Уважаемые специалисты, прокомментируйте следующий вариант армирование плиты пола по грунту: плита толщиной 150 мм. армируется одним рядом сетки диаметром 18 мм. шагом 400X400мм. (по другим источникам 450x450мм.); арматура располагается по центру плиты (по другим источникам 50 мм. от поверхности плиты). [size=3][FONT=Times New Roman]Данная схема армирования приводится в западной технической литературе, именуется облегченным армированием плиты пола по грунту. В моем случае уплотненный речной песок h=1500 мм., с коэффициентом уплотнения > 0.9 попугаев.[/FONT][/size]


[size=3][FONT=Times New Roman]Вопросы:[/FONT][/size]
[FONT=Times New Roman][size=3]1)[/size] [size=3]Стойкость к трещинообразованию такой конструкции?[/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]2)[/size] [size=3]Местоположение арматуры в плите (по середине или 50 мм от верха)?[/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]3)[/size] [size=3]Какие распределенные нагрузки может выдержать такая плита?[/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]4)[/size] [size=3]Недостатки конструктива?[/size][/FONT]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.07.2009 в 10:25.
Просмотров: 4079
 
Непрочитано 22.07.2009, 18:43
#2
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


это плита для летней кухни?
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 18:48 Плита столярного цеха...
#3
Igmar


 
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 18



[color=black]Под легкие станки (до 3т. на м2) и напольное складирование материалов. Армирование согласно проекта: должно выполняться двумя рядами сетки, арматурой диаметром 10 шагом 200x200, расположенными в 25 мм от верха и низа плиты. [/color]
[color=black]Вопрос вызван кризисом производства и, как следствием, желанием (необходимостью) экономить.[/color]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.07.2009 в 22:27.
Igmar вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2009, 22:27
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Igmar, не злоупотребляй форматированием!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 09:13 Специалисты, прошу, прокомментируйте решение.
#5
Igmar


 
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 18


Очень надо. Если требуется платный расчет конструкции - обсуждаемо.
Igmar вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 10:15
#6
Dorogon


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265


насчет расположения по центру плиты-наврядли. Я встречал упоминание о расстоянии от верха плиты = минимальное из - 50мм либо 1/3 толщины
Dorogon вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2009, 10:25
#7
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


К #5 : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Облегченное армирование плиты пола.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
армирование плиты отдельными стержнями ALISA 2009 Железобетонные конструкции 10 09.04.2009 20:39
Армирование ребристой плиты в СКАДе MegaPascal SCAD 15 11.08.2008 17:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
Армирование плиты и приямка MegaPascal Железобетонные конструкции 6 30.08.2007 13:55