| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Скорость воды в объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода

Скорость воды в объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.10.2014, 17:10 #1
Скорость воды в объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода
Viarina
 
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 9

Скажите, какая максимальная скорость может быть у объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода при гидравлическом расчете?
По СП 30.13330.2012 указано
5.5.6. Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с с проверкой пропускной способности трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем со скоростью 3 м/с.
Это значит, что при включении в расчет расходов на противопожарные краны максимальная скорость не должна превышать 3 м/с, а если их не включать, то 1,5м/с. Я правильно понимаю?
Просмотров: 3976
 
Непрочитано 15.10.2014, 17:46
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Viarina Посмотреть сообщение
Скажите, какая максимальная скорость может быть у объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода при гидравлическом расчете?
По СП 30.13330.2012 указано
5.5.6. Скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с с проверкой пропускной способности трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных и производственно-противопожарных систем со скоростью 3 м/с.
Это значит, что при включении в расчет расходов на противопожарные краны максимальная скорость не должна превышать 3 м/с, а если их не включать, то 1,5м/с. Я правильно понимаю?
правильно, но должный учитывать фактический напор в сети и потери давления
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 22:43
#3
Viarina


 
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
правильно, но должный учитывать фактический напор в сети и потери давления
А как учитывать фактический напор? Его ведь создаёт насосная система, я думала её подбирать после гидравлического расчёта.
Viarina вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 23:11
#4
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Viarina Посмотреть сообщение
А как учитывать фактический напор? Его ведь создаёт насосная система, я думала её подбирать после гидравлического расчёта.
Ну если подбираете насос то, да
freese вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Скорость воды в объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Каким документом регламентируется скорость в наружных сетях водопровода? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 8 08.04.2014 11:19
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 8 06.03.2014 23:14
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51