Нужно объединить два этажа, убрав жб перекрытие. Возможно ли? Колонны остаются такими же или меняются?
Anna66
 
Регистрация: 26.12.2016
Сообщений: 15

Нужно объединить два этажа для дизайн проекта, убрав жб перекрытие. Возможно ли? Колонны остаются такими же или меняются? Конструкция остается такой же? Не нужны ли фермы?
Просмотров: 1924
 
Непрочитано 17.06.2018, 21:13
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Ну....
Без ещё каких либо данных по конструкциям -усиляйте.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2018, 23:45
#3
Anna66


 
Регистрация: 26.12.2016
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ну....
Без ещё каких либо данных по конструкциям -усиляйте.
Я дизайнер, в этом особо не разбираюсь, мне просто в интерьере это надо показать. Есть ли изменения по конструкциям? Мне там нужно разместить скалодром. Помогите пожалуйста...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекрытие.jpg
Просмотров: 137
Размер:	518.0 Кб
ID:	203624  
Anna66 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2018, 23:49
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Конечно есть.
Расчетная высота колонн увеличилась в два раза.
Да и простенки.
Стальные колонны наиболее вероятно не пройдут по устойчивости, для жб колонн надо считать.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2018, 00:03
#5
Anna66


 
Регистрация: 26.12.2016
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Конечно есть.
Расчетная высота колонн увеличилась в два раза.
Да и простенки.
Стальные колонны наиболее вероятно не пройдут по устойчивости, для жб колонн надо считать.
Там сейчас колонны 400 на 400. То есть они будут толще, если оставлять железобетонные? А как насчет кровли, останется такая же? 4 этаж последний. Фермы туда не нужно ставить? Расстояние между колонн остается такое же.
А что с простенками они же не несущие?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4 этаж.jpg
Просмотров: 82
Размер:	83.5 Кб
ID:	203626  
Anna66 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 05:17
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Anna66 Посмотреть сообщение
Там сейчас колонны 400 на 400. То есть они будут толще, если оставлять железобетонные? А как насчет кровли, останется такая же? 4 этаж последний. Фермы туда не нужно ставить? Расстояние между колонн остается такое же.
А что с простенками они же не несущие?
Если придется усиливать колонны, то я не представляю, как это можно сделать в случае с простенками. И да, еще вопрос с устойчивостью (предельной высотой) самих ненесущих стен
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 16:13
#7
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Anna66, если это новое строительство, а не реконструкция, то просто нужно сделать расчёт колонн и всё. Вы бы хоть бы сказали высоту этажа. Но без расчёта сказать точно нельзя. Если этих колонн окажется не достаточно, то они просто станут толще, предположим не 400х400, а 500х500. Больше ничего страшного не произойдёт. Можно сделать пилоны прямоугольные чтоб из стен не выпирало. Если монолит то так щас и делают, можно как хотите расположить по планировке колонные в пределах разумного

----- добавлено через ~3 мин. -----
Конструкторы сами решат и вам скажут какие они приняли колонны. Вы просто без особой необходимости не рисуйте шаг более 6 м, иначе это будет лишняя головная боль
seregaxxl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно объединить два этажа, убрав жб перекрытие. Возможно ли? Колонны остаются такими же или меняются?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Смещение эксцентриситета колонны второго этажа Соболь Конструкции зданий и сооружений 3 29.06.2012 11:34
Опирание деревянной колонны на монолитное перекрытие Antony666 Железобетонные конструкции 5 01.06.2012 06:41
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Как расчитывать плоское перекрытие опертое на колонны? loje4ka Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2007 14:01