| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
корень(6^2+6^2) = 8.485 корень(6^2+5.9^2) = 8.415 7 см?) серьезно?)) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
student-PGS это курсовая ?
Узел шарнирный, можно задать t40 (1000% пройдет) С345 только тогда вся фасонина фермы будет t40. А так действительно можете задать пластину в расчетной схеме, находите Nx , Ny и Txy и находите свое сигма пластины = Nx*cos^2a+Ny*sin^2a+Txy*sin2a и сравниваете с R металла фасонки. А если это проект то почему вы проектируете то о чем не понимаете ? этот каркас на коленке можно собрать без программ, 2 сечения , в каждом сечении 3 уравнения равновесия , узлы только нужно делать классические с учетом монтажных особенностей , подобрать сечения 3 формулы.И все. Посчитать час два + черчение, почему современный инженер перескакивает несколько ступеней классики жанра КМ ? ----- добавлено через ~20 мин. ----- ошибся , лучше использовать критерий прочности Мора |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Daniil'85, а расчет колонны на устойчивость тут при чем? Дескать Вы так лучше расчетную длину колонны ловите? И дескать подбираете по устойчивости колонну с коэффициентом 0.98, когда эти 10 см что-то решают?
"Не хочешь не делай" - спасибо за совет, решу как-нибудь, не стоит грубить. Объясните просто, что именно Вы хотите этим действом добиться, когда опускаете шарнир с верхнего узла колонны вниз. Мне очень интересно, я не шучу. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не думаю, что блох специально так ловят. Многие вводят схему с автокада, целиком, и потом уже не дергают ее. Просто присваивают жесткости адекватные, как ты говоришь, мощным двутавром и т.д. Arikaikai, не зацикливайся на этом элементике, он никому не мешает.
miko2009 Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Arikaikai, бывает и 0,98.
Это вы грубости не слышали... Уже говорили выше - это просто контрольный стержень, в котором видно приходящие усилия на верх колонны. Приятно, что не я один так делаю. В скаде так удобно. А на связи всем кроме меня пофиг? 0_0 |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
А раскрепление тут по моему вообще отсутствует. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Окау. Вдруг, просто думал, студенту про какое-то ноу-хау рассказали, а мне не хотят, жадничают.
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Мужики, в лес ушли.... вопрос-то про узел. Чего рамный изобретать будем?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
А жесткий узел - опустить нижний пояс(А) на метр вниз, соединить его с колоннами и уменьшить уклон верхнего пояса. Последний раз редактировалось 100k, 09.09.2014 в 18:00. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Скажи фаршу нет! Такой узел проектируют шарнирным.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Любой узел в металлической ферме по умолчанию шарнирный. Если нужен уточняющий расчёт с МКЭ - только метод последовательного приближения (МПП). Расчёт при прогрессирующей нагрузке показывает когда в узле появляется пластика (пластический шарнир) - определяется это по величинам деформаций (есть в нормах). Т.е. задача стоит в формировании РСУ с последовательным загружением элементов рамы и сравнением деформированной схемы. Цель МКЭ-моделирования для конструктора - постановка-формализация и расчётный эксперимент (и НИЧЕГО более - для ГК всё считается в Догме Нормы).
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
По умолчанию жесткий. А нормы чётко разъясняют когда можно пренебречь его жесткостью.
Тут просто поперечник изначально предусматривает шарнирное опирание.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
это вы его считаете в классике шарнирным а в реальности два приваренных элемента друг к другу в узле их стыка имеют жесткость , и жесткость необходимую вам в нужных вам направлениях вы начинаете контролировать с помощью различных мероприятий описанных в СНиП и учебниках.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103
|
Господа, дорогие я насчитал таких болванок порядка 56-70 штук. В экспертизе пацматрели - сказали красиво - и послали нак... . МКЭ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ принятой нормой счёта в ГАСН. ТАМ ВСЁ по СНИП, ГОСТ. Новые нормы - сырые, правила - сырые, а ISO использовать - только в странах Евросоюза. Извиняйте, металлисты)
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
является ли данный узел шарнирным? | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.09.2010 17:10 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |