Существует сборное перекрытие из плит ПК по ленточному фундаменту в котором необходимо устроить монолитный участок с проем. Вариант решения в приложенном файле. Можно ли поступить предложенным способом (по возможности прошу объяснить свой ответ)? Заранее спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf Монолит. участок.pdf (17.4 Кб, 261 просмотров)

Просмотров: 2047
 
Непрочитано 10.05.2015, 23:16
#2
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Нет, так делать нельзя. Такое боковое опирание монолита недопустимо. Я уж не говорю о том, что арматуру монолитного участка (это не поперечная арматура) в пустотки на 10 мм не завести.
Че Бурашка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 23:26
#3
lapital


 
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 5


Так нельзя делать потому, что опирание получается на плиты ПК и они могут разрушиться?
А почему арматуру не завести? я не понял.
lapital вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2015, 00:48
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


полнейшая безграмотность.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 06:57
#5
lapital


 
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 5


swell{d}, спасибо за ответ, но можно ли с его прокомментировать.
lapital вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 16:14
#6
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Для подобных отверстий применяется решение такого плана (поперечное сечение; взято из объекта):
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (10.1 Кб, 188 просмотров)
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 16:36
#7
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Для подобных отверстий применяется решение такого плана
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: по серии ИИ-04.jpg
Просмотров: 204
Размер:	302.8 Кб
ID:	149661  
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2015, 07:12
#8
lapital


 
Регистрация: 03.01.2015
Сообщений: 5


Спасибо за ответы.
lapital вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство монолитного участка с проемом в сборном перекрытии.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Возможен ли такой вариант опирания монолитного участка? kun_do Железобетонные конструкции 2 06.06.2014 11:35
Проектирование монолитного участка лестничного пролета RT70 Железобетонные конструкции 4 08.11.2012 13:10
Устройство монолитного пояса на стальных колоннах apxap Железобетонные конструкции 8 11.10.2011 14:46
проектирование монолитного участка в безригельном перекрытии Synthetic Железобетонные конструкции 5 12.08.2009 22:56