| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.06.2013, 09:52 | #1 | |
Где найти расчетные длины для стержней опор ВЛ из одиночных уголков?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 2699
|
|
||||
Проектирование ВЛ Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
|
Расчетные длины надо брать по СНиП, +пособие к СНиПу по проектированию ВЛ. Расчетные длины действительно отличаются от серийных, т.к. серия посчитана по старому снипу+указания энергсетьпроекта. В этом и заключается главная беда сегодняшнего времени, серийные опоры не удовлетворяют современным нормам!!! Почему то большинство проектных контор на это закрывает глаза. Ветровую нагрузку на опоры в аварийном режиме не учитывать, см. ПУЭ-7.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
А при расчете пульсациционной составляющей прикрепленные массы только от веса опор брать или вес проводов тоже (поскольку не может опора вместе с проводами колебания совершать в несколько с частотой в несколько герц)? Ещё нажется, что не нужно учитывать формы колебаний вдоль трассы, поскольку их будут ограничивать натяг проводов и гасят демпферы гирлянд. |
|||
|
||||
Проектирование ВЛ Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
|
2.5.141 вроде бы, точно не помню, но где то в разделе опоры и фундаменты. При расчете пульсации брать только вес опоры. Про формы колебаний - учитывать лучше все, т.к. опора должна "не развалится" и без проводов. И еще - если вы считаете пульсацию, то соответственно считаете какую то переходную опору высотой более 50 м, для такой конструкции основополагающая нагрузка это ветер под 45 градусов к оси траверсы, либо тяжение проводов в случае анкерной переходной опоры.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 132
|
Добрый день, вопрос про пульсацию на опоры ВЛ. Хочу уточнить, кто знает. Пульсацию на опору ВЛ до 50 м учитываем от статической умноженной на 0.5. А в пульсации учитываем статический ветер непосредственно на конструкцию опоры? Или еще нужно учитывать ветровую нагрузку на опору которые дали электрики от тросов??
|
|||
|
||||
Проектирование ВЛ Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Свободные длины стержней в SCAD | Otche Alozo | SCAD | 7 | 13.01.2014 10:48 |
Помогите найти расчетные характеристики материалов | useinov_em | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.12.2010 12:50 |
Помогите найти типовые серии металлических опор ЛЭП | Рустем | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.08.2008 11:40 |
найти линий одинаковой длины и сменить слой :) | PaSokaS | Программирование | 42 | 29.05.2005 15:53 |