Непрочитано 03.03.2009, 10:48 #1
Температурные воздействия на МК
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется ли норматив, где указано в каких стальных конструкциях следует учитывать температурные воздействия?
Просмотров: 3482
 
Непрочитано 03.03.2009, 11:12
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


При назначении стали ВО ВСЕХ МК следует учитывать "расчетную температуру" - СНиП, СП.
При расчете см. п.1.7 СНиП - "...действительные условия работы...", а так же п.12.5.
При назначении связей см. п.12.1 СНиП - "... с учетом темп. воздействий...".
Темп. швы см. раздел 13 СНиП п.13.5 с прим 1. к названию раздела: "Допускается применять для других видов зданий и сооружений".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 16:43
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Имеются в виду воздействия описанные в р. 8 СНиП 2.01.07-85
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 17:02
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Имеются в виду воздействия описанные в р. 8 СНиП 2.01.07-85
Вот здесь:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
см. раздел 13 СНиП п.13.5 с прим 1. к названию раздела: "Допускается применять для других видов зданий и сооружений".
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 08:01
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


ну, вообще, говоря, больше интересует случаи, когда не надо считать на темп_возд (эксперт замучил). Если тупо читать СНиП про нагрузки, то на темп_возд вообще надо считать каждую железку. У меня теплый переход между зданиями. Про перепад для железок в тепле и на улице - понятно, про перепад для железок на улице из-за нагрева солнцем - нет.

Последний раз редактировалось eilukha, 04.03.2009 в 08:08.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 10:14
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


В принципе, все проще, чем представляется. Есть альфа 0,12*10^4, есть макс. отриц. темп. монтажа, есть макс. отриц темп. воздуха, есть макс.пол. темп. летом, есть макс. пол. темп. внутри при эксплуатации.
Берете длину здания от связевого блока до ДФ или торца и умножаете L*альфа*дельтаТ и получаете удлинение здания там, где идут продольные элементы по всему каркасу. И смотрите - может ли это как-то упираться во что то и создать доп. усилия.
А так разбиваете сооружение на блоки по п.13.5 с правильныой расстановкой связей (чтоб не было противоупора-блокировки) и НЕ СЧИТАЕТЕ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 11:57
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ильнур, пасибо
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2012, 12:18
#8
camorra


 
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53


Цитата:
Есть альфа 0,12*10^4, есть макс. отриц. темп. монтажа, есть макс. отриц темп. воздуха, есть макс.пол. темп. летом, есть макс. пол. темп. внутри при эксплуатации.
Берете длину здания от связевого блока до ДФ или торца и умножаете L*альфа*дельтаТ и получаете удлинение здания там, где идут продольные элементы по всему каркасу. И смотрите - может ли это как-то упираться во что то и создать доп. усилия.
Ильнур, подскажите пожалуйста, в каком нормативе можно это посмотреть? В СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" нет этого. У меня пролетное строение на опорах (конвейерная галерея), длиной 138 метров, температурный шов делать не желательно, а допустимый температурный блок 130 м.
camorra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Температурные воздействия на МК

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по расчету на температурные воздействия Vavan Metallist Расчетные программы 8 18.09.2015 14:22
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) Илья Екатеринбург Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2008 08:54
Расчет строительных конструкций на температурные воздействия Дядя Конструкции зданий и сооружений 2 23.12.2007 22:51
Расчет монолитной Ж/Б плиты на температурные воздействия cezar_star Расчетные программы 1 02.06.2006 20:50