Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Защитные аппараты. Как подключить передвижной насос?

Защитные аппараты. Как подключить передвижной насос?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2015, 09:40 #1
Защитные аппараты. Как подключить передвижной насос?
Pavel_V
 
Снова в деле
 
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 7,815

Имеется станция технических газов (СТГ). Подача кислорода, аргона и углекислоты ведется с передвижных цистерн, подключаемых к силовым розеткам на СТГ.
Для кислорода и аргона установлены автоматы на 63А кат.С + УЗО на 30мА, для углекислоты автомат на 32А кат.С плюс УЗО на 30мА.
При включении насосов автоматы выбивает. Все. Мощности насосов значительно меньше, чем позволяют розетки. Подключали розетки на автоматы без УЗО - все равно выбивает. Заправились, запитав розетки на автоматы 100А с регулируемым расцепителем, выставленным на 120А. Даже на 100А выбивает.
Вопрос - что лучше поставить на отходящие линии для розеток? Автоматы с категорией Д? С замедлением срабатывания? Автомат на 125А? Терзают меня смутные сомнения по необходимости использования УЗО для такого оборудования. В ГОСТ-е как-то мутно сказано:


Цитата:
2 При эксплуатации электроустановок, имеющих штепсельные соединители на номинальный ток до 20 А, неквалифицированным и необученным персоналом рекомендуется в качестве дополнительной меры защиты согласно 412.5 ГОСТ 30331.3 применять устройства защитного отключения, реагирующие на дифференциальный ток, с уставкой срабатывания не более 30 мА.

Почему УЗО нужно только для розеток с током ДО 20А? Персонал, естественно, у нас обученный и квалифицированный.

По ПУЭ:

Цитата:
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения.
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне 3 - ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Тоже не совсем наш случай.

Offtop: Может кто подскажет, как системой ГОСТ-ов по электрике пользоваться попроще? В ПУЭ все разложено по разделам и куча скомпилированных справочников с поиском, а по ГОСТ-ам искать - полчаса сидеть в КОДЕКС-е и фильтровать весь этот зоопарк сильно утомляет. Особо буду признателем тому, кто наведет на справочник по электрическим ГОСТ-ам по типу pue.chm
Просмотров: 1177
 
Непрочитано 05.11.2015, 13:40
#2
ie.spb

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 596
<phrase 1=


Скорее всего вам нужны автоматические выключатели с характеристикой срабатывания D (10-20 Iн). Возможно у насосов большие пусковые токи вот и происходит срабатывание.
А вот с установкой УЗО для наружных электроприемников не сталкивался, к сожалению
И что за насосы: мощность, cos?
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)

Последний раз редактировалось ie.spb, 05.11.2015 в 14:14.
ie.spb вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2015, 14:01
#3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


А выбивает именно автомат, с УЗО всё норм? Попробуйте да, аппарат защиты двигателя поставить, по типу этого из ABB http://www.electricline.ru/vcd-3129/catalog.html
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Защитные аппараты. Как подключить передвижной насос?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25