База колонны - шарнирная или жесткая?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.12.2013, 08:19
База колонны - шарнирная или жесткая?
vl74
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868

Прошу помочь - в учебниках такая база считается шарнирной. Но уже второй раз вижу в проектах, что делают такие базы и не ставят связи в каркасах.
Смотрел серию по каркасу типа "Канск" там есть подобные базы и их принимают жесткими. Но связи все-таки ставят в направлении, перепендикулярном рамам.
Вопросы:
1. Можно ли считать подобную базу жесткой и при каких условиях?
2. Всегда-ли в одноэтажных зданиях нужно ставить связи. Если нет, то в каких случаях?

Изображения
Тип файла: jpg рис.jpg (19.5 Кб, 10379 просмотров)

Просмотров: 122520
 
Непрочитано 27.10.2016, 06:49
#421
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Offtop: поделитесь цифрами, скока тонн - норма, скока - жуткая экономия, а скока перерасход?
Опишите объект - нужны технические параметры объекта, чтобы назвать норму.
Например, промздание теплое в среднерусской полосе РФ (где это кстати?) одноэтажное пролет 24 м кран опорный мостовой 10 тонн высота до крюка 8 м ограждающие сэндвич, окон немало, ворота таки имеются - норма 70 т/кв.м. Можно скукожиться и выдать 55. А можно наблюдать и 125 - мечта КМД-шника.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 09:07
#422
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Offtop: Ильнур, независимо от длины?

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
скока тонн - норма, скока - жуткая экономия, а скока перерасход?
Перелопатил несколько справочников по МК, рекомендуемых значений не нашел (может плохо искал).
Единстветнное что удалось найти расчет по справочнику Беленя, и даже программку выкладывали, тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96378 б Был бы рад получить оценку данной методики на основе опыта


----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Бармаглотище, виноват, нервы, исправлюсь.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 10:56
#423
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Ильнур, независимо от длины? ..
Конечно. Что 60 м, что 120 м - X кг/кв.м.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 11:02
#424
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Пора в отпуск
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 11:45
#425
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например, промздание теплое в среднерусской полосе РФ (где это кстати?) одноэтажное пролет 24 м кран опорный мостовой 10 тонн высота до крюка 8 м ограждающие сэндвич, окон немало, ворота таки имеются - норма 70 т/кв.м. Можно скукожиться и выдать 55. А можно наблюдать и 125 - мечта КМД-шника.
Чита, двухпролетное разновысотное пром здание с двухэтажной встройкой (по заданию тх нагрузка на перекрытие 2,0т/м2), с фонарями, с мостовыми кранами 32/5 т, подвесными кранами в двухэтажке (до 2,0 т), со стеновым фахверком под вертикальную раскладку панелей со скользящими узлами получилось где то 135 т/м2
Там правда в двухэтажке местами шаг опор 12 метров и главные балки получились высотой 680 мм
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 11:49
#426
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
... 135 т/м2...
Бармаглотище умрет от счастья.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 13:39
#427
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Бармаглотище умрет от счастья.
Я думаю, что это тоже не хило:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
норма 70 т/кв.м.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 14:50
#428
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Offtop:
"Цифры 50-60 кг/кв м и выше говорят о том, что проектировщики или не заботятся о расходах клиента, или умышленно накручивают вес, дабы больше заработать."
отсюда
зато понятно откуда вечные недовольства заказчиков
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 19:20
#429
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
...Цифры 50-60 кг/кв м и выше ..
Это обезличенно. Нужна привязка к району строительства, пролету, ГПМ и т.д. Легкими цифирями обычно жонглируют манагеры от ЛСТК или просто манагеры.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2016, 21:14
#430
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Offtop:
"Цифры 50-60 кг/кв м и выше говорят о том, что проектировщики или не заботятся о расходах клиента, или умышленно накручивают вес, дабы больше заработать."
отсюда
зато понятно откуда вечные недовольства заказчиков
опять реклама ЛСТК...пару тяжелых кранов тонн под 50 и посмотреть как они выйдут на 50-60 кг
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 05:28
#431
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
опять реклама ЛСТК...пару тяжелых кранов тонн под 50 и посмотреть как они выйдут на 50-60 кг
ЛСТК не то что тяжелые, они легкие подвесные отказываются вешать
Так то у меня есть ангарчик 18х36, высота до низа ферм 4,5 метра, ферма двускатная пролетом 18 метров + монорельс на 2 тонны. Двери-окна-ворота по фахверку, сэндвичи в круг.
Расход 65 кг/м2

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Бармаглотище умрет от счастья.
Offtop: Там уже есть кому умирать.
Судя по аватаркам в ватсапе вполне себе симпатишные КМД-истки
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 09:34
#432
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Расход 65 кг/м2
Из последнего что попадало в руки 142 кг/м2 (с фахверком 160) на пролёт 9 и 12 (общий 21); высота 10.6 в коньке; узкая часть (9 метров) двухэтажная с перекрытием под 1000 кг/м2. Подвесной кран 5 т
Пора дрессировать конструкторский отдел..
А то как запроектировали толком не посчитав 20 лет назад какой-то космос, так и тащут решения от объекта к объекту. А теперь на возражения: "мы 20 лет так строили!".

Последний раз редактировалось SkyFly, 28.10.2016 в 09:39.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2016, 10:04
#433
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


У меня автосервис был на 158кг/м2. Кто больше? Судя по усилиям данным в КМ, там танки должны были ремонтироваться на втором этаже, причем уложенные в два слоя.

Думаю что удельный вес здания еще зависит от сроков. Не дают ведь времени покумекать, сравнить варианты. Нужно ведь было проект вчера сделать. Поэтому и берут классические, опробованные, стопроцентные варианты. Что то принимается и вовсе без расчета, но с заведомым запасом в угоду сроков. Вот и получаются здания не ниже 70кг/м2.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2016, 19:59
#434
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
У меня автосервис был на 158кг/м2. Кто больше? Судя по усилиям данным в КМ, там танки должны были ремонтироваться на втором этаже, причем уложенные в два слоя.

Думаю что удельный вес здания еще зависит от сроков. Не дают ведь времени покумекать, сравнить варианты. Нужно ведь было проект вчера сделать. Поэтому и берут классические, опробованные, стопроцентные варианты. Что то принимается и вовсе без расчета, но с заведомым запасом в угоду сроков. Вот и получаются здания не ниже 70кг/м2.
думаю, я лидер почти неоспоримый.
по кмд получилось под 38т. 38000/(10*16)=237.5 кг/м2.

И это без фахверков, лестниц, площадок и т.д. Только несущий каркас

А, да. район строительства - Москва.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 130
Размер:	146.3 Кб
ID:	178426  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 108
Размер:	128.4 Кб
ID:	178427  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 100
Размер:	100.2 Кб
ID:	178429  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 107
Размер:	84.1 Кб
ID:	178430  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 109
Размер:	132.4 Кб
ID:	178433  

Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2016, 21:53
#435
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
думаю, я лидер почти неоспоримый.
по кмд получилось под 38т. 38000/(10*16)=237.5 кг/м2.

И это без фахверков, лестниц, площадок и т.д. Только несущий каркас

А, да. район строительства - Москва.
Там ведь как я понял второй этаж есть? Это еще 10х5=50м2 получается 38000/(10*16+50)=181кг/м2.

Кс1 это консоль? А можно 7-ой лист глянуть?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2016, 21:57
#436
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Krieger
Вы массу в спецификации КМ Бармоглотовского поста видели?
Сколько бы там этажей не было,но 36 тонн для сарая 10 ×16 это раз в 5 перебор.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2016, 22:09
#437
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Krieger
Вы массу в спецификации КМ Бармоглотовского поста видели?
Видел, согласен, что перебор, тем не менее цифра в итоге по скромнее.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Сколько бы там этажей не было,но 36 тонн для сарая 10 ×16 это раз в 5 перебор.
Ну конечно, 3 полноценных этажа и цифра в 36 тонн становится вполне адекватной.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2016, 22:36
| 1 #438
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
думаю, я лидер почти неоспоримый.
по кмд получилось под 38т. 38000/(10*16)=237.5 кг/м2.
скромно промолчу. не стоит влезать в удельные массы и меряться ими.

Последний раз редактировалось Хмурый, 29.10.2016 в 22:41.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2016, 22:56
#439
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
не стоит влезать в удельные массы и меряться ими.
Не знаю что подразумевается, но согласен - не стоит передавать на суд общественности, чтобы в перспективе не создавать себе же трудностей.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2016, 01:41
#440
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Там ведь как я понял второй этаж есть? Это еще 10х5=50м2 получается 38000/(10*16+50)=181кг/м2.

Кс1 это консоль? А можно 7-ой лист глянуть?
консоль. на ней подкрановая балка висит.

пролет 5 м, кран 5 т, балка 45М

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Krieger
Вы массу в спецификации КМ Бармоглотовского поста видели?
Сколько бы там этажей не было,но 36 тонн для сарая 10 ×16 это раз в 5 перебор.
В 5 - вряд ли.. Но раза в 2 запросто можно было это сделать легче
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны - шарнирная или жесткая?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирная база с консольными ребрами shift Металлические конструкции 2 30.06.2013 08:05
База колонны (внецентрентренно-сжатая) Manuel Конструкции зданий и сооружений 4 09.08.2011 13:24
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 33 27.08.2009 11:07
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? OlegM Конструкции зданий и сооружений 4 08.08.2006 11:46