Машинное отделение холодильного оборудования-чем отгородить?
архитектор
Харьков
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 1850
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Будет, но только при наличии пож.сертификата у конкретного вида панелей. Кстати, для противопожарной перегородки достаточно и 120 мм кирпича.
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 24.03.2011
Харьков
Сообщений: 51
|
да,для перегородки достаточно,но в СП4.13130 п.6.13.7 указано что пом. машинных и аппаратных отделений должны располагаться в пристройках, выделенных от помещений холодильника противопожарной стеной 1го типа. я выделяю пристройку не от здания холодильника, а от здания убойного цеха-поэтому и сомнения...
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
покажите на плане где какое здание, где пристройка
у вас аммиачные установки? п. 6.13.7 требует установки машинных помещений в отдельном здании не зависимо от назначения основного здания. Если здание холодильник - тогда допускается делать пристройку с противопожарной стеной. кстати следующий пункт требует 2 выхода из помещения. Offtop: фактически можно сделать пристройку с перегородками, обосновывая расчётом рисков. Но я расчёт риска стараюсь не советовать ибо это от лукавого Последний раз редактировалось xopolllo, 14.10.2015 в 07:07. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
ну если экспертизы не будет, то в принципе нормальное решение до первой инспекции.
экспертиза или первый нормальный инспектор будут смотреть на конструкции противопожарной стены, а по ней на первый взгляд много вопросов. у меня подозрения, что ты не понимаешь что такое противопожарная стена и требований к ней.
__________________
Искореним малограмотность и нищету! |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 24.03.2011
Харьков
Сообщений: 51
|
Цитата:
Из того,что сразу могу вспомнить-у нее должен быть отдельный фундамент, стена идет на всю высоту здания и не должна допускать распространения огня в соседние помещения) пока меня "смущают" колонны, которые очутились внутри здания... буду пересматривать еще нормативы( |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Что должно входить в стадию ПП (предпроектное предложение) по ТХ | ploot | Технологические решения (ТХ) | 7 | 26.09.2014 14:42 |
Определение теплопритоков от холодильного оборудования продовольственного магазина | Anton_Br | Инженерные сети | 3 | 23.09.2009 07:29 |
Установка холодильного оборудования в складских помещениях | Bassek | Инженерные сети | 3 | 16.07.2009 10:08 |
Машинное отделение и 2ТВ | NejnayaLedi | Инженерные сети | 14 | 15.10.2008 10:59 |