Доброго времени суток. Такой вопрос: возникла необходимость усилить 2 многопустотные плиты перекрытия h=220 мм (шириной 1590 мм) по серии ИИ-04-4 в связи с установкой оборудования (массой примерно 4 тонны).
Проектная организация выполнила проект (сомнительного качества) по усилению плит за счет устройства в пустотах арматурных каркасов и последующим замоноличиванием. По их проекту арматурные каркасы не доведены до опор с обеих сторон на 200 мм (расчет на поперечку в проекте не был выполнен, в ходе своего обследования они даже не идентифицировали серию плит, поверочных расчетов как таковых нет вовсе, нижняя арматура каркасов усиления принята диаметром 25, с запасом видимо, в каждую пустоту плит ).
Усиление по моменту выполнено, согласен, но возникает вопрос по поводу поперечной силы на опорах: поскольку каркасы не доведены до опоры, несущая способность на срез осталась прежней. Поделитесь своим опытом, доводят ли обычно каркасы усиления многопустотных плит до опор в аналогичных случаях (например, в запас прочности) либо тут дело в результатах расчета - если достаточно несущей способности на срез - то без.
Просмотров: 3519
 
Непрочитано 26.12.2018, 04:14
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


доводить до опоры надо, конечно.
опорами плит являются кирпичные стены или жб ригели? может, есть технологическая сложность с заведением каркасов в стену?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2018, 06:08
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Никогда не понимал такого усиления. Главным образом из-за принципиально разной работы арматуры плиты и "усиления". Нижняя арматура плиты мало того, что находится ниже, чем каркасы "усиления", так она ещё и преднапряжённая, т.е. сначала плита исчерпает собственную несущую способность, и только потом начнёт работать усиление. Не ну, там ещё можно поддомкратить плиту до отрицательного прогиба, чтобы хоть как-то обеспечивать совместность работы, но на практике это может упереться как в пофигизм строителей, так и в зачеканку швов между усиливаемыми плитами и смежными.
Вот если они делают тавровую балку, когда в пустоты вставляются каркасы, выступающие вверх, а сверху укладывается сетка и заливается ремсоставом с высокой адгезией - тады может быть...
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2018, 22:06
#4
Grayfruit

Инженер
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21


mainevent100, опирание плит осуществляется на ригели, сложностей с заведением каркасов на стену нет, т. к. выше нет стен.
Grayfruit вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2018, 05:24
1 | 1 #5
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


Сомнительна необходимость усиления. Попросите их предоставить обоснование усиления и расчет на Q.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2018, 10:44
#6
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 266


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Попросите их предоставить обоснование усиления и расчет на Q.
Согласен с An2, в довесок можете сослаться на действующий ГОСТ Р 21.1101-2013 СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, п.4.1.9:
4.1.9. Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию.
Увидите расчет - будет всё понятно.

Но я лично сомневаюсь, что он проводился. Каркасы должны быть заведены на опоры, иначе получается вы усилите только пролет плиты, а верхняя арматура усиления не будет работать.
Кстати, на поперечную силу у Hilti есть свои специальные анкера (см. прилагаемый файл). Тоже могут иметь место быть в вашем случае, но совместно с заполнением пустот.
Вложения
Тип файла: pdf Усиление плит.pdf (1.33 Мб, 388 просмотров)
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2018, 13:31
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


1. Когда усиливают отверстия плит, арматуру до опор не доводят, просто лбеспечивают длину перепуска с хорошим запасом.
2. При надлежащем качестве работ, а именно уплотнении бетона вибрированием у вас опорные части пустот должны забетонироваться.
3. Прорубите пустоты до опор, хотя бы через одну у забетонируйте - за глаза хватит для восприятия Q. У торцов, где пустота идет на конус вырубать не надо.
4. Для восприятия дополнительной нагрузки на плиту 4 тс, достаточно 2-х каркасов с рабочей арматурой стержней 16 А400, с запасом гарантированно 16А500С или 18А400. Так что - лишнего рубить не надо.
5. Еще можно посмотреть максимальные плиты с таким же, как у существующей армированием ребер и сравнить Q. Как правило армирование ребер приопорными каркасами почти для всех плит унифицировано независимо от нагрузки и длины.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.12.2018 в 14:04.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2018, 16:45
#8
Letul


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78


Коллеги чтобы усилить плиту каркасами на поперечное усилие шаг поперечных стержней в приопорной зоне должен быть 1/3 высоты.
Для пустотки 220 мм., высотой это 220/3=73.3333, если принять шаг 70 мм. то бетон в пустоты не зайдет.
Я сам делал подобного рода усиления и считал на срез только бетон. Может в проекте так же?
Сам не делал но коллега говорил что у него пустотка по Q не проходила, так он в пустотах замонолитил прокатные швеллера.
Letul вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2018, 12:33
#9
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Каркасы устанавливаемые в пустоты поперечную силу будут воспринимать по стольку по скольку. Во первых горизонтальная арматура вообще не учитывается, во вторых, поперечные стержни будут располагаться в средней трети плиты без какой либо анкеровки.
В целом должно хватить и бетона при 2х тоннах на плиту. Не такой уж и большой вес... Кстати еще вопрос - как устанавливается оборудование, какой пролет почему то никто не спросил, может там габариты оборудования 3.5м а плита 4.0м. то и глядишь каркасы вовсе не нужны. Бетон на Q проверить и всё.
Балки то поперечку не плохо несут, при нагружении их 2,3,4 т/м, что говорить о плите, когда у нее в опорном сечении бетона больше в 6 раз, а нагрузка, как правило меньше в раза 2?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 на форуме  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление плит перекрытий

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Программа раскладки плит перекрытий BESH Прочее. Программное обеспечение 36 15.08.2019 21:54
Прошу помощи в оценке качества плит перекрытий plywoods Железобетонные конструкции 31 25.09.2018 20:25
Ищу каталоги ж.б. плит перекрытий, применяемых в жилых домах Игорь Ж. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.11.2017 16:51
Расчёт сталежелезобетонных плит перекрытий на прочность по нормам Еврокода (ТКП EN 1994-1-1-20009, EN 1993-1-1: 2005)? Cпасибо! Дмитрий Мельников Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.02.2013 21:00
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15