Непрочитано 29.04.2014, 20:50 #1
Посоветуйте как правильно разместить канализацию от сан.тех. приборов
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Дано:
Санузел, раковина, ванна и мойка
Шахта, стояк и вент каналы

При проектном соединении стояк от мойки на кухне идет по стене что не есть хорошо, заказчик не разрешает
А если я стояк перенесу и в туалете в коробе брошу трубы то все хорошо но СНиП не разрешает

Что делать?


Пособие к СНиП 2.08.01-89 Проектирование жилых зданий. Объемно-планировочные решения

Требуемый порядок подключения приборов по отношению к стояку: унитаз – раковина – ванна, т.е. унитаз к стояку должен стоять первым.

При размещении ванны ближе к стояку, а выше него унитаза происходит следующее:
1. при недостаточном уклоне будет происходить подтапливание чаши ванны при смыве, так как уровень гидрозатвора унитаза выше дна ванны (ванна 140-145мм, унитаз 150-160мм от пола).
2. При достаточном уклоне будет происходить срыв гидрозатвора с сифона ванны и проникновение запахов из системы канализации.
3. Так же затрудняется доступ к стояку канализации при ремонтных работах, если потребуется ремонт или замена какой либо фасонной части вплоть до демонтажа ванны.

Изображения
Тип файла: jpg 11111.JPG (128.1 Кб, 541 просмотров)

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие

Последний раз редактировалось dextron3, 29.04.2014 в 22:25.
Просмотров: 4081
 
Непрочитано 30.04.2014, 10:03
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 764


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Дано:
Санузел, раковина, ванна и мойка
Шахта, стояк и вент каналы

При проектном соединении стояк от мойки на кухне идет по стене что не есть хорошо, заказчик не разрешает
А если я стояк перенесу и в туалете в коробе брошу трубы то все хорошо но СНиП не разрешает

Что делать?


Пособие к СНиП 2.08.01-89 Проектирование жилых зданий. Объемно-планировочные решения

Требуемый порядок подключения приборов по отношению к стояку: унитаз – раковина – ванна, т.е. унитаз к стояку должен стоять первым.

При размещении ванны ближе к стояку, а выше него унитаза происходит следующее:
1. при недостаточном уклоне будет происходить подтапливание чаши ванны при смыве, так как уровень гидрозатвора унитаза выше дна ванны (ванна 140-145мм, унитаз 150-160мм от пола).
2. При достаточном уклоне будет происходить срыв гидрозатвора с сифона ванны и проникновение запахов из системы канализации.
3. Так же затрудняется доступ к стояку канализации при ремонтных работах, если потребуется ремонт или замена какой либо фасонной части вплоть до демонтажа ванны.
сами себе прекрасно ответили, нужно делат. по СНиП.
А перегородка у шахты из чего и какой толщиной? Как вариант трубу от мойки в стену или фальшь стенку сделать
freese на форуме  
 
Непрочитано 30.04.2014, 10:31
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Делали как-то раз так как "надо", лет пять назад, по сей день бываю в той квартире, то чаю попить, то зеркало повесить, пока проблем с канализацией нет.
Естественно, подключение ванной отнести как можно дальше от стояка, причём врезать ванну в лежак нужно сверху, а не сбоку, на стояке поставить ревизию.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2014, 18:15
#4
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


KronSerg, поясните как врезать лежак сверху? нужно вообще чтобы выдавливание воды в ванну при смывании исключить
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2014, 09:55
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
поясните как врезать лежак сверху?
Повернуть тройник отводом наверх.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Посоветуйте как правильно разместить канализацию от сан.тех. приборов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
С чего начать? SIGMA777 Профессии и трудовые отношения 33 11.08.2013 22:10
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24