| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП

Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2013, 10:09
Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП
VictorCap
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 5

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно посчитать количество и размер высокопрочных болтов во фланцевом соединении нижнего пояса фермы из ГСП. Усилие в поясе 145т. Считаю по формулам раздела 14.3 СП 16.13330.2011 Фрикционные соединения (на болтах с контролируемым натяжением) № 191 и 192, но не уверен в правильности моих действий, так как на мое усилие получается 9 болтов диаметром 27мм. А в сортаменте фланцевых соединений растянутых элементов из круглых труб на усилие 184 тонны достаточно 8-ми болтов диаметром 24мм. Схему фланцевого соединения прилагаю.
Может где нибудь есть такой же сортамент для соединений из ГСП?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip.jpg
Просмотров: 912
Размер:	44.8 Кб
ID:	106456  

Просмотров: 22613
 
Непрочитано 21.06.2018, 13:51
#21
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 118


Если усилие небольшое, то почему тогда не фрикцион? Слегка поменьше несущая способность, но зато можно обварить если что, требования помягче и натяжение выполнять попроще.
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 13:54
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
можно обварить если что
- почему сразу не обварить?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 14:01
#23
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Сварной шов заглушки конечно же подрежет металл фасонок. Но боятся такого подреза в жанном узле и не боятся его, например в месте прикрепления любого профиля к фланцу - где логика? Заглушки тонкие, швы в них конструктивные.
Конечно в таком узле есть коцентраторы. Но все дело в том, что их не больше и не меньше, чем в "серийном" узле. Они есть везде. В данном узле наибольший концентратор - на конце врезки фасонки в профиль. В этих местах многие источники предлагают ставить накладочки небольшие. Но в данном случае надобности в них не вижу, просто пишу что, торцы врезных фасонок обязательно обварить плавненько. Накладки бы ставил, если бы несущая способность на прочность пояса использовалась почти на максимум. Но в фермах из ГЗП часто не так, часто пояс принимается по габариту верхнего, по прочности он с двукратным запасом...
Вобщем вопрос коцентраторов неактуален потому, что они есть везде и всегда. По поводу что именно в этом узле концентраторы наиболее выражены не соглашусь, ибо именно узлы с врезкой применяют для тяг в кранах и прочих конструкциях, где все на пределе и еще и динамика (о башнях выше писал). В книге Солодаря по вытяжным башням есть такой узел, двойная врезка фасонок, но соединение не через фланец, а через накладки, фрикционное. Связано это с тем, что те же рекомендации содержат пункт о применении фланцевых соединений для усилия не больше вроде 350тонн. В высоких башнях усилия могут быть намного больше. Смотрел фото и в живую конструкции - врезки использубтся. Пример - арка объекта "Укрытие" в Чернобыле. Уж тяжело боле ответственную конструкцию придумать на сегодняшний день.
Вобщем врезка - это самый просто способ достичь равнопрочности соединения.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
то почему тогда не фрикцион? Слегка поменьше несущая способность, но зато можно обварить если что, требования помягче и натяжение выполнять попроще.
С какого перепугу у фрикциона меньше несущая способность? Наоборот, как я уже выше писал фрикционы применяют там, где усилия больше некой предельной величины для фланцев...
Но у них есть один недостаток - это фрикционность
Ведь во фланцах болты необязательно преднапрягать (прошу с этим не спорить, это не к теме). И болтов ентих в фрикционе будет еще больше, чем в серийном узле.
Фрикционные соединения как-раз стоит применять в наиболее нагруженных и ответственных узлах. Где на фланцы нужен толстый металл, что увеличивает опасность расслоения. Но врека по моему все равно есть хорошо.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.06.2018 в 14:08.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 14:08
#24
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Кто-то может привести аргументы против такого узла нижнего пояса фермы кроме как то, что он более многодельный, чем привычный с приваркой фланца к трубе и ребрами по углам?
Если переходить на врезные фасонки, то узел нужно доводить до логического конца и избавляться от фланцеватости:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.png
Просмотров: 265
Размер:	231.6 Кб
ID:	203757
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 14:12
#25
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Не нужно, а можно. А можно и не избавлятся. Я думаю это можно оставить на откуп проектировщиу, согласен?
По поводу этого узла я уже писал: как минимум болтов больше, и обязательно контролировать натяжение. Если это труба 800х20 - без базара, надо так делать, как в п. 24. Если нижний пояс фермы из профильной трубы 140х4 - фланец будет более подходящим решением.
И, кстати, не стоит делать двойную врезку, а болты ставить только на одной фасонке. Это не имеет конструктивной логики.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 14:17
#26
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Vavan Metallist,
Чем он вам так мил этот фланец? Тем что их надо фрезеровать, проверять на расслой, а потом думать чем заполнить зазор между фланцами из-за кривого монтажа?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 14:21
#27
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Есть еще такой вариант, вполне рабочий и фрезеровать ничего не надо
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижний пояс фермы.jpg
Просмотров: 272
Размер:	83.5 Кб
ID:	203760  
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 14:28
#28
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Есть еще такой вариант, вполне рабочий и фрезеровать ничего не надо
болтов много точность изготовления и монтажа на уровне должно быть. Во фланцах всяко разно меньше получается.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 14:34
#29
PavelVolk

Разработка КМ/КМД
 
Регистрация: 21.10.2016
РБ
Сообщений: 86
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
болтов много точность изготовления и монтажа на уровне должно быть. Во фланцах всяко разно меньше получается.
ну если на то пошло, то кол-во болтов от нагрузки зависит)
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 14:41
#30
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
ну если на то пошло, то кол-во болтов от нагрузки зависит)
я в курсе
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 14:50
#31
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Фланцы - t22
Профиль - ГСП 120х5
Ребра - t8
Заглушки - t6
Болты - М24
N = 45,8 тс
Использована серия 1.460.3-23.98, л.л. 18,24

Вроде как навскидку (по коэффициенту запаса) все проходит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 336
Размер:	75.8 Кб
ID:	203761  

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 21.06.2018 в 15:00.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 15:10
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
04.jpg (75.8 Кб, 14 просмотров)
- это в чём сделано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 15:12
#33
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это в чём сделано?
В Inspire
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 15:37
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
30 фланец серия приваривает к профилю 140х4. Ну она для Молдечненского завода.. (жив этот завод еще?). Может они там светят каждый шов. Но в наших то реалиях должен быть катет 5/8.
Неравнокатетные швы нормально варятся на нормальных заводах (а другим я бы и не доверил эти фермы делать)

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
И, кстати, не стоит делать двойную врезку, а болты ставить только на одной фасонке. Это не имеет конструктивной логики.
ну почему же. Усилие все равно расползается на оба врезанных элемента, т.к. расстояние между болтами и швом намного меньше длины шва (имеется ввиду шов, которым соединяются между собой обе врезанные фасонки) и "жесткости" там примерно одинаковые, т.е. в работу "вторая" включится. Другое дело, что эффект от этого не такой большой... Поставить болты на обеих будет выгоднее (позволит уменьшить длину этих фасонок)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 15:53
#35
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Чем он вам так мил этот фланец? Тем что их надо фрезеровать, проверять на расслой, а потом думать чем заполнить зазор между фланцами из-за кривого монтажа?
Ну, я ставлю фланец на фланец . Вот мне такой вариант почему то милее серийного молодечненского.

Цитата:
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
Есть еще такой вариант, вполне рабочий и фрезеровать ничего не надо
Не переводите конкретную тему в общее. Никто же здесь не просил вариантов, а тем более НЕ фланцев. Для вашего узла есть тема отдельная, там такое же уже было.
nick.klochkov, спасибо за проделанный расчет, соглсен, да все проходит. Я считал в ЛИРЕ. Хотя такой узел легко считается по всеми нами любимым "рекомендациям по фланцевым соединениям", ну, для проверки и общего развития замоделил. Правдо оболочками, не объемниками. Вобщем узел проходит. А вот серийные имеют огромный ничем необоснованный запас прочности.


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Неравнокатетные швы нормально варятся на нормальных заводах (а другим я бы и не доверил эти фермы делать)
А вот это один из ключевых моментов. Фермы из профильных трубделают ВСЕ, кто делает металолоконструкции. И везде. Нак коленке, на вису и ваше. Поэтому вопрос очень актуален.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 16:06
#36
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Vavan Metallist,
Ну, еще можно придумать, что при врезных фасонках сложнее обеспечить герметичность трубы
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 16:15
#37
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Хотя такой узел легко считается по всеми нами любимым "рекомендациям по фланцевым соединениям"
ну я и сказал - навскидку
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 16:18
#38
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


1. большое количество сварки в разном положении не "утянет" ли куда-нибудь этот фланец?
2. многодельность узла, по-моему, самый главный аргумент против, много деталей, много швов, на каждой трубе 4 прорези. даже хз как их делать в условиях рядового (читай гаражного) производство, кроме как болгаркой. а после нее будет не труба а срам какой-то.

Хотел в своих проектах такой узел для круглой трубы применить, но забраковали - мол слишком уж трудоемок по сравнению с фланцем. Правда, не было необходимости его фрезеровать. И прорези можно было на ЧПУ вырезать ровненько. А задача была куда-то болты спрятать, чтобы тенту не мешали.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
В Inspire
Offtop: можете подробнее рассказать. что это? меня по-моему в гугле забанили

Последний раз редактировалось oleg_ua, 21.06.2018 в 16:23.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 16:43
1 | #39
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Offtop: можете подробнее рассказать. что это? меня по-моему в гугле забанили
Вспомнился Мопассан "... это тайна!, это страшная тайна!". Шутка)
Точнее - Inspire 2018.2.1 (и не обязательно google)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 16:47
#40
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


nick.klochkov, спасибо.
Offtop: кто-нибудь считает нестандартные узлы в Лире моделируя их пластинами?
oleg_ua вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 32 11.04.2013 11:25
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах Dimonam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2008 00:25