят! Показал им предыдущий участок, на котором клиновые в 3-5 раз реже стоят при тех же грунтах и прочих равных условиях. Говорю: "Позвоните уехавшему бригадиру первой бригады - пусть он вас научит бить ровно" Обиделись, звонить не стали, но заткнулись. Когда вернулась работать снова первая бригада - рассказал им про ситуацию, спросил в чём секрет. Мужики поулыбались и говорят: "Дык надо арматурину вверху наваривать перед погружением! Тогда "корыто" вверху расходиться вширь не будет, меньше клина будет. А если начался небольшой клин - его можно устранить подрезая нижнюю кромку шпунта, чтобы его при погружении либо прижимало к забитому, либо наоборот оттягивало вперёд. Лишние траты - да, но дешевле и быстрее, чем варить клиновые. Век живи - век учись P.S. Есть ещё вариант решения углов котлована, который лишён бед и сварного стыка и специальных фасонных вставок заводского изготовления. Отрезаете от шпунтовой крайней в ряду шпунтовой сваи замок и привариваете его в нужном месте к полке (см.схему). Место, куда именно приварить, рассчитывается по фактическому положению этой крайней шпунтовой сваи (т.е. перед тем как её забивать геодезисты отбивают ось перпендикулярной стенки и замерив расстояние от этой оси до замка предпоследней сваи определяете точку приварки замка к полке). Единственная проблема - ровно отрезать и ровно приварить замок |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Podpolie, Сергей Юрьевич, спасибо за детальные пояснения.
Погружение на 10 метров до скалы (как минимум до водоупора - супеси), основной грунт в толще - песок пылеватый средней плотности и плотный, линзы песка средней крупности плотного, у скалы мощностью 60-130см. - супесь пластичная и твердая. Вода как раз на отметке дна котлована, около 4м. от планировки. что интересно - взял по одной клиновой шпунтине на каждый прямой участок - получилось те же 2% с точностью несколько знаков. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Не люблю я вдавливание)))). Скучная работа, но дорогая. Но вот по вашей геологии напрашивается комбинированное действо - вибровдавливание. Т.е. сочетание статической нагрузки с применением низкочастотного вибратора - почитайте в интернете - там все есть. Где то придется разбуривать лидер, в твердой супеси что бы загнать хотя бы на 0.5-1м. В противном случае возможен частокол из шпунта - одна на 2метра над землей, вторая под уровень земли, а третья вообще наполовину залезет. Смотрите по физ-мех характеристикам - главное плотность грунта, модуль, сцепление, ну и угол. Супесь - консистенция, (пок.тек.). Низкочастотные вибраторы могут стряхнуть шпунтину при ее зависании в отказ на песках. Низкочастотники позволяют работать вблизи зданий и сооружений - влияние порядка, от мощности зависит до 8м. У них направленное направление удара по вертикали. Высокочастотные наоборот создают волну по всем измерениям. Я погружал сваи рядом с жилыми домами времен царя гороха на расстоянии до 10м, НИИОСП согласовывал, проблем не было. Но у Вас там похоже вообще хлам - "избы" на УШЛ - утепленной шведской ленте)))). Так что ПОС будет по важнее рабочки. Правда я не пророк, но чертежи стоит показать исполнителям. Кроме того стоит в ПОСе подумать о водопонижении (иглофильтры), т.к. придеться понижать УГВ на 0.5-1м ниже дна котлована, кроме того совершенная завеса из шпунта из-за тонкой прослойки супеси (поймай ее) может и не получиться.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Спасибо.
Подскажите пожалуйста по наиболее ходовым маркам шпунта, с W от 1000 до 1600см3, мало ли есть ориентир по доступным производителям в северо-западе. Пока что принят Ларсен Л4 (я так понимаю наряду с Л5 и Л5УМ один из самых распространенных, / судя по предложениям компаний из СПб), но у него до 2х раз большее от требуемого W. Нашел профили: - AU 14 S 240 GP, (W=1410cм3); - larssen 603, (W=1200cм3); -larssen 604n, (W=1600cм3); - производители Arcelor, VL, и пр. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Наши буржуи купили завод в Чехии по производству шпунта марки VL (там какая то сложная петрушка постоянно - коропорация ЕВРАЗ) и его сейчас много по Союзу валяется и нового и б/у. Мне он очень понравился, по сравнению с дубинами отечественного производства. Последний шпунт который применял: VL606А аналог Ларсена IV, но намного экономичнее хотя бы по замкам 600мм против 400мм, а по весу тяжелее всего на 12кг/м. Если надо каталог типажа и свойств у меня есть, выбор Агромадный включая всякие замковые фиговины, но не все есть в наличии - заказ дорого надо брать что есть. В Питерском порту, в прошлом году, более 5000тонн лежало.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь с созданием семейства металлического ограждения площадок | Nels | Revit | 9 | 29.09.2017 09:13 |
Типовые нарушения при устройстве шпунтового ограждения | Tema1983 | Основания и фундаменты | 1 | 07.05.2015 17:47 |
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? | DrMcSheen | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.09.2010 13:45 |
Как и из каких материалов устроить шпунтовое ограждения вручную? | volksv | Технология и организация строительства | 9 | 21.06.2010 13:59 |
Расположение вспом.распорок для шпунтового ограждения котлована. | kinohd | Основания и фундаменты | 1 | 06.08.2008 11:50 |