Штепсельный стык колонн, как правильно рассчитать?
Красноярск/Москва
Регистрация: 23.01.2014
Сообщений: 206
|
||
Просмотров: 6616
|
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Формальный момент.
Методика, описанная в книгах Соколова, не нормативная (не закреплена ни в действующих нормах, ни в недействующих нормах и рекомендациях и пособиях к ним). Меня в своё время завернули с расчетом платформенных стыков по подобной методике от того же Соколова. Т.е. если и использовать эти методики, то только под свою ответственность. Offtop: Отмечу, чтобы не было недопонимания, что книги Соколова (изложенные в них методики расчета) лично мне очень по душе. Цитата:
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 16.03.2017 в 15:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206
|
Armin
Чтобы пройти быстрее я сделал расчёты по обеим методикам ТУ закидываем старые тоже Надеюсь, что наши эксперты эту тему не прочитают и не вкатят мне уникальное здание Axe-d стык на 1200 от перекрытия, моменты там минимальные и продольной силой перекрываются легко, растяжения нет Ralk да вот видел я как это дело заполняется и не в восторге совсем. + по новой книге стержни учитываются (с коэффициентом включения 0,6), но всё равно и с ними не проходит |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Цитата:
Значит необходимо повышать культуру монтажников. Что за новая книга? Вроде и в старой было. Дело то не только в соосности. Центрирующая пластина кучу факторов снимает: шальной камешек попал, плоскости торцов колонн не совпали, случайно изгибающий момент в сечении вылез и тд. А стоимость ее не соответствует возможным проблемам. Кстати варианты с другими смесями не сравнивали по цене/качеству (например отечественная линейка МБР)? |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Смесь не дешевая, но её не много на стык надо и проблемы она как раз все снимает.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
да я про то, что арматура в колоннах тсавится как бы для увеличения НС. Т.е. какую-то дольку усилия воспринимает. И почему через пластину должно передаваться аж 100%, я не очень то понимаю.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206
|
Axe-d там и не 100% передаётся, продольная арматура учитывается в расчёте с понижающим коэффициентом, но этого недостаточно
Приложил эксель с забитыми формулами, файл ещё не доделан, но потыкать соотношения посмотреть можно |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2012
Сообщений: 22
|
Цитата:
Понимаю, что прошло много времени... Появилась необходимость разобраться в этом расчете. В "экселе" для общей несущей способности с учетом продольной арматуры не учтена несущая способность бетона в зоне растяжение-растяжение Nbt, а это слагаемое существенно. Расчет делается для оголовка нижележащей колонны. По логике, в подобных условиях находится нижний участок вышестоящей колонны, за исключением того, что продольная арматура в вышестоящей колонне не прерывается. Как считаете, нужно произвести подобный расчет для нижнего края вышестоящей колонны, только коэффициент для продольной арматуры принять не 0.6, а 1.0, или в запас законструировать как и оголовок нижележащей колонны? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно рассчитать в SCAD(КРОСС) армирование фундаментной плиты под лифтовую шахту? | CorpAT | SCAD | 3 | 28.04.2015 09:06 |
Как рассчитать зубчатую муфту и правильно оформить чертежи на нее | Дилетант_ЕСКД | Машиностроение | 21 | 01.08.2013 11:59 |
Стык колонн | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.06.2010 11:27 |
стык сборных колонн | knife | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.11.2009 11:15 |