Как работает узел опирания колонны на фундаментную плиту? Непонятно армирование
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89
|
||
Просмотров: 14581
|
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89
|
Axe-d, Это не какой-то недоучившийся студент делал. Здесь целый проектный институт поработал. На чертеже стоят подписи ГИПа, Главспеца и Начальника отдела. Не может быть, чтобы столь квалифицированные специалисты допустили, как Вы выразились, "ересь". Тем более, что проект прошел экспертизу и получил положительное заключение. Вы что. считаете, что экспертиза тоже "ересь" пропустила?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
а промежуточные продольные стержни каркасов - ну типа, при высоте балки 700 мм и более требуется промежуточные стержни |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89
|
Что такое "продавливание"? Как эти стержни будут воспрепятствовать "продавливанию"?
Почему нужно считать, что нет стержней? Их там столько поставлено! И диаметр немаленький! Плолжительное заключение экспертизы "не показатель"? Что тогда для Вас показатель? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Про какую балку Вы говорите? Там нет балок. Это фундаментная плита. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Offtop:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- А вертикальные стержни точно от продавливания? Может по другой причине их поставили? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ни положительное заключение экспертизы, ни громкие наименования в штампах, к сожалению, не являются показателями качества или приемлемости проектной документации. Подписи лично я вообще в автокаде сплайнами вставляю и распечатываю. ГИП может и не знать, что он чего-то там "подписал". Да даже если б и знал, ГИПы далеко не всегда понимают что-то в проектировании.
Продавливание - особый вид расчетов на поперечную силу. От продавливания в плитах спасают именно вертикальные стержни. Но они должны быть правильным образом приварены к горизонтальным стержням. Привязка проволокой - не допустимый нормативами для анкеровки способ. По поводу миллиона горизонтальных стержней - ересь, действительно, они тут не нужны. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 89
|
Не совсем так. В новом СП об этом как-то мутно говорится. В старом, 84-го года издания СНиПе был п. 5.28, который при соответствующих условиях допускал установку стержней от продавливания без сварки. Но здесь это требование не выполнено.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как правильнее смоделировать узел опирания ж/б ригеля на консоль ж/б колонны в SCAD | Скофилд | SCAD | 3 | 18.09.2013 09:05 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел опирания колонны с одностенчатой траверсой | neostyle | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.06.2008 18:02 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |