Какое число свай принимать при расчете осадки свай по таблице 7.19 СП 50-102-2003
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239
|
||
Просмотров: 3386
|
|
||||
Цитата:
Тем более сейчас он обязателен к применению !!!! Последний раз редактировалось tutanhamon, 08.11.2016 в 13:17. |
||||
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239
|
Хорошо, если бы другой гипотетический фундамент состоял из двух рядов забивных свай на расстоянии 3d друг от друга с ростверком, к примеру, общей протяженностью 100м и грубо со 200 сваями на нем, то для определения осадки такого ростверка берем Rs как для 200 свай!!! А это число грубо более 8 !!!
Свайный куст – несколько рядом расположенных свай, совместно воспринимающих общую нагрузку. Две штуки в ширину - это уже куст |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Цитата:
Цитата:
ленточный ростверк |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
1. Документ применяется для целей технического регламента.
Разделы 1, 4 (пункты 4.1-4.4, 4.7-4.10), 5 (пункты 5.10, 5.11), 6 (пункты 6.7-6.11), 7 (пункты 7.1.1-7.1.10, 7.1.12-7.1.16, 7.2.1-7.6.12), 8 (пункты 8.8-8.10, 8.11, 8.13-8.15, 8.17-8.19), 9 (пункты 9.2-9.15, 9.17, 9.19), 10 (пункты 10.3-10.7), 11 (пункты 11.5-11.9, 11.12, 11.13), 12 (пункты 12.2-12.12, 12.15), 13 (пункты 13.6, 13.7), 14 (пункты 14.2-14.7), 15 (пункты 15.3-15.8) СП 24.13330.2011 включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства России от 26.12.2014 N 1521. Указанный Перечень введен в действие с 01.07.2015.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 239
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93
|
Цитата:
В приложении Ж все-таки написано "Осадку s, м (см), ленточных свайных фундаментов с одно- и двухрядным расположением свай при расстоянии между сваями (3-4)d определяют по формуле..." Вот еще цитата из справочника геотехника, АСВ, 2016 (стр. 305) г.: "...Из-за значительного увеличения размера ростверка принимают, как правило, не более двух рядов свай. Если по расчету получается а<1,5d, то лучше увеличить длину сваи или ее сечение, т.е. несущую способность..." Последний раз редактировалось JorJe, 08.11.2016 в 21:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Нет для них куста. Для желтенькой сваи осадку определять как для ленточного свайного ростверка + влияние загруженных площадок как для линейно-деформированной среды (СП 24 допускает). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема учета взаимодействия свай в кусте (п.В.5 СП 24.13330.23011) | SergBdB | Основания и фундаменты | 5 | 29.04.2020 11:34 |
автозаправочные станции: какое расстояние принимать между резервуаром суг и трк? | Polina123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.02.2020 04:38 |
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. | scad2015 | Основания и фундаменты | 16 | 14.06.2018 14:42 |
Расчет осадки по новому СП | pelich1985 | Основания и фундаменты | 23 | 11.06.2015 07:50 |