| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Сварной шов заглушки конечно же подрежет металл фасонок. Но боятся такого подреза в жанном узле и не боятся его, например в месте прикрепления любого профиля к фланцу - где логика? Заглушки тонкие, швы в них конструктивные.
Конечно в таком узле есть коцентраторы. Но все дело в том, что их не больше и не меньше, чем в "серийном" узле. Они есть везде. В данном узле наибольший концентратор - на конце врезки фасонки в профиль. В этих местах многие источники предлагают ставить накладочки небольшие. Но в данном случае надобности в них не вижу, просто пишу что, торцы врезных фасонок обязательно обварить плавненько. Накладки бы ставил, если бы несущая способность на прочность пояса использовалась почти на максимум. Но в фермах из ГЗП часто не так, часто пояс принимается по габариту верхнего, по прочности он с двукратным запасом... Вобщем вопрос коцентраторов неактуален потому, что они есть везде и всегда. По поводу что именно в этом узле концентраторы наиболее выражены не соглашусь, ибо именно узлы с врезкой применяют для тяг в кранах и прочих конструкциях, где все на пределе и еще и динамика (о башнях выше писал). В книге Солодаря по вытяжным башням есть такой узел, двойная врезка фасонок, но соединение не через фланец, а через накладки, фрикционное. Связано это с тем, что те же рекомендации содержат пункт о применении фланцевых соединений для усилия не больше вроде 350тонн. В высоких башнях усилия могут быть намного больше. Смотрел фото и в живую конструкции - врезки использубтся. Пример - арка объекта "Укрытие" в Чернобыле. Уж тяжело боле ответственную конструкцию придумать на сегодняшний день. Вобщем врезка - это самый просто способ достичь равнопрочности соединения. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Но у них есть один недостаток - это фрикционность Ведь во фланцах болты необязательно преднапрягать (прошу с этим не спорить, это не к теме). И болтов ентих в фрикционе будет еще больше, чем в серийном узле. Фрикционные соединения как-раз стоит применять в наиболее нагруженных и ответственных узлах. Где на фланцы нужен толстый металл, что увеличивает опасность расслоения. Но врека по моему все равно есть хорошо. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.06.2018 в 14:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Не нужно, а можно. А можно и не избавлятся. Я думаю это можно оставить на откуп проектировщиу, согласен?
По поводу этого узла я уже писал: как минимум болтов больше, и обязательно контролировать натяжение. Если это труба 800х20 - без базара, надо так делать, как в п. 24. Если нижний пояс фермы из профильной трубы 140х4 - фланец будет более подходящим решением. И, кстати, не стоит делать двойную врезку, а болты ставить только на одной фасонке. Это не имеет конструктивной логики. |
|||
|
||||
Vavan Metallist,
Чем он вам так мил этот фланец? Тем что их надо фрезеровать, проверять на расслой, а потом думать чем заполнить зазор между фланцами из-за кривого монтажа?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
болтов много точность изготовления и монтажа на уровне должно быть. Во фланцах всяко разно меньше получается.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
ну если на то пошло, то кол-во болтов от нагрузки зависит)
__________________
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD |
||||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Фланцы - t22
Профиль - ГСП 120х5 Ребра - t8 Заглушки - t6 Болты - М24 N = 45,8 тс Использована серия 1.460.3-23.98, л.л. 18,24 Вроде как навскидку (по коэффициенту запаса) все проходит Последний раз редактировалось nick.klochkov, 21.06.2018 в 15:00. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- ну почему же. Усилие все равно расползается на оба врезанных элемента, т.к. расстояние между болтами и швом намного меньше длины шва (имеется ввиду шов, которым соединяются между собой обе врезанные фасонки) и "жесткости" там примерно одинаковые, т.е. в работу "вторая" включится. Другое дело, что эффект от этого не такой большой... Поставить болты на обеих будет выгоднее (позволит уменьшить длину этих фасонок) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Не переводите конкретную тему в общее. Никто же здесь не просил вариантов, а тем более НЕ фланцев. Для вашего узла есть тема отдельная, там такое же уже было. nick.klochkov, спасибо за проделанный расчет, соглсен, да все проходит. Я считал в ЛИРЕ. Хотя такой узел легко считается по всеми нами любимым "рекомендациям по фланцевым соединениям", ну, для проверки и общего развития замоделил. Правдо оболочками, не объемниками. Вобщем узел проходит. А вот серийные имеют огромный ничем необоснованный запас прочности. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А вот это один из ключевых моментов. Фермы из профильных трубделают ВСЕ, кто делает металолоконструкции. И везде. Нак коленке, на вису и ваше. Поэтому вопрос очень актуален. |
|||
|
||||
Vavan Metallist,
Ну, еще можно придумать, что при врезных фасонках сложнее обеспечить герметичность трубы
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
1. большое количество сварки в разном положении не "утянет" ли куда-нибудь этот фланец?
2. многодельность узла, по-моему, самый главный аргумент против, много деталей, много швов, на каждой трубе 4 прорези. даже хз как их делать в условиях рядового (читай гаражного) производство, кроме как болгаркой. а после нее будет не труба а срам какой-то. Хотел в своих проектах такой узел для круглой трубы применить, но забраковали - мол слишком уж трудоемок по сравнению с фланцем. Правда, не было необходимости его фрезеровать. И прорези можно было на ЧПУ вырезать ровненько. А задача была куда-то болты спрятать, чтобы тенту не мешали. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: можете подробнее рассказать. что это? меня по-моему в гугле забанили Последний раз редактировалось oleg_ua, 21.06.2018 в 16:23. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 32 | 11.04.2013 11:25 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах | Dimonam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2008 00:25 |