старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Сообщений: 97
|
Плохишъ
Дай бог, чтоб так и было. Но ложечка дегтя: во первых, скорее всего еще и времени то прошло не много, а в глинистых грунтах как известно консолидация может идти лет 20-30, во вторых- достичь расчетных нагрузок не так то просто :wink: |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Еще раз позволю себе повториться:
Если комбинация нагрузок одна то можно применять С1С2, а если их много то на разные нагружения один комплект С1С2 для определения РСУ пользовать уже не надо (не известно чего можно недосчитаться при определении арматуры). С наилучшими пожеланиями! |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 66
|
Цитата:
А глину лучше пройти сваями... С1 и С2 вы никогда не вычислите правильно, только весьма приблизительно. 5-6 скважин на дом явно недостаточно для статанализа. Все это конечно хорошо, но при реальном проектировании, по большому счету, это ненадо. Достаточно прикинуть крены, осадки и прочие показатели, а для армирования учет этих коэффициентов вообще ненужен. Поэтому я твердо убежден, что того же КРОССА вполне достаточно, а все остальное "ловля блох". Кстати.. КРОСС в R5 считает неправильно))) P.s. ИМХО |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Или все-таки не "есть" а "возможно будет"? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 66
|
Цитата:
|
|||
|
||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
All, благодарен за бурное обсуждение.
Цитата:
один комплект С1С2 (полагаю) допустимо использовать в следующей ситуации: 1. Основная часть нагрузок - постоянные 2. Расположение временных нагрузок, в т.ч. и их возможные модификации, равномерно. Например здание загружено временными нагрузками через пролет, или в шахматном порядке и т.п. В такой ситуации некоторое снижение общей нагрузки на фундамент, в случае обоснованного применения модели ЛДС приведет к некоторому уменьшению ГСТ, что значимо на изменение С1С2 не должно повлиять. поэтому для модели грунта ЛДС вышеобозванный случай можно натянуть на одну комбинацию. Цитата:
DTab Цитата:
1. размер конечного элемента 2. модуль деформации конечного элемента можно получить 1 мм для Е=5МПа при давлении в 10 раз меньшем чем для Е=50 МПа (при одинаковом размере КЭ).... здесь вероятно следует внести в зависимость эталоный модуль деформации и записать её по образу d(max=1мм)=P*Е(эт)/Е(грунта)*L(размер кэ) ...???? Цитата:
как я успел заметить версия 5.1, поставляемая с R5 не учитывала взаминого влияния соседних нагруженных областей(зданий), в версии 5.3 это было исправлено... |
|||||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
А где вы видели в Ярославле модуль 50МПа ? |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
сочетание 5 и 40 на одной площадке встречалось. но это не суть..
Интересна (повторно) такая известная проблема. В связи с различием модулей первичного и вторичного сжатия грунтов при моделировании системы С-Ф-О появляется проблема учета данного явления при расчете на динамические нагрузки (ветер, сейсмика, прочие). Каким образом данную задачу можно решить с применением микрофе??? |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
Модуль для грунта в ING+2005-2006 задается тот который дан в геологии (и это точно) . Сейсмику делать не приходилось , а вот с динамикой ветра нет проблем :wink: (задается очень быстро и легко ). А если речь идет к примеру о тиксотропных глинах :? ,что-ж можно задать и пластику с помощью обобщенных или нов. узловых шарниров (правда надо сначало в затылке почесать , но все решаемо). |
|||
|
|||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
ps. если Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
В любом случае у нас в геологии только "фи", "c" и модуль (уж какой есть). Вот на основе этого мы все и работаем. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
дело было так: имеет место следующие наблюдения, упомянутые в т.ч. в небезизвестной (в теме) книге М.И. Горбунова-Посадова Расчет конструкций на упругом основании. и в СП основания: Замечено что грунт имеет необратимые и обратимые(упругие) деформации под нагрузкой. Для расчета общих осадок сооружений на грунтовом основаниии (с СНиП приложение 2) предлагается использовать обобщенное значение т.н. модуля деформации, характеризующего общую деформативность грунта. В случае если на сооружение, с установившейся осадкой, действуют кратковременные знакопеременные усилия, то по факту набора сооружением необратимых деформаций оно начинает работать на основании имеющем "только" обратимые деформации и соответственно "упругие" свойства. В этом случае можно полагать что сооружение работает на основании характеризующемся модулем УПРУГОСТИ. Это в свою очередь влияет на: жесткостные (соответственно и на динамические) характеристики системы С-Ф-О, где основным фактором может выступать жесткость основания (в случае когда жесткость сооружения велика). В случае применения в модели С-Ф-О менее жестких характеристик основания вычисление динамических характеристик системы произойдет с погрешностью. -> инерционные силы будут вычисленны также... Проблему не решает постановка С-Ф на основание из объемных элементов, характеризуемых модулем общей деформации. и на нелинейные ОК элементы, в том числе и по следующей причине: в некоторых источниках выдвигается следующая гипотеза: глубина сжимаемой толщи (распространения напряжений) для кратковременных воздействий тоже изменяется, в основном уменьшаясь. Модель основания в связи с этим приближается к модели коэффициента жесткости Винклера. что же присоветовать в такой ситуации (значительные динамческие нагрузки - сейсмика) aldt Цитата:
gprs, большую не посмотреть . попробуйте выложить только основание с плитой.. (без верхушки) в архиве, данные в текстовом виде. |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
! не надо устанавливать в каждый узел КЭ 51! aldt, предлагаю вам протестировать его (ГРУТН) на таком примере жесткая плита (толщина 5м) размером 20*20 м равномерно загружена нагрузкой 1т/м2, покоится на основании толщиной 7,2 м. Е=1000 т/м2, nu =0.3. dTab, в виду отсутствия информации по нелинейному основанию (принцип работы) для надежности и его пока забраковал Положим что расчет ведем в уругой стадии грунта |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Извините, что я опять настаиваю на своем, но сравнение той или иной гипотезы, выдвинутой в данном топике, лучше было бы сравнивать с эталонным решением. Например, с задачей, решенной в классической книге (Горбунов-Посадов, Жемочкин, Симвулиди и др) |
|||