28.09.2017, 11:56 | #1 | |
Помогите расставить связи в расчетной схеме
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 2839
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Как то так, если ни чего не перепутал:
1. Элементы решетки фермы крепятся к поясам шарнирно (UY1, UZ1). 2. Нижний пояс фермы крепится к колонне шарнирно (UY1, UZ1). 3.1. Если колонна сплошная до верха (надколонник отсутствует, либо крепится к колоне жестко): а) При жестком сопряжении стоек с фундаментами, верхний пояс крепится к колонне ползуном (UY1, UZ1, X1). б) При шарнирном сопряжении стоек с фундаментами, верхний пояс крепится к колонне шарнирно (UY1, UZ1). 3.2. Если колонная разделена на две части (надколонник крепится к колоне шарнирно): Сопряжение колонн с фундаментами - жесткое, верхний пояс крепится к надколоннику шарнирно (UY1, UZ1). Добавлено: На правых опорах уберите ползуны. Крепите X, Y, Z. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Совсем плохо.
Насчёт шарниров. Можно все убрать, можно все оставить. Скад сам должен закрепить диагональные элементы. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Опоры -левая X, Z, правая - Z.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Если считать ферму отдельно - согласен.
Добавлено: При жестком креплении фермы к колоне думаю схема будет выглядеть так (см. прил. ф.). Сам бы сделал иначе- стойки опер на фундамент жестко, а ферму к колоннам - шарнирно с ползунами в верхнем поясе или через надколонник. Последний раз редактировалось Evgeny31, 28.09.2017 в 14:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305
|
2 Katdov
А как вы предполагаете опирать ферму на колонны: ферма-колонна жестко или ферма шарнирно опирается на колонны. Если шарнирно, то ферму, полагаю допустимо считать отдельно по схеме смотри рисунок. А если ферма прикрепляется жестко - то всю раму целиком (нужно определиться с конструированием узлов опирания, что бы они обеспечили те шарниры, которые вы задаете в схеме). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3817 | 13.04.2024 16:20 |
Как расставить горизонтальные связи в схеме? | Smaticus | SCAD | 8 | 26.07.2013 23:36 |
Расстановка связей в расчетной схеме. | Dinar^^ | Металлические конструкции | 3 | 28.02.2013 14:01 |
Помогите разобраться где ошибка в расчетной схеме фермы | jula89 | SCAD | 13 | 20.03.2012 12:51 |
Ошибка в расчетной схеме металлокаркаса. ПОМОГИТЕ | VAV | Расчетные программы | 2 | 20.11.2009 16:48 |