Непрочитано 27.05.2015, 14:25 #1
Усиление фундаментной плиты в связи с увеличением этажности.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667

На стадии строительства заказчик хочет добавить два этажа (с 16 до 18). По осадкам и несущей способности грунта - всё проходит. Требуется больше арматуры в фундаментной плите. Я так понимаю это можно решить увеличив её толщину? Как в расчете учесть что верхняя арматура будет в два слоя и как качественно соединить новый слой бетона с существующим?
Просмотров: 2590
 
Непрочитано 27.05.2015, 14:49
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


следует рассмотреть вариант устройства банкеток
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 27.05.2015, 15:04
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


наверно что-то по типу толстой плиты со средней конструктивной арматурой (в вашем случае это будет верхняя существующая), все остальное по расчету
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 17:55
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Т.е. плита уже залита?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 18:42
#5
vonkovalev


 
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 35


Надо увеличить жесткость подвального этажа установкой железобетонных
внутренних стен толщ. 400 мм по сетке осей колонн каркаса,
может поможет при вашем случае, пробовал - помогало.
vonkovalev вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2015, 18:58
#6
NILOMS15


 
Регистрация: 25.07.2014
Сообщений: 31


А еще разок посчитать? увеличение на 12%. что у Вас никакого запаса нет?
NILOMS15 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2015, 09:09
#7
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Т.е. плита уже залита?
Да. Дом в процессе строительства.
Цитата:
Сообщение от vonkovalev Посмотреть сообщение
Надо увеличить жесткость подвального этажа установкой железобетонных
внутренних стен
Мысль интересная, но как выполнить стены в существующем подвале?
Цитата:
Сообщение от NILOMS15 Посмотреть сообщение
А еще разок посчитать? увеличение на 12%. что у Вас никакого запаса нет?
Запас выбран предыдущим увеличением и качеством работ на площадке. Хотя в этом направлении тоже работаю.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 11:29
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
как выполнить стены в существующем подвале?
на какой стадии строительства дом?
Предполагаю, что не достаточно нижней арматуры?
Цитата:
Сообщение от vonkovalev Посмотреть сообщение
Надо увеличить жесткость подвального этажа
для схемы, где учтены жесткости конструкций выше 0, это не поможет

----- добавлено через ~1 мин. -----
дом каркасный?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2015, 14:41
#9
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
на какой стадии строительства дом?
6-7 этажей готовы.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Предполагаю, что не достаточно нижней арматуры?
И верхней тоже. Увеличился вес здания, а с ним и отпор грунта, что в пролетах дает увеличение верхней арматуры.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
для схемы, где учтены жесткости конструкций выше 0, это не поможет
Дополнительными стенами уменьшаем пролеты и распределяем нагрузку на фундамент более равномерно. В этом доме автостоянка и внизу всё в проездах. Потому от этой идеи отказались.
Дом каркасный.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 18:54
#10
vonkovalev


 
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 35


Не можете отказаться от перепланировки стен подвального гаража
придется отказаться от добавления верхних этажей
альтернативы нет никакой к сожалению.
vonkovalev вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2015, 21:23
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
как качественно соединить новый слой бетона с существующим?
Может и трения хватить, а если не хватит - то оголяется верхняя арматура и к ней с шагом 800-1000 привариваются s-образные стержни, а к ним уже приваривается арматура усиления.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Как в расчете учесть что верхняя арматура будет в два слоя
можно учитывать только верхний слой, можно заменить оба верхних слоя на эквивалентный, расположенный между ними.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление фундаментной плиты в связи с увеличением этажности.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Усиление фундаментной плиты методом наращивания Gans1 Основания и фундаменты 35 16.10.2008 14:51