День добрый!
В проекте предусмотрена следующая конструкция неэксплуатируемой кровли: профнастил, пароизоляция, минераловатные плиты 80кг/м3, жесткие минераловатные плиты 140кг/м3, 2 слоя кровельного ковра. Такой узел можно увидеть в альбоме Технониколь. Так вот кровельщики утверждают, что по верху утеплителя еще нужно дополнительно устраивать стяжку из раствора, иначе во время снегопадов утеплитель будет сминаться под весом снега, что приведет к образованию трещин в гидроизоляционном ковре. Может кто-нибудь подтвердить данный факт по опыту эксплуатации таких кровель? Спасибо
Просмотров: 6000
 
Непрочитано 06.02.2012, 21:08
#2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


утеплитель сминающийся под весом снега это находка )))))
не нужно. У вас плитный утеплитель. стандартное решение.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 21:29
1 | #3
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Попробуйте применить ГОСТ 22950-95 ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ
"Плиты предназначаются для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций: перекрытий, а также для утепления покрытий, выполненных из профилированного металлического настила или железобетона без устройства стяжки и выравнивающего слоя, в условиях, исключающих контакт изделий с воздухом внутри помещений."
Удачи Вам в делах Ваших
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 15:45
#4
Zhuravkov.ya

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2011
Город дорог
Сообщений: 46


а нужна ли паро-гидроизоляция под профнастилом (без утеплителя) в скатной кровле?
Zhuravkov.ya вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2012, 23:58
#5
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от gosaru Посмотреть сообщение
а нужна ли паро-гидроизоляция под профнастилом (без утеплителя) в скатной кровле?
Антиконденсатная нужна
2rist вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 11:48
#6
Avia


 
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 2


Коллеги, окажите содействие! Очень нужно ТУ 110-024-88 "Покрытие зданий из стального профилированного настила с теплоизоляцией из монолитного полистиролбетона и рулонной кровли". В "паутине" не нашла...
Avia вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 09:32
#7
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195


Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать профнастил поперек ската?
Будет ли скапливаться влага из-за отсутствия возможности стекать?
Пирог: профнастил - пароизоляция - утеплитель - диффузная мембрана - воздушная прослойка (50 мм) - хризотилцементные листы - железо кровельное. Уклон 20-30 град.
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 14:53
#8
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Пирог: профнастил - пароизоляция - утеплитель - диффузная мембрана - воздушная прослойка (50 мм) - хризотилцементные листы - железо кровельное. Уклон 20-30 град.
В данном случае профнастил - подшивка наклонного потолка? А кровля - стропильная с обрешеткой? В таком случае профлист хоть по диагонали раскладывайте, и еще не совсем понятно зачем под "кровельное железо" сплошная обрешетка? То, что отсекает пароизоляция (влага из помещения) обычно не скапливается в таком количестве, чтобы стекать, т. е. оно (в норме) не должно конденсироваться по низу кровельного пирога. Другое дело, когда пароизоляция отсутствует, тогда влага из помещения проникает в утеплитель, доходит до точки росы, и действительно, накапливается в утеплителе водичкой

Последний раз редактировалось kobza, 22.07.2015 в 15:05.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 15:02
#9
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195


Нет, профнастил несущий. Пирог из серии Rockwool. Профлист опирается на металлические стропила. стропила соответственно вдоль ската, а профлист поперек. Сплошная обрешетка затем, что обрешетка опирается на дистанционные прогоны (в слое воздушной прослойки). Так как, при таком условии?
Плюс еще же во время монтажа утеплитель может намокнуть (во время дожня вода может скопиться в горизонтальных гофрах). Не страшно?

Последний раз редактировалось maks-ufa23, 22.07.2015 в 15:09. Причина: дополнение
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 10:51
#10
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


А что несет профлист, вот просто-таки стало любопытно? Минвату? Или Вы думаете, снег? Снег с обрешетки передается на прогоны и на стропила, профлист можно исключать. Или у Вас стропила несут профлист, а профлист несет прогоны (т.е. прогоны крепятся непосредственно к профлисту), обрешетку и все остальное? Это Вы такое придумали или роквул? Чем обосновываете сие масло масленное: прогоны не могут быть ненесущими и зачем сюда еще несущий профлист?

А по водичке ничего не меняется от того несущий у Вас профлист или нет. Влага не должна конденсироваться на поверхности пароизоляции - она остается частицами пара в воздухе в помещении (у Вас дома с бетонного потолка капает?). В воду влага из воздуха может превратится достигнув точки росы в толще утеплителя, но пароизоляция для того и есть, чтобы влагу в утеплитель не пускать. В общем, воде в Ваших гофрах браться не откуда. А дождь во время монтажа я даже комментировать не буду. Если Вы проектируете не бассейн, то с потолка капать не должно вне зависимости от материала потолка. Если проектируете таки бассейн, не поленитесь поищите стандартные решения для таких условий работы. Да и вообще поизучайте типовые узлы, чтобы не изобретать велосипед с квадратными колесами.

Важно, кстати, обеспечить правильную вентиляцию утеплителя (по воздушной прослойке). Воздух должен свободно идти вдоль ската (от свеса к коньку). Обычно это решается обрешеткой (и контробрешеткой при необходимости). Обрешетка может быть сплошной, может быть разряженной. Сплошная обрешетка не есть необходимое требование для металлической кровли, потому некий перерасход навскидку видится. Но Вам и роквулу конечно виднее.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 13:04
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Плюс еще же во время монтажа утеплитель может намокнуть
.. и его надо будет полностью заменить за счет того долбодятла, который это допустил .
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 14:22
#12
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
А что несет профлист, вот просто-таки стало любопытно?
Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
А что несет профлист, вот просто-таки стало любопытно? Минвату? Или Вы думаете, снег? Снег с обрешетки передается на прогоны и на стропила, профлист можно исключать. Или у Вас стропила несут профлист, а профлист несет прогоны (т.е. прогоны крепятся непосредственно к профлисту), обрешетку и все остальное? Это Вы такое придумали или роквул? Чем обосновываете сие масло масленное: прогоны не могут быть ненесущими и зачем сюда еще несущий профлист?
Придумал роквул, применил ГАП, согласовал главный конструктор. А я только узлы выполняю. Вот и сомнения возникли.

Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Или у Вас стропила несут профлист, а профлист несет прогоны (т.е. прогоны крепятся непосредственно к профлисту), обрешетку и все остальное
Именно так. Дистанционные прогоны крепятся к профнастилу, а прфнастил к металлическим стропилам.
Еще смущает, что нагрузка (снег, метал покрытия, листы хризотилцементные, обрешетка) передается на профнастил точечно через опорные элементы. В серии она хотя передается на прогоны, плюс эти опорные элементы крепятся через профнастил к прогонам, а тут только к профлисту. Вырвет же из профлиста?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Важно, кстати, обеспечить правильную вентиляцию утеплителя
Вентиляция обеспечена, 50 мм высота обрешетки (мет. гнутый профиль)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 147
Размер:	86.9 Кб
ID:	153834  
maks-ufa23 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция кровли по профнастилу

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? MAryOKO Конструкции зданий и сооружений 67 12.03.2021 22:51
Конструкция кровли Шарапова Нина Конструкции зданий и сооружений 5 21.01.2011 16:48
Конструкция кровли из металла! Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 02.07.2008 15:34
Конструкция Кровли. 13forever Конструкции зданий и сооружений 7 07.02.2008 17:16