| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли представленный узел шарнирным?

Является ли представленный узел шарнирным?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2014, 11:18
Является ли представленный узел шарнирным?
student-PGS
 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 155

Здравствуйте! помогите разобраться!
Подскажите пожалуйста, является ли узел во вложении шарнирным??

Изображения
Тип файла: jpg узелл.jpg (98.3 Кб, 2893 просмотров)
Тип файла: jpg узеел.jpg (104.5 Кб, 2852 просмотров)

Просмотров: 38208
 
Непрочитано 09.09.2014, 14:26
#41
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
че прям беда???? что не так?
А ничего что у вас фермы не соответствуют картинкам первого сообщения?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 14:28
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А усилие любое, например момент "внутри" пластины узла. Этот "кусок" приварен к ферме
в таком случае, этот кусок нужно моделировать не жесткостью колонны, а тавровым или даже прямоугольным сечением (в зависимости от конструкции узла)?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
масса палочек. Они будут иметь неверную длину, если отметка фермы снижена
Если ловить этих блох в расчетной схеме, то еще надо фасонки в схему вводить, чтоб сантиметр лишний в связь не ввести.
корень(6^2+6^2) = 8.485
корень(6^2+5.9^2) = 8.415
7 см?) серьезно?))
 
 
Непрочитано 09.09.2014, 14:28
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А ничего что у вас фермы не соответствуют картинкам первого сообщения?
Действительно..Может не тот файл?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 15:05
#44
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Arikaikai, не хочешь - не делай.
Только в данном случае надо сравнивать расчет колонны на устойчивость, а не сантиметры.
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 15:16
#45
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


student-PGS это курсовая ?
Узел шарнирный, можно задать t40 (1000% пройдет) С345 только тогда вся фасонина фермы будет t40. А так действительно можете задать пластину в расчетной схеме, находите Nx , Ny и Txy и находите свое сигма пластины = Nx*cos^2a+Ny*sin^2a+Txy*sin2a и сравниваете с R металла фасонки.
А если это проект то почему вы проектируете то о чем не понимаете ? этот каркас на коленке можно собрать без программ, 2 сечения , в каждом сечении 3 уравнения равновесия , узлы только нужно делать классические с учетом монтажных особенностей , подобрать сечения 3 формулы.И все. Посчитать час два + черчение, почему современный инженер перескакивает несколько ступеней классики жанра КМ ?

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Nx*cos^2a+Ny*sin^2a+Txy*sin2a
ошибся , лучше использовать критерий прочности Мора
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 16:30
#46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Daniil'85, а расчет колонны на устойчивость тут при чем? Дескать Вы так лучше расчетную длину колонны ловите? И дескать подбираете по устойчивости колонну с коэффициентом 0.98, когда эти 10 см что-то решают?
"Не хочешь не делай" - спасибо за совет, решу как-нибудь, не стоит грубить. Объясните просто, что именно Вы хотите этим действом добиться, когда опускаете шарнир с верхнего узла колонны вниз. Мне очень интересно, я не шучу.
 
 
Непрочитано 09.09.2014, 16:38
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
...Если ловить этих блох
Не думаю, что блох специально так ловят. Многие вводят схему с автокада, целиком, и потом уже не дергают ее. Просто присваивают жесткости адекватные, как ты говоришь, мощным двутавром и т.д. Arikaikai, не зацикливайся на этом элементике, он никому не мешает.
miko2009
Цитата:
лучше использовать критерий прочности
Крайняя фасонка фермы из приведенного узла неуязвима в смысле прочности. При тонкой пластине возможна потеря усточивости (например при t=2 мм точно сыграет). Тут полезнее думать об раскреплении фермы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 16:39
#48
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Arikaikai, бывает и 0,98.
Это вы грубости не слышали...
Уже говорили выше - это просто контрольный стержень, в котором видно приходящие усилия на верх колонны. Приятно, что не я один так делаю. В скаде так удобно.
А на связи всем кроме меня пофиг? 0_0
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 16:55
#49
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Крайняя фасонка фермы из приведенного узла неуязвима в смысле прочности. При тонкой пластине возможна потеря усточивости (например при t=2 мм точно сыграет). Тут полезнее думать об раскреплении фермы.
Я могу прям щяс показать табличку толщины фасонок в зависимости от усилий в решетке и поясах фермы которую разработал можно сказать сам Мельников Н.П. СэКаМэ
А раскрепление тут по моему вообще отсутствует.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 17:15
#50
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Arikaikai, не зацикливайся на этом элементике, он никому не мешает
Окау. Вдруг, просто думал, студенту про какое-то ноу-хау рассказали, а мне не хотят, жадничают.
Цитата:
просто контрольный стержень, в котором видно приходящие усилия на верх колонны. Приятно, что не я один так делаю.
Да я так же делаю, но под колоннами например (особенно в свежем скаде с постпроцессором РСУ это очень удобно - реакции на верх фундамента как на ладони).
Цитата:
А на связи всем кроме меня пофиг? 0_0
Еще связей? Итак конструкция из связей вся. Я бы убрал половину, но возможно они в сейсмике нужны. А по ВП - там может профлист на прогонах с креплением в каждом гофре...
 
 
Непрочитано 09.09.2014, 17:32
#51
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Мужики, в лес ушли.... вопрос-то про узел. Чего рамный изобретать будем?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 17:42
#52
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мужики, в лес ушли.... вопрос-то про узел. Чего рамный изобретать будем?
Я бы пилоны поставил, и подвесил ферму на канатах. Мне по прежнему кажется, что это свежо и оригинально, опять же архитектурная выразительность несомненна.

А жесткий узел - опустить нижний пояс(А) на метр вниз, соединить его с колоннами и уменьшить уклон верхнего пояса.

Последний раз редактировалось 100k, 09.09.2014 в 18:00.
100k вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 17:55
#53
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Жалко студента, короче. Такой фарш...
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 18:02
#54
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Скажи фаршу нет! Такой узел проектируют шарнирным.
Изображения
Тип файла: jpg фарш.jpg (73.0 Кб, 348 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 18:22
#55
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Любой узел в металлической ферме по умолчанию шарнирный. Если нужен уточняющий расчёт с МКЭ - только метод последовательного приближения (МПП). Расчёт при прогрессирующей нагрузке показывает когда в узле появляется пластика (пластический шарнир) - определяется это по величинам деформаций (есть в нормах). Т.е. задача стоит в формировании РСУ с последовательным загружением элементов рамы и сравнением деформированной схемы. Цель МКЭ-моделирования для конструктора - постановка-формализация и расчётный эксперимент (и НИЧЕГО более - для ГК всё считается в Догме Нормы).
4teenz вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 18:31
#56
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от 4teenz Посмотреть сообщение
Любой узел в металлической ферме по умолчанию шарнирный.
По умолчанию жесткий. А нормы чётко разъясняют когда можно пренебречь его жесткостью.
Тут просто поперечник изначально предусматривает шарнирное опирание.
Изображения
Тип файла: jpg 15.2.2.jpg (95.6 Кб, 332 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 18:55
#57
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от 4teenz Посмотреть сообщение
Любой узел в металлической ферме по умолчанию шарнирный.
это вы его считаете в классике шарнирным а в реальности два приваренных элемента друг к другу в узле их стыка имеют жесткость , и жесткость необходимую вам в нужных вам направлениях вы начинаете контролировать с помощью различных мероприятий описанных в СНиП и учебниках.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 20:04
#58
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Господа, дорогие я насчитал таких болванок порядка 56-70 штук. В экспертизе пацматрели - сказали красиво - и послали нак... . МКЭ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ принятой нормой счёта в ГАСН. ТАМ ВСЁ по СНИП, ГОСТ. Новые нормы - сырые, правила - сырые, а ISO использовать - только в странах Евросоюза. Извиняйте, металлисты)
4teenz вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 20:34
#59
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


4teenz причет тут МКЭ и при чем тут орган тех надзора ? О_о вроде не пятница......
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2014, 21:02
#60
s7onoff


 
Сообщений: n/a


4teenz, я насчитал поменьше, но все всегда принимали. Вместо МКЭ предлагаете использовать метод сил или метод перемещений? Какой из них наиболее хорошо отвечает требованиям приведенных выше аббревиатур?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли представленный узел шарнирным?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34