| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Расчетная длина металлических колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4591 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3221 просмотров)

Просмотров: 348358
 
Непрочитано 02.06.2017, 08:12
#741
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Хотя я и не видел того, что Вы писали.


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Никаких граблей.
"Грабли", точнее действительное положение вещей:

- коэффициент расчетной длины для шарнирного элемента не всегда равен 1;
- приставная шарнирная стойка весьма негативно влияет на стойку защемленную;
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2017, 08:17
#742
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И про единицу и про двойку для таких схем писал неоднократно, но в который раз всё те же грабли ...
Можно ссылку? будем изучать...
Кто нибудь может сказать конкретно пункт из СП по которому находится мю для рамы из поста #729?
П.С. По лире так же получил 3,2 и 2,3 по первой ФПУ. КЗУ=14
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 02.06.2017 в 08:28.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2017, 08:26
#743
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Кто нибудь может сказать конкретно пункт из СП по которому находится мю для рамы из поста #729?
Нету там такого пункта.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2017, 09:32
| 1 #744
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
- коэффициент расчетной длины для шарнирного элемента не всегда равен 1;
В смысле "не всегда"? Коэффициент расчетной длины для шарнирного элемента может быть большим единицы в единственном случае, когда шарнирная стойка получается "опрокидывающейся" из-за малой жесткости опор ее подкрепляющих, т.е. теряющей устойчивость положения, а не формы. Не нужно сбивать бестолковых с толку подменяя понятие потери устойчивости при продольном изгибе на понятие потери устойчивости положения.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
- приставная шарнирная стойка весьма негативно влияет на стойку защемленную;
В каком месте негативно влияет? При определении расчетной длины или при определении истинного КЗУ?
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Кто нибудь может сказать конкретно пункт из СП по которому находится мю для рамы из поста #729?
Таблица 30. Консоль и шарнир.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
П.С. По лире так же получил 3,2 и 2,3 по первой ФПУ. КЗУ=14
Можете показать лировскую мозаику чувствительности?
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2017, 10:45
#745
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В смысле "не всегда"? Коэффициент расчетной длины для шарнирного элемента может быть большим единицы в единственном случае, когда шарнирная стойка получается "опрокидывающейся" из-за малой жесткости опор ее подкрепляющих, т.е. теряющей устойчивость положения, а не формы. Не нужно сбивать бестолковых с толку подменяя понятие потери устойчивости при продольном изгибе на понятие потери устойчивости положения.
Ок', мы открыли страницу 32 Пособия к СНиП II-23-81* (или позицию И.3 приложения "И" СП 16.13330.2011, но тут менее наглядно), нашли последний пункт таблицы 23 и получили Мю=1,5. Что теперь мы будем делать с этим Мю и на основании какого пункта и каких норм ? Только, конкретно, без общих рассуждений, пожалуйста.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В каком месте негативно влияет? При определении расчетной длины или при определении истинного КЗУ?
О влиянии приставных шарнирно-опертых стоек на систему и природе этого явления написано в книге А.Ф. Смирнов и др. "Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений" на страницах 304-305 (издание 1984 года). Эту ссылку я уже приводил в данной теме, видимо народу лень разбираться ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2017, 11:05
| 1 #746
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
на страницах 304-305 (издание 1984 года).
Только к "мю" это не имеет никакого отношения.
Не надо путать расчёт устойчивости всей системы с устойчивостью отдельного стержня.
Короче, мухи отдельно, котлеты отдельно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2017, 11:12
#747
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Только к "мю" это не имеет никакого отношения.
К мю шарнирной стойки не имеет, а к Мю защемленных стоек - самое прямое, и отнюдь не благоприятное
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 00:17
#748
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Провёл небольшой анализ для схемы п.729 в программе RSTAB (Германия).
Вложение №1 - расчетные длины по Эйлеру в исходной схеме.
Далее попробовал провести деф. расчет.
Для того чтобы довести исходную систему до критического состояния (Кисп=1) с наиболее "чувствительной" колонной пришлось немного поколдовать - выполнил приращение нагрузки в 12,05 раза и изменил сечение Ригеля на 60Б1 (изменение жесткости ригеля в геом. нелинейной постановке на Кисп колонны повлияло, но не существенно).
Начальные несовершенства принял - i/20+l/750 = 10.96 мм - выгиб колонн и смещение верха в одном направлении.
Геометрическую нелинейность учел через пи-дельта (30 приращений).
Физическую нелинейность не учитывал.
В итоге получил Кисп по Мизесу (см. Вложение №5) для крайней колонны = 1; для средней = 0,61.
Теперь возвращаемся к нашим расчетным длинам и проверкам по СП (только уже для преобразованной схемы):
Для крайней колонны - при мю=3,25 и N=443,29 кН(для идеал. схемы) Кисп по уст. СП = 1.101
Для средней колонны - при мю=2,3 и N=886,58 кН(для идеал. схемы) Кисп по уст. СП = 1.141
Теперь смотрим вторую форму потери устойчивости, где наиболее чувствительным элементом является средняя колонны с Мю = 1
В этом случае, для средней колонны - при мю=1 и N=886,58 кН(для идеал. схемы) Кисп по уст. СП = 0.548.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: RSTAB - расчетные длины.jpg
Просмотров: 68
Размер:	112.0 Кб
ID:	189075  Нажмите на изображение для увеличения
Название: RSTAB - деформированная схема.jpg
Просмотров: 66
Размер:	163.7 Кб
ID:	189076  Нажмите на изображение для увеличения
Название: RSTAB - эпюры M.jpg
Просмотров: 43
Размер:	164.5 Кб
ID:	189077  Нажмите на изображение для увеличения
Название: RSTAB - эпюры N.jpg
Просмотров: 38
Размер:	131.8 Кб
ID:	189078  Нажмите на изображение для увеличения
Название: RSTAB - Кисп по Мизесу.jpg
Просмотров: 50
Размер:	183.3 Кб
ID:	189079  


Последний раз редактировалось B0RGiR, 03.06.2017 в 00:27.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 04:00
#749
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Нету там такого пункта.
Я о том же...Грустно за наши снипы становится, когда такая задача вызывает недоумение...
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Таблица 30. Консоль и шарнир.
Зачем тогда табл 31 нужна, да и вообще весь этот раздел? Если по вашей логике можно вырезать любой стержень из любой рамы и подобрать для него "мю" по табл. 30? Рад бы с вами согласиться, но я думаю, что табл.30 - точно верна для отдельно стоящих стоек. Для всего остального - хрен поймешь где брать "мю", за исключением нескольких шаблонных вариантов которые рассмотрены в СП...
B0RGiR
Что то я вывода не понял
Изменяя нагрузку, изменяя соотношения жесткостей меняется и поведение всей системы в целом - это понятно. А вот как выразить это изменение в численном измерении, легитимно и общепризнано - не понятно.
Лира/скад и прочие способны учитывать все факторы, но результаты дают не идеальные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: МУ.png
Просмотров: 75
Размер:	21.0 Кб
ID:	189080  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 03.06.2017 в 04:34.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 07:56
| 1 #750
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Что то я вывода не понял
А выводов и не было. Утро вечера мудренее.
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Изменяя нагрузку, изменяя соотношения жесткостей меняется и поведение всей системы в целом - это понятно. А вот как выразить это изменение в численном измерении, легитимно и общепризнано - не понятно.
Лира/скад и прочие способны учитывать все факторы, но результаты дают не идеальные.
Можете до посинения менять в исходной схеме значение нагрузок и жесткость ригеля. Расчетные длины от того не поменяются. Ригель вообще в данном случае является нейтральным элементом, с нулевой энергией. В геометрически нелинейной постановке ригель постепенно превращается из прямого стержня в "арку", тем самым меняя НДС системы. В данном случае этот эффект не существеннен и не интересен.
Что касается выводов... Ещё раз смотрим на результаты:
1) Деф. расчет - Кисп крайней колонны = 1; Кисп средней колонны = 0,61;
2) Эйлер+СП (1 форма потери устойчивости, Мю = 3,25 и 2,3) - Кисп крайней колонны = 1,1; Кисп средней колонны 1,14;
3) Эйлер+СП (Мю = 3,25 по первой форме и =1 по второй форме) - Кисп крайней колонны = 1,1; Кисп средней колонны 0,55;
Я пока не обладаю достаточным опытом таких расчетов, чтобы говорить наверняка. Но результаты 1) и 3) близки. Соответственно это говорит о том, что мю действительны только для элементов схемы с наименьшей Эйлеровой силой, устойчивость "менее чувствительных элементов" заранее обеспечена, а "анализ несуществующих форм" имеет право на жизнь.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 11:39
| 1 #751
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ок', мы открыли страницу 32 Пособия к СНиП II-23-81* (или позицию И.3 приложения "И" СП 16.13330.2011, но тут менее наглядно), нашли последний пункт таблицы 23 и получили Мю=1,5. Что теперь мы будем делать с этим Мю и на основании какого пункта и каких норм ? Только, конкретно, без общих рассуждений, пожалуйста.
Пожалуйста, только конкретика. Применяя И.3 для шарнирных стоек из #729 получаем , а не 1,5. И что делать с этой бесконечностью пусть каждый решает самостоятельно. Для меня же абсолютно очевидно, что и и 1,5 для шарнирно опертого стержня означает возможную потерю устойчивости положения, а не формы.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Я пока не обладаю достаточным опытом таких расчетов, чтобы говорить наверняка. Но результаты 1) и 3) близки. Соответственно это говорит о том, что мю действительны только для элементов схемы с наименьшей Эйлеровой силой, устойчивость "менее чувствительных элементов" заранее обеспечена, а "анализ несуществующих форм" имеет право на жизнь.
Все правильно, Вам пора говорить наверняка.

Последний раз редактировалось румата, 03.06.2017 в 12:35.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 11:51
#752
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


IBZ, я таки внимательно прочитал. Там про другое, там про смещения опор шарниров было и про возникающие горизонтальные силы.
Я не понимаю, как связать одно и второе первоначальной схеме.
Вы подразумевали, что от раскоса будет горизонтальная сила, которая всё и портит и резко мю увеличивает ? Но это то и так очевидно. Беда в другом. При слабом раскосе система теряет устойчивость раньше, чем при сильном. Получается противоречие. На стойку давит сильный раскос - мю малое, на стойку давит слабый раскос мю стойки большое.

Дальше в теме спросили про ферму на колоннах. Ведь там тоже раскосы и тоже "влияют". Все сошлись, на том что не влияют.

Получается возможно только принимать логику Ильнура, и делить системы по влиянию элементов друг на друга. На виляющие и не влияющие.
Ильнур дал механизм расчёта как считать, если влияют.

Но в теме никто так и не подсказал, механизм необходимости учёта этого влияния.
То есть когда нужно, а когда не нужно учитывать влияние на систему отдалённого или близкого элемента этой системы.
Вот в чём и беда
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 12:11
#753
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Для крайней колонны - при мю=3,25 и N=443,29 кН(для идеал. схемы) Кисп по уст. СП = 1.101
Это для трубы 250х6 длиной 4,5м? Какое Ry принималось?
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 12:45
1 | #754
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Применяя И.3 для шарнирных стоек из #729 получаем , а не 1,5
Вы, видимо, ошиблись при подстановке в формулу нулевого значения угловой жесткости. В Пособии дана готовая простая формула Мю=Пи/(sqrt n1), из которой очевидно, что при малых жесткостях опор Мю может иметь любое значение от 1 до бесконечности.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Пожалуйста, только конкретика .... И что делать с этой бесконечностью пусть каждый решает самостоятельно. Для меня же абсолютно очевидно, что и и 1,5 для шарнирно опертого стержня означает возможную потерю устойчивости положения, а не формы.
Пардон, но это именно общие рассуждения. Скажите, как именно Вы будете считать элемент при реальном проектировании и почему именно так? Ну и пункт норм для порядка укажите.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Получается возможно только принимать логику Ильнура, и делить системы по влиянию элементов друг на друга. На виляющие и не влияющие. Ильнур дал механизм расчёта как считать, если влияют.
Так можно поступать, имея достаточную подготовку и опыт.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но в теме никто так и не подсказал, механизм необходимости учёта этого влияния. То есть когда нужно, а когда не нужно учитывать влияние на систему отдалённого или близкого элемента этой системы. Вот в чём и беда
И не подскажет, потому что универсальных провил, годных для всех случаев, не существует. Выручить может только достаточный уровень понимания теории устойчивости.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 12:51
#755
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это для трубы 250х6 длиной 4,5м? Какое Ry принималось?
Да, труба 250х6 - 4,5 м. Сталь С345 - 320 МПа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кристалл - крайняя колонна.jpg
Просмотров: 68
Размер:	94.2 Кб
ID:	189089  

Последний раз редактировалось B0RGiR, 03.06.2017 в 12:59.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 12:59
1 | 1 #756
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы, видимо, ошиблись при подстановке в формулу нулевого значения угловой жесткости. В Пособии дана готовая простая формула Мю=Пи/(sqrt n1), из которой очевидно, что при малых жесткостях опор Мю может иметь любое значение от 1 до бесконечности.
Нигде я не ошибся. В данном случае и угловая и продольная жесткость опоры нулевые, т.к. рама свободная, а стержень шарнирный.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пардон, но это именно общие рассуждения. Скажите, как именно Вы будете считать элемент при реальном проектировании и почему именно так со ссылкой на нормы?
Я же уже сказал, что буду принимать для шарнирного элемента всегда . Табл.30 СП. Почему, да потому, что такой стержень будет изгибаться при потере устойчивости, а с - изгиба при потере устойчивости не будет. Следовательно все и Ry теряют всякий физический смысл. Хотя конечно-же можно и по формулам СП для продольного изгиба найти опрокидывающую критическую силу слабо подкрепленного стержня.
Для консольного стержня можно всегда принимать , но не бездумно. Ваша ссылка на Смирнова, наглядно показывает уменьшение КЗУ системы при наличии нагруженных приставных шарнирных стоек.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Да, труба 250х6 - 4,5 м. Сталь С345 - 320 МПа.
Прошу прощения, я почему-то думал о круглой трубе 250х6.

Последний раз редактировалось румата, 03.06.2017 в 13:06.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 13:10
1 | #757
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Да, труба 250х6 - 4,5 м. Сталь С345 - 320 МПа.
Если задано все верно, то Кристалл "в топку". По СНиП II-23-81* коэффициент использования k=0.888 (местная устойчивость стенок/полок). По СП должно бы (не уверен) получиться еще меньше. Я бы на Вашем месте проверкой вручную при таком раскладе пренебрегать бы не стал.

----- добавлено через ~35 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В данном случае и угловая и продольная жесткость опоры нулевые, т.к. рама свободная, а стержень шарнирный.
Чем дальше в лес ... Я Вас правильно понял: Вы всерьез полагаете, что свободная рама не имеет никакой отпорности ??

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я же уже сказал, что буду принимать для шарнирного элемента всегда . Табл.30 СП. Почему, да потому, что такой стержень будет изгибаться при потере устойчивости, а с - изгиба при потере устойчивости не будет.
Одним словом, авторам СП и пособия было нечего делать и они привели схему для шарнирно-опертого элемента с горизонтальной податливлстью одной из опор. (Расчетно-теоретический справочник по редакцией Уманского 1960-го года издания дает формулу и для 2-х податливых опор). Интересно для чего: чтобы свою "подкованность" продемонстрировать или проектировщика вконец запутать?

Последний раз редактировалось IBZ, 03.06.2017 в 13:46.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 13:50
#758
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если задано ве верно, то Кристалл "в топку". По СНиП II-23-81* коэффициент использования k=0.888 (местная устойчивость стенок/полок). По СП должно бы (не уверен) получиться еще меньше. Я бы на Вашем месте проверкой вручную при таком раскладе пренебрегать бы не стал.
Ну давайте попробуем более прозрачный подход (см. вложение).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: NormCAD - крайняя колонна.jpg
Просмотров: 470
Размер:	251.6 Кб
ID:	189092  
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 14:19
#759
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Чем дальше в лес ... Я Вас правильно понял: Вы всерьез полагаете, что свободная рама не имеет никакой отпорности ??
Вообще, смотря что Вы понимаете под термином "отпорность". Если рассматривать граничное состояние свободной рамы в момент перехода от устойчивого состояния к неустойчивому, то никакой существенной "отпорности" у такой рамы быть не может. А так как рассматрение заведомо устойчивых состояний равновесия при определении расчетных длин лишено практического смысла, то имеем продольную жесткость бокового подкрепления шарнирных стоек равную нулю.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Одним словом, авторам СП и пособия было нечего делать и они привели схему для шарнирно-опертого элемента с горизонтальной податливлстью одной из опор. (Расчетно-теоретический справочник по редакцией Уманского 1960-го года издания дает формулу и для 2-х податливых опор). Интересно для чего: чтобы свою "подкованность" продемонстрировать или проектировщика вконец запутать?
Я не знаю наверняка почему так сделали авторы СП. Наверно они надеялись на мало-мальскую "механическую" грамотность пользователя норм. Одно с уверенность могу сказать, что для шарнирно-опертого элемента с горизонтальной податливлстью опор всегда при любом мю можно найти критическую силу применяя формулы СП. Разобраться же в том, что за критическую силу нашел пользователь норм, должен он сам. Вполне возможно, что когда-то мне понадобиться найти критическую силу опрокидывания стойки, и я не ошибусь используя при этом формулы СП. Но это не нужно для шарнирных стоек из #729.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 15:01
#760
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я не знаю наверняка почему так сделали авторы СП.
От "большого" ума. Надо же было как-то обосновать "актуализацию".
Offtop: Вы всё не успокоитесь.
Всё считается элементарно.
1. Назначаем мю по СП. Если не можете найти свою схему, то ближайшую. Если лень считать, то берём 1,2 для всех.
2. Подбираем сечения.
3. Проверяем общую устойчивость.
4. Если КЗУ > 1,3, то на этом заканчиваем. Если нет, то увеличиваем сечение стоек с наименьшим мю.
Всё!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37