| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как определить усилие, приходящееся на фундаментный болт?

Как определить усилие, приходящееся на фундаментный болт?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2013, 23:06 #1
Как определить усилие, приходящееся на фундаментный болт?
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!!! Помогите, пожалуйста, решить задачу. Суть в следующем. Была колонна производственного здания, закрепленная на фундаменте с помощью 4-х фундаментных болтов. После реконструкции изменились нагрузки на колонну. По результатам расчета изгибающий момент в колонне на уровне опоры составил 54 тс*м (см. рисунок). Поскольку момент может изменять знак, то фундаментные болты будут попеременно работать то на растяжение, то на сжатие. Усилие, приходящееся на 1 болт составляет 38,57 тс. Но существующий болт не в состоянии теперь воспринимать такое усилие. Необходима установка дополнительных болтов (возможная установка показана на рисунке). Вопрос в следующем, как допустим при установке дополнительных болтов (как показано на рисунке) определить усилие приходящееся на 1 болт. Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь. Всем вам желаю огромной удачи и успехов!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 883
Размер:	35.4 Кб
ID:	97814  

Просмотров: 8825
 
Непрочитано 28.02.2013, 23:49
1 | #2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Анкерные болты, обычно, на сжатие не работают, только на растяжение.
Есть две методики для определения усилий приходящих на анкерный болт:
1) по учебнику Беленя Е.И. "Металлические конструкции" (например);
2) по "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
(к СНиП 2.09.03)".
Конкретно Вашего случая там нет, но из формул можно получить нужное решение.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 01:40
1 | #3
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385


Чувствую не засну. Представляю механику подобного узла - колонна должна висеть в воздухе и опиртся на 4 болта. Даже страшно становится. А можно фотографию или более подробный чертеж этой базы колонны? Много чего видел, но анкерных болтов крепящих колонны к фундаментам и работающих на сжатие еще не встречал.
1sergik1 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 08:17
1 | #4
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Хотелось бы чертеж базы колонны посмотреть, или фото
Offtop: Мне кстати случалось однажды видеть колонну висящую на ферме
Thurd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2013, 18:39
#5
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся. Но я хотел услышать, как в новой ситуации распределится изгибающий момент между болтами и как определить усилие приходящееся на один болт. В любом случае еще раз всем огромнейшее спасибо. Всем желаю удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2013, 20:18
1 | #6
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Цитата:
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
колонна должна висеть в воздухе
Это к Thurd он видел.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2016, 02:24
#7
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


В случае шарнирного опирания колонны - какие усилия принимать для расчета? Получил список опорных реакций для каждой колонны - какое сочетание выбрать?
IVS вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2016, 11:23
#8
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


Как ZVV правильно сказал считаем по правильным методикам

А чтобы спать спокойно проектируем новые болты (и за одно проверяем фундамент и основание) без учета старых болтов (как будто старых болтов нет)
Константин_Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 01:25
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: В формуле Пособия есть количество болтов. Больше болтов - меньше усилие на один болт. Формула 5.
Хотя вам будет ближе формула 3. Наверное.
В приложении есть примеры расчёта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 17:52
#10
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
В случае шарнирного опирания колонны - какие усилия принимать для расчета? Получил список опорных реакций для каждой колонны - какое сочетание выбрать?
Вы что именно расчитывать то собрались? Фундаментные болты?
При шарнирном опирании колонны фундаментные болты стараются поставить по оси колонны, перпендикулярной плоскости рамы (возможной плоскости действия момента в колонне). Вот чтобы эти болты не начали воспринимать усилия от момента, иначе у вас получится жесткое защемление колонны на опоре. Но вы же хотите получить шарнирное опирание. При шарнирном опирании болты ставят конструктивно. Или вы хотите так затянуть эти болты, чтобы создать сдвигоустойчивое соединение? Обычно поперечную силу в опорном узле колонны воспринимает сила трения, возникающая под плитой базы колонны. Ну а если у вас отрыв происходит или к примеру сейсмика, то ставят специальные упоры в фундамент (обрезки двутавра или швеллера) и к ним приваривают опорную плиту базы колонны.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2016, 18:44
#11
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
При шарнирном опирании болты ставят конструктивно.
Да, опирание шарнирное. А конструктивно - это тоже надо знать какой диаметр?
IVS вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 10:40
1 | 2 #12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Да, опирание шарнирное. А конструктивно - это тоже надо знать какой диаметр?
IVS, что-то мне подсказывает, что вы не из нашего профсоюза! Такое впечатление, что вы и не инженер-строитель вовсе и стало быть занимаетесь не своим делом. Даже студенты пгсники знают, что конструктивные болты назначают, а не рассчитывают. Мне отсюда не видно какая там у вас конструкция. А вот тому человеку, которому вы будете сдавать вашу работу - видно. И у него свои вкусы. Допустим, я вам напишу, что конструктивные болты принять диаметром 20 мм, а ему не понравится. Так что вы не на форум обращайтесь, а к своему начальнику. И учтите - форум это как заводская курилка, а в курилках (на форумах) не работают. Форумчане вовсе не обязаны работать за вашего начальника и обеспечивать производственный процесс в вашей конкретной фирме. Согласитесь - это НЕнормально, когда вы сутками ждете ответов на форуме от посторонних людей вместо того, чтобы решить ваш вопрос со своим старшим инженером за 5 минут.

А что касается советов, так мне их не жалко - читайте учебники по металлоконструкциям тех же Горева или Беленя. Ну и никто не мешает вам изучить "Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений", а также уже упоминавшееся ранее "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования". И учтите, что эти документы написаны к отмененным СНиПам, но основные принципы проектирования они отражают верно. А новые пособия вам никто писать не собирается.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 23:52
#13
СергеевОВ

стараюсь стать специалистом
 
Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
При шарнирном опирании колонны фундаментные болты стараются поставить по оси колонны, перпендикулярной плоскости рамы (возможной плоскости действия момента в колонне).
Возможно же, что при реконструкции направление изменилось?

А для автора скажу, чисто теоретически можно все, как выше сказано для практики это не нужно. Ваша схема изначально неправильна и система сил тоже. точка опирания будет не "на болту", а на краю опорной плиты, и оба ваших болта будут работать на выдергивание. ПРи установке дополнительных болтов, на вашей схеме "системе сил" появятся еще 2 силы. Посчитать такую систему тоже можно. Но тогда вам нужно учесть, возможную потерю прочности еще и опорной плиты и по правильному попробовать все это увязать (учесть в сумме). Но это чисто теоретически, на бумажке, на практике я думаю ответ Леонида понятен и в большей степени верен.
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно.
СергеевОВ вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 23:55
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Прошу не считать меня некропостером. Случайно перечитал...

Как бы смешно ни получилось. Я случайно реализовал расчёт примерно того, что просил автор в своём файле екселя в даунлоаде.
Только у меня нельзя выбирать координаты средних болтов. Хотя если в екселе поколдовать в паре мест, то можно будет руками вбить.
Интересно было бы сравнить итоги обоих расчётов.

Вообще уже смутно помню, что реализовывал. Может и соврал. Тогда сорри.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как определить усилие, приходящееся на фундаментный болт?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментный болт устанавливаемый колодец sanv Основания и фундаменты 13 04.07.2013 11:51
Как определить усилие необходимое для перемещения фундаментной балки FRAER Основания и фундаменты 13 26.12.2011 14:20
Срезающее усилие на болт от действия момента k-2 Конструкции зданий и сооружений 4 18.08.2011 11:15
фундаментный болт - замечания новый проектировщик Основания и фундаменты 7 17.09.2010 07:26