| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка водопровода на опорах в зоне вечной мерзлоты. Необходим ли профиль?

Прокладка водопровода на опорах в зоне вечной мерзлоты. Необходим ли профиль?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2014, 09:17 #1
Прокладка водопровода на опорах в зоне вечной мерзлоты. Необходим ли профиль?
alexandr081976
 
Регистрация: 03.12.2012
Сообщений: 21

Делаю рабочую документацию наружного водопровода в зоне вечной мерзлоты. Прокладывается водопровод совместно с теплотрассой на опорах (над землей). С условиями вечной мерзлоты приходится сталкиваться второй раз. Интересуют следующие вопросы:
1. Необходимо ли в данном случае делать профиль? (Согласно ГОСТ 21.604 профиль в ходит в состав рабочих чертежей), но когда пару раз делал подобные проекты- с руководством приходили к мнению что профили не требуются. Сейчас сменил фирму и новое мое руководство говорит что все же этот момент необходимо уточнить. Так делается профиль в данных случаях или нет? И на основании каких нормативов?
2. По требованию руководства необходимо более детально проработать опоры под совместную прокладку трубопроводов В1 и теплосетей, либо указать серию на опоры. Из серий я нашел только 5.903-13.вып.7-95. Но там ничего подходящего для себя не нашел (либо просто не до конца разобрался). Просьба помочь кто чем может.
Название: Безымянный1.JPG
Просмотров: 684

Размер: 175.6 Кб
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 682

Размер: 188.9 Кб


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.09.2014 в 10:21.
Просмотров: 3489
 
Непрочитано 12.09.2014, 19:11
1 | #2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


В случае совместной надземной прокладки разрабатываются совместные рабочие чертежи. При вечной мерзлоте совместно на опорах прокладывается всё - и трубопроводы отопления, и водопровод, и канализация. При этом каждая сеть может быть в две нитки, да еще и с греющими спутниками. Разумеется, при этом делается и продольный профиль по ГОСТ на ТС, причем может быть еще и строительный профиль. Или профиль по ГОСТ 21.605 дополняется необходимыми "строительными" графами.

Кто всё это делает - определяется основным назначением трассы. Обычно это отопление с проложенным на общих опорах водопроводом - тогда это делают разработчики тепломеханической части. Но это может быть и водопровод, а трубы отопления являются только греющими спутниками. Тогда трассу будут разрабатывать ВК-шники. В любом случае план, узлы трубопроводов и профиль будут в одном комплекте рабочих чертежей, а схемы и разрезы у каждого свои.

На разрезах тоже делается всё по согласованию. В каждом комплекте чертежей делаются свои разрезы, на которых показываются свои ("жирной" линией и с необходимой информацией) и чужие (тонкой линией) трубы.

Цитата:
либо указать серию на опоры
Не "либо", а опоры под трассу каждый раз разрабатываются индивидуально, хотя могут при этом использоваться и типовые решения. Это уже строительная часть сетей. А по серии или ГОСТ могут быть опоры под трубы. Это "железяки", которые привариваются к трубе и которые скользят по опорной поверхности опор трассы. Вот эти опоры (скользящие или катковые) предусматривает хозяин каждой трубы.

Совместная разработка трассы требует и соответствующего перераспределения стоимости проектных работ по каждому комплекту рабочих чертежей.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка водопровода на опорах в зоне вечной мерзлоты. Необходим ли профиль?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск