Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4591 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3221 просмотров)

Просмотров: 348421
 
Непрочитано 12.03.2019, 18:08
#1441
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Да не. Их придётся принимать проектировщику.
Ну если есть технологическое задание, ограничивающее деформации конструкции, то да. По-другому не понятно из каких сооброжений это должен делать проектировщик.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вот на данный момент расчёт по диформ. схеме предусмотрен для АМС с принятием Ncr уменьшеной на 30%.
Ничего не понятно. Что такое АМС?
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А что касаемо норм - то это нужно не только СП 16.13330 переписывать, но и все остальные.
Не переписывать, а дописывать. Это разное.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 18:10
#1442
tutanhamon


 
Блог
 
Регистрация: 06.09.2007
Архангельск/СПб
Сообщений: 461


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не суть важно, можно под этим понятием понимать и полноценный геометрически нелинейный расчет с учетом больших перемещений и неупругой работы стали. Главное, что бы применялся тот или иной вид нелинейных расчетов по назначению, т.е. правильно.
Бесспорно.
Хотя применительно к данной теме, интереснее всего была бы альтернатива расчету с использованием свободных длин, определение которых весьма дискуссионный вопрос, что наглядно иллюстрирует эта тема.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Как такой метод применять в рамах где и жильё с своими предельными ускорениями и промка с технологическим обородуванием где учёт порой влияет на микроны - будут решать проектировщики и не без того ограниченные по срокам проектирования.
А что касаемо норм - то это нужно не только СП 16.13330 переписывать, но и все остальные.
Вы удивитесь, но в СП63 расчет по деформированной схеме - это как бы расчет "по умолчанию". И лишь допускается использовать метод критической силы

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Ну так пособия - это вспомогательные материалы. Вы предлагаете проектировщикам наукой заняться?
Нет, не предлагаю.
Это часть ответа участнику форума на его аргументы о "невозможности" применения расчета по деф. схеме.
Перечитайте цепочку сообщений.

Последний раз редактировалось tutanhamon, 12.03.2019 в 18:21.
tutanhamon вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2019, 18:25
1 | 2 #1443
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Деформационку использую уже давно, хоть каркас, хоть зубачистка. Несовершенства в двух вариантах: по первой форме из линейки и для каждого отдельного элемента. Масштаб по Еврокоду, ну если зубачистка то по СП. В практике использую 2-й порядок, 3-й редко, только для отдельных элементов со сложной геометрией, ну для этих задачи и комплексы соответствующие.
По норме, не по норме, как-то фиолетово... механика она одна на всех...
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 02:27
#1444
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Все наоборот, когда речь не об "вычислении Ncr", а об вычислении "мю" для целей "фи", т.е. о поэлементной проверке на устойчивость, то первостепенной важностью становится корректность отождествления.
То есть мы должны сначала оценить потерю общей устойчивости формы, а потом, если со схемой всё огонь и она тупо не заваливается, то проверять поэлементно? Я правильно понял?
В приложении схемка с вариантами развития событий. Ильнур, посмотри плз!
Можно сделать такой вывод, касаемо этой задачи - если "мю">1 для шарнирно-опертого стержня, то получается, что в системе он не самый слабый, и помогает удерживать систему от потери общей устойчивости.
Offtop: Сейчас хожу на лекции по устойчивости сооружений и пока нам рассказывают про определение критической нагрузки в целом для схемы, с учетом конкретных граничных условий. Как перейти в определенных задачах к определению "фи" и поэлементной проверки в соответствии с СП - пока этот момент не рассматривали, может чуть позже просветят.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20190313_095616.jpg
Просмотров: 95
Размер:	50.3 Кб
ID:	211834  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 13.03.2019 в 03:06.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 08:10
#1445
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
может чуть позже просветят
- это вряд ли.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 08:54
#1446
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это вряд ли.
Ну я просто так не отстану ведь
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 09:56
1 | 1 #1447
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
То есть мы должны сначала оценить потерю общей устойчивости формы, а потом, если со схемой всё огонь и она тупо не заваливается, то проверять поэлементно? Я правильно понял?
Да. На практике будете прогонять схему на общую упругую устойчивость, получите КЗУ системы. Если КЗУ<1...1,3 - гарантия обрушения реальной конструкции (кроме случаев, когда выключение виновного в обрушении задумано специально - т.е. система проверена с отключенным предметом). Если КЗУ>1...1,3, то это повод/обязанность для поэлементной проверки. Независимо от величины КЗУ. Обычно программы анализируют просто по N. Влияния всяких других усилий считаются несущественными. Однако в реалии при небольшом N и большом М можно обнаружить огромную неустойчивость по формуле СП, где все учтено.
Цитата:
Можно сделать такой вывод, касаемо этой задачи - если "мю">1 для шарнирно-опертого стержня, то получается, что в системе он не самый слабый, и помогает удерживать систему от потери общей устойчивости.
Не, он НЕ ВЛИЯЕТ ни на что. На устойчивость системы влияет длина этого элемента, N на башке этого элемента и "мягкость" опоры на смещение.
Жесткость же стержня влияет ТОЛЬКО на его локальную устойчивость.
В зависимости от соотношения вышеназванных характеристик имеем два вида потери устойчивости.
В переходной "точке" (окрестностях) оба явления присутствуют равноправно, амплитуды перемещений сопоставимы. Но эта точка для нас однозначно является явно определенной, с мю=1. В случае же, когда нас не устраивает КЗУ, да - надо думать о "мягкости" опоры.
В строительных конструкциях такого рода "механизмы" сложно создать. Разве что фахверковую стойку нагрузить вертикальной от стропильной и забыть раскрепить эту точку по горизонтали...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.03.2019 в 10:17.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 10:14
1 | #1448
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Новые (ранее неизвестные) источники по сниповским расчётным длинам (собранные Теплых А. В.).
В статье Геммерлинга есть готовый рецепт для определения свободной длины для любой рамы (4-й с конца статьи абзац).
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (7.43 Мб, 85 просмотров)
Тип файла: rar 2.rar (4.31 Мб, 78 просмотров)

Последний раз редактировалось eilukha, 13.03.2019 в 10:23.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 10:21
#1449
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Новые источники...
Что-то они не очень новые...50-х 60-х годов далекого панимаш прошлого века.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 10:22
#1450
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не очень новые
- неизвестные = новые.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 11:25
#1451
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В статье Геммерлинга есть готовый рецепт для определения свободной длины для любой рамы (4-й с конца статьи абзац).
Осталось только в СКАДЫ/Лиры встроить искатель "нулевого значения определителя"
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 11:35
#1452
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Осталось только в СКАДЫ/Лиры встроить искатель "нулевого значения определителя"
Такой искатель встроен в любую современную программу по МКЭ.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что-то они не очень новые...50-х 60-х годов далекого панимаш прошлого века.
Давным-давно известно, что вычисляя мю разными методами получаются разные значения мю. См. 1-й абзац статьи Иващенко.

----- добавлено через ~15 мин. -----
А у мюрмонов только СКАД и Лейтес - другого ничего не существует.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 13:43
#1453
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Мерси за объяснения, Ильнур
Offtop: Ну двигаемся дальше чо, на пути к свету
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 13:46
#1454
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Мною - впервые.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
что вычисляя мю разными методами получаются разные значения
Я только 2 знаю - МНП и МКЭ. А какие ещё?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 13:54
#1455
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Давным-давно известно, что вычисляя мю разными методами получаются разные значения мю.
Давным давно известно, что кратчайшее расстояние между 2-мя точками - кривая
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 14:35
#1456
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А какие ещё?
Скачиваешь первое вложение из #1448, находишь там статью Иващенко, и внимательно читаешь. Вопросов остаться не должно.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Давным давно известно, что кратчайшее расстояние между 2-мя точками - кривая
Да, и прямой стержень всегда будет изогнутым
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 14:38
#1457
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
а, и прямой стержень всегда будет изогнутым
Точно, и это должно найти отражение в расчёте на устойчивость положения . Как и момент, который там вполне может присутствовать
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 15:01
1 | #1458
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В статье Геммерлинга есть готовый рецепт для определения свободной длины для любой рамы (4-й с конца статьи абзац).
Этот "рецепт" неудобен тем, что:
1) необходимо создавать дополнительные нагружения
2) необходимо итерационно подбирать возмущающую силу для каждого из стержней рамы таким образом, чтобы КЗУ всей системы был ~1
Тем не менее он имеет право быть. Нужно будет оценить трудозатратность такого "рецепта" и его эффективность.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 20:19
#1459
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Такой искатель встроен в любую современную программу по МКЭ.
Имелся ввиду "искатель", который будет делать все указанные в абзаце действия.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 20:52
#1460
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Осталось только в СКАДЫ/Лиры встроить искатель "нулевого значения определителя"
Цитата:
Имелся ввиду "искатель", который будет делать все указанные в абзаце действия.
Это разные выражения.
В первом речь лишь о некотором моменте матричного способа решении системы уравнений.
По теме - идеальная автоматизация извлечения корректных мю в пределе означает прямое решение задачи реальной устойчивости - зачем огород городить после этого с мю?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37