Доброго времени суток господа!
Столкнулся с проблемой в проектировании обвалования резервуаров (расходные резервуары 2 штуки по 1000 м.куб.)! Заказчик хочет чтобы к ним вплотную могли подъехать средства для транспортировки нефтепродуктов (на базе КАМАЗ, MAN). Можно ли организовать переезд через обвалование? обвалование высотой 1,2м. и условия довольно стеснённые. Может кто-нибудь решал подобную задачу? Помогите кто чем может! =) Буду очень благодарен.
PS. пока что не понял как прикрепить к сообщению файлы, позже выложу моё проектное решение (которое не понравилось заказчику) =)
Просмотров: 22148
 
Непрочитано 10.08.2012, 21:41
1 | #2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Ilya_Igorevi4 Посмотреть сообщение
Столкнулся с проблемой в проектировании обвалования резервуаров
А какие нормы перед этим прочитали? Похоже, что никаких?
Цитата:
Сообщение от Ilya_Igorevi4 Посмотреть сообщение
Можно ли организовать переезд через обвалование?
Нельзя.
Кроме того, нормируется расстояние от резервуаров до сливо-наливных устройств.
А внутри обвалования не может быть арматуры и фланцевых соединений
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2012, 10:44
#3
Ilya_Igorevi4


 
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 2


Спасибо, что откликнулись.
Нормы я читал... Но одному специалисту на производстве нужна дорога в обваловании... хоть ты тресни! Придётся печатать всё что найду по нормам и отвезти на ТЭЦ =) доказывать, что этого делать нельзя.
Ilya_Igorevi4 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2012, 16:07
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Владимир., а почему именно нельзя ?

А как эксплуатировать оборудование внутри обвалования ?
Ремонт, замена агрегатов ?

Почему нельзя поднять покрытие дороги до отметки верха обвалования ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2012, 17:02
#5
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ремонт, замена агрегатов ?
Внутри обвалования кроме труб ничего нет. Если с ними что-то и делают, то очень редко. Делать дорогу в обвалование не запрещается. Но, ездить туда будет можно только во время ремонтов, когда резервуары пустые.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Почему нельзя поднять покрытие дороги до отметки верха обвалования ?
Можно, но при нормальной работе она не нужна.
Цитата:
Сообщение от Ilya_Igorevi4 Посмотреть сообщение
Заказчик хочет чтобы к ним вплотную могли подъехать средства для транспортировки нефтепродуктов
Для подобного склада расстояние от резервуара до сливоналивного устройства должно быть не менее 20 м. Раздел 6.4 СП 4.13130.2009
Интересно, а какие расстояния от ваших резервуаров до соседних объектов?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2012, 17:07
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Насколько я понимаю, к тому же, автотранспорт может заезжать на обвалованную площадку для заправки резервуаров...
Ведь и сам транспорт является резервуаром и может пролиться... Что же, под него своё обвалование делать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2012, 17:09
#7
geotehnik

геотехник
 
Регистрация: 12.11.2010
Хабаровск
Сообщений: 33


неплохо бы взглянуть на ваше решение, что бы понятнее было, может что и сможем предложить
geotehnik вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2012, 17:09
#8
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Что же, под него своё обвалование делать ?
Обязательно. Площадка для автоцистерны делается тоже "с бордюром".
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2012, 17:35
#9
Павел-мавел

проектирую
 
Регистрация: 07.08.2009
г. Александров
Сообщений: 25


Мы эту проблему решили так.
-Дороги к емкостям делать нельзя
-Высота обваловки не менее 1м
-По периметру внутри обваловки устраиваются датчики на случай разлива.
-Для ремонта и прохода людей по верху обваловки строится трап с лестницами
А для разгрузки автоцисцерн делается насосная станция невдалеке, в которую и сливается нефтевоз. Вернее сначала в приемную подземную емкость потом в насосную , а уже потом в танки.
И еще на случай разлива устраивается подземный нефтеуловитель в который со всей территории собираются ливневые стоки.
А так подъехал разгрузил не прокатит. На некоторых нефтевозах и насосов нет.
Павел-мавел вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 08:17
#10
Лидика


 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 53


Здравствуйте! Ответьте мне на вопрос. У меня резервуарный парк состоящий из 4 резервуаров объемом 5000м3. По расчету высота общего обвалования по периметру составляет 3,0м. А месте въезда сколько минимально можно выполнить высоту обвалования? До 3-х метров не возможно, так как минимальное расстояние от резервуара до каре.
__________________
Мне нужно все
Лидика вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2013, 09:19
#11
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Лидика Посмотреть сообщение
А месте въезда сколько минимально можно выполнить высоту обвалования?
Вы вообще, эту страничку прочитали?
Зачем въезд?
У въезда высота обваловки не может быть меньше остальной части. Иначе смысл обваловки теряется

Последний раз редактировалось Владимир., 29.05.2013 в 11:31.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2013, 15:54
#12
Renatzhan


 
Регистрация: 18.10.2013
Сообщений: 1


По мне так переезд вещь необходимая, так как периодически некоторые парки требуют обслуживания таких как очистка донных отложений, замена или поверка дыхательных клапанов или генераторов пены, которые требуют применения спецтехники.
Renatzhan вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 11:22
#13
дарья116

инженер проектировшик
 
Регистрация: 28.04.2014
самара
Сообщений: 3


я работаю на нефтеперерабытывающем заводе...и практически ко все всем резервуарам предусмотрен въезд. сейчас у меня тоже проект по резервуарам, сделать бетонную ограждающую стену. и встал вопрос о том каким сделать въезд, с землянными откосами покрытые бетоном или.....
кто нибудь уже делал подобные работы, подскажите по устройству въезда, пожалуйста(((
дарья116 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 12:01
#14
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


а мы делаем "сьемные" ворота, причем из жаропрочной стали Резервуары до 30000м3 и диам. труб 600мм, как в случае чего снять задвижку и т.д.
Дмитрий063 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Обвалование резервуаров.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от ГРП до подземных резервуаров V=900м3 с нефтепродуктами A_Ol Инженерные сети 5 10.01.2014 14:38
Технология строительства фундаментов шаровых резервуаров в районах вечной мерзлоты Maksonnn Технология и организация строительства 6 16.07.2012 17:12
Минимальное расстояние от резервуаров нефти до резервуаров СУГ PavelSkl Прочее. Архитектура и строительство 2 18.04.2012 19:12
Сейсмостойкость резервуаров. Пояснение по формуле. Митрич Конструкции зданий и сооружений 2 09.12.2010 10:39
Типовые проекты КМ верт. резервуаров хранения ЛВЖ и ГЖ GIP2009 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.07.2009 12:33