Непрочитано 16.03.2016, 14:00 #1
Монолитный участок между плитами по шифру 0-312
Sergey198
 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34

Добрый день. Подскажите одну вещь. По шифру 0-312 есть узел монолитного участка между плитами шириной до 300мм для пропуска коммуникаций (опирание на плиты). Заказчик хочет уменьшить/отказаться от стяжки по плитам - соответственно не хочет чтобы монолитный участок выходил на плиты. Я и думаю - можно ли его опереть на уступы плиты (32мм). По расчету бетонных шпонок - хватает за глаза, арматура - конструктивная (пролет 300мм). Также есть дикое желание заказчика использовать монолитный пенобетон (примерно D1100 B10), и тоже я не вижу каких-то препятствий.
Длина плит - 7,5м, 7,2м, 4,5м. Здание жилое, 8 этажей.

Как по вашему - нормально? Или я что-то забываю учесть?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.PNG
Просмотров: 163
Размер:	36.3 Кб
ID:	166991  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 165
Размер:	15.6 Кб
ID:	166992  

Просмотров: 2010
 
Непрочитано 26.03.2016, 12:52
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


если плиты опираются на опору, значит и мон.участок то же
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2016, 18:36
#3
torior

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.03.2012
Беларусь
Сообщений: 13


Ваше армирование противоречит назначению монолитного участка для пропуска тех коммуникаций, зачем продольные стержни 12? если они конструктивные. в монолитном участке рабочая арматура (хотя и она конструктивная) - поперечная (если это не сплошной МУ). Если тех коммуникаций нет, то продольное армирование принимать по расчёту (как балку) или как рабочка в плитах, с учётом опирания на стены. Если по расчёту хватило прочности бетона (при расчётных нагрузках), то узел имеет место жить. Я такой (Ваш) узел выполняю при сплошном заполнении зазора между плитами.
Почитайте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30665

Последний раз редактировалось torior, 27.03.2016 в 18:42.
torior вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 19:12
#4
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Для пропуска коммуникаций вот такие участки часто делают, правда керамзит сейчас не в моде.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-03-29_19-11-43.jpg
Просмотров: 153
Размер:	98.9 Кб
ID:	167789  
Saha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2016, 16:14
#5
Sergey198


 
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34


Спасибо. Участок прерывается для пропуска коммуникаций (стояки), поэтому - опирание на плиты. Сделаю из d6А500 и из тяжелого бетона.
Saha, этот узел для пропуска вентиляции наверное, т.к. если нужно пропустить стояки (которые не помещаются в пустотах) - проще сделать мой вариант. Его можно сделать и после возведения вышестоящего этажа, а ваш вариант крайне желательно возводить вместе с плитами, чтобы потом на него опирать кирпичную несущую стену.
Ах да, несущие стены - кирпич)))
Sergey198 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2016, 16:44
#6
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


http://svoydom.net.ua/kak-rasschitat...a-na-dve-plity
если будет вопросы, пишите.
Вашем случае, надо рассчитывать как балку пролетом 7,5м, 7,2м, 4,5м !
Цитата:
Сообщение от Sergey198 Посмотреть сообщение
По шифру 0-312 есть узел монолитного участка между плитами шириной до 300мм для пропуска коммуникаций
а здесь как балку пролетом 300 мм !!!
Mr.AS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок между плитами по шифру 0-312

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шпунт между смежными фундаментными плитами разноэтажных монолитно-каркасных зданий yures2008 Основания и фундаменты 17 16.12.2016 14:40
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м AVS Железобетонные конструкции 8 27.03.2016 23:59
Как рассчитать монолитный участок многоугольной формы в Арбате? Michael87 SCAD 2 19.04.2014 12:47
Монолитный участок покрытия Romick Железобетонные конструкции 22 05.09.2011 18:49
Армировать ли такой монолитный участок? Konstruktiv54 Железобетонные конструкции 5 09.12.2009 15:07