| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если серьезно, то как аналитическое решение теории упругости для полупространства может быть уж таким порочным. Да применялись приведения к функциям, есть особенные точки, но в целом... - вопросов мало. [ATTACH]1160667482.JPG[/ATTACH] |
|||||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Здравствуйте, коллеги.
Пректируются фундаментная плита на полускальных грунтах. Ширина 21,1м. Приведенный модуль деформации сжимаемой толщи 69,0 МПа. В соотв с п.2.40.б - принимаем для расчета деформаций модель ЛДС. Глубина сжимаемой толщи составила всего Н=7,5м. Осадки s=11.6мм. Давление под подошвой ФП p=2,2кг/см2. Вопросы такие: 1)может ли получиться такая маленькая величина Н? 2) как при модели ЛДС найти давления на определенной глубине? В СНиПе об этом умалчивают (хотя может не доглядел) 3) Какую модель лучше принять при статическом расчете ФП? У меня есть желание посчитать по модели основания с переменными коэф жесткости , различными в плане. Эти коэф определяются по Руководству по проектированию ФП каркасных зданий, прилож 1.. 4) Кто-нибудь считал основание с использованием двухузлового КЭ-60 (для Лиры, в Скаде номер не знаю), который может учитывать распределительную способность грунта. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
2. см формулу 7 и рис 3. приложения 2 СНиП 2.02.01-83 3. об этом в известной книге на стр 557-559 4. там еще и одноузловые надо включать (на углах) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
p_sh! Спасибо за интерес, проявленный к теме поста.
Цитата:
Цитата:
В схеме расчета по ЛДП давление можно узнать на любой глубине. А вот в как в ЛДС - не доганяю. 3. Изучаю. Но не могу сообразить как увязать теорию Г-П, модель ЛДС (по ней находим осадки, а дальше???) и компьютер. 4. Вы применяли эти КЭ? Как они себя ведут? Может быть есть особенности их применения. Не понятно как их задавать, да еще между двумя узлами. С одноузловыми вроде понятнее... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
2 Yamb
Если я опишу схему, то вам все будет понятно. Основание двухслойное. Е у обоих грунтов >10Мпа, тогда используем ф-лу 8 приложения 2 СНиП "О и Ф". Принял Н0=6 как для песчаных грунтов, в=21,1м, к=0,923 при давлении 2,2кг/см2. Вот и вышла глубина сжимаемого слоя 7,5м. Меня удивила такая маленькая величина Н. А вас? |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2006
Сообщений: 67
|
2Yamb
Просчитал осадки плиты по СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" (этой же прогой Ф12),осадка увеличилась ~2раза. К сожалению с СП 50-101-2004 еще не было возможности ознакомиться, что это действительно так или это программный сбой? |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
luser, Romka
добрый совет: пройдите по ссылке http://dwg.ru/forum/printtopic.php?t=6876 если вопросы останутся то конечно обсудим... а то неудобно как-то за бесцельно прожитые годы . ps. примеров всяких разных навалом и в скаде( лире) и в микрофе. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Хотя вот испанцы, со своим CivilFEM, осадку считают во всех случаях по ЛДП, но берут за истинную осадку не в центре, а краевую осадку … |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
ЯТД. всё зависит от ситуации
- если расчетная схема ЛДС принята при однородных хороших (Е>10) грунтах из условия ширины фундамента по п 2.40.б, то можно давление определять по ф-ле для схемы УПП. - если расчетная схема ЛДС принята по п 2.40.а и ширина ф-та значительная то давление можно условно считать постоянным (от веса сооружения). См осадку слоев (коэффициенты ki) -другие варианты |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Цитата:
p_sh, ЛИС. Все это может приблизить методы ЛДС и ЛДП к реальной работе грунта, т.е. абс величина осадки уменьшится, деформации в активной зоне будут больше. Ваши комментарии... :wink: |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
А вообще-то надо почитать пособия к этому СНиП. У меня есть пару руководств (неофициальных), но там одна теория. Буду попрошайничать... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Romka
Цитата:
2. Другое дело, что грунты основания всегда подвергаются техногенным процессам (локальным или глобальным). Посему, строгая аналитика для реальных грунтов носит весьма условный характер. Но нормы проектирования существуют...и их надо выполнять. Не все удается...в особенности, при получении нелогизмов в результатах. Приходится что-то куда-то за что-то притягивать . Увы...Мы об этом уже говорили: когда на приличных грунтах, при давлении 25 кг/м2 получается осадка 50-60 см - это настораживает... Или, при учете сейсмического воздействия (знакопеременного). при деформируемом основании, такая раскачка с амплитудой 50 см высотное сооружение просто разнесет в клочья... Напрашивается необходимость учета демпфирующих свойств...Как? Увы - нигде в нормах четко не прописано...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата: