Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устойчивость кирпичной перегородки 65мм

Устойчивость кирпичной перегородки 65мм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2016, 12:38 #1
Устойчивость кирпичной перегородки 65мм
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Добрый день, господа!

Помогите разобраться, пожалуйста.

В таблице 30 СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции" указаны коэффициенты k, на которые нужно увеличивать предельные отношения Бета (таблица 29).

Неужели для стены толщиной менее 10 см коэффициент k больше, чем для стены толщиной 25 см? В чем тут логика? Стена толщиной 25 см менее устойчива?

Вопрос возник в связи с требованием заказчика сделать перегородки 65 мм из кирпича (кирпич на ребро уложить) при высоте этажа h=3.4 м. А по расчетам выходит, что так сделать можно).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Таблица 30.JPG
Просмотров: 460
Размер:	128.4 Кб
ID:	165563  

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 8042
 
Непрочитано 18.02.2016, 12:41
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


была тема
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 13:09
#3
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Cпасибо большое!

Но у меня в голове как-то не укладывается, что перегородка толщиной 65мм может быть высотой 3400мм. Это вообще нормально?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 13:13
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
А по расчетам выходит, что так сделать можно).
можно ли?
65мм*25*1,8*0,9(проемы)*1,2(армирование)=3160 мм < 3400
это при условии, что перегородок длиной более 2,5Н нет и верхний край закреплен. Иначе допустимая высота еще меньше.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 13:17
#5
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Cпасибо большое!

Но у меня в голове как-то не укладывается, что перегородка толщиной 65мм может быть высотой 3400мм. Это вообще нормально?
Только при закреплении в верхнем сечении и раскреплении из плоскости через 4.5м, если без армирования
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 13:25
#6
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
можно ли?
65мм*25*1,8*0,9(проемы)*1,2(армирование)=3160 мм < 3400
Хорошо. А если стена без проемов? 65мм*25*1,8*1,2(армирование)=3510 мм > 3400 мм - это нормально?


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это при условии, что перегородок длиной более 2,5Н нет и верхний край закреплен. Иначе допустимая высота еще меньше.
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Только при закреплении в верхнем сечении и раскреплении из плоскости через 4.5м, если без армирования
*
А серийное закрепление перегородок к пустоткам подходит как закрепление верха перегородки?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 13:29
#7
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
А серийное закрепление перегородок к пустоткам подходит как закрепление верха перегородки?
Почему бы нет?
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 13:32
#8
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Почему бы нет?
Да нет, я на всякий случай решил спросить)
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устойчивость кирпичной перегородки 65мм

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет кирпичной кладки на устойчивость Марина_D Каменные и армокаменные конструкции 5 15.01.2016 06:56
Выбор кирпичной перегородки высотой 6м. Mistake Каменные и армокаменные конструкции 6 13.07.2015 15:12
Необходим типовой узел крепления кирпичной перегородки к существующей стене! Masha_Chernosliv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.03.2015 18:02
сопряжение кирпичной перегородки и газобетонных блоков Саша1983 Каменные и армокаменные конструкции 3 14.03.2012 14:28