Непрочитано 03.09.2009, 15:04 #1
Какой диаметр арматуры указывать при подборе по трещинам в SCADе?
CAD
 
Инженер конструктор
 
http://dwg.ru/forum/profile.php
Регистрация: 01.10.2007
Сообщений: 35

При подборе арматуры по трещинам в SCADе необходимо указать диаметр предполагаемой арматуры полученной в расчете по 1-й группе предельных состояний.

ВОПРОС если предполагаемая арматура ни одного диаметра а разная выставлять какой максимальный или минимальный?

Зависимость следующая чем выше диаметр указываешь при расчете по трещинам тем выше площади армирования в элементе.
Ниже приведен подпор по трещинам в балке при диаметре 6 и 28

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 867
Размер:	64.6 Кб
ID:	25453  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 588
Размер:	61.2 Кб
ID:	25454  

__________________
Relax

Последний раз редактировалось CAD, 03.09.2009 в 16:01. Причина: Вложения
Просмотров: 11022
 
Непрочитано 03.09.2009, 15:47
#2
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Диаметр необходим для вычисления базового расстояния между смежными нормальными трещинами Ls, от 10 до 40 см, бери по большей, не ошибешься.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 16:01
#3
jb77

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от CAD Посмотреть сообщение
При подборе арматуры по трещинам в SCADе необходимо указать диаметр предполагаемой арматуры полученной в расчете по 1-й группе предельных состояний.

ВОПРОС если предполагаемая арматура ни одного диаметра а разная выставлять какой максимальный или минимальный?

Зависимость следующая чем выше диаметр указываешь при расчете по трещинам тем выше площади армирования в элементе.
Ниже приведен подпор по трещинам в балке при диаметре 6 и 28
Об этом писал в одном из журналов ПГС или Бетон и железобетон М.Б. Краковский, критикуя скад (статья то ли за прошлый, толи за позапрошлый год, если найду этот материал укажу номер).

Цитата:
Диаметр необходим для вычисления базового расстояния между смежными нормальными трещинами Ls, от 10 до 40 см, бери по большей, не ошибешься.
здесь не все так однозначно как Вы говорите.
jb77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 16:08
#4
CAD

Инженер конструктор
 
Регистрация: 01.10.2007
http://dwg.ru/forum/profile.php
Сообщений: 35
<phrase 1=


Если барать максимум то там где его нет по трещина подберет на 2- 3 диаметра выше! и так далее! Получается чем больше ставишь диаметр тем еще больше получаешь при расчете площади армирования. Зависимость не понятная!
__________________
Relax
CAD вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 16:24
#5
jb77

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120


Цитата:
... Зависимость не понятная!
Зависимость там действительно непонятная, именно об этом и писал Краковский.
Почитайте здесь (см. вложение)
Вложения
Тип файла: zip Новая папка.zip (69.5 Кб, 465 просмотров)

Последний раз редактировалось jb77, 04.09.2009 в 08:53.
jb77 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 12:24
#6
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Странно.. причем тут Краковский, Перельмутер и пр.? Читаем нормативы:

Цитата:
d - диаметр арматуры, в мм, принимаемый при различных диаметрах стержней из условия

d = (n1 d12 + n2 d22 + n3 d32) / (n1 d1 + n2 d2 + n3 d3). (76)
Это из пособия по столбчатым фундаментам под колонны.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 14:29
#7
jb77

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120


Речь здесь идет о том, что....
цитирую выше приведенную статью:

При подборе арматуры в нормальных сечениях по трещиностойкости, в соответствии со СНиП, необходимо задать диаметры продольной арматуры. ПК SCAD эти диаметры не определяет, поскольку рассматривает "размазанную" арматуру. Пользователь должен задавать эти диаметры заранее, не имея никакой информации. В общем случае правильно "угадать" диаметры арматуры невозможно. Достоверный расчет трещиностойкости сечения, в котором подбирается или установлена арматура нескольких разных диаметров, по ПК SCAD вообще невозможен.
jb77 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 14:48
#8
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Где вообще начинается понятие достоверного расчета в Скаде, отдельный вопрос. Хотя бы определить достоверно усилия в ж/б статич. неопределимой системе, что бы рассуждать о точном армировании.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2009, 15:00
#9
jb77

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Где вообще начинается понятие достоверного расчета в Скаде, отдельный вопрос. Хотя бы определить достоверно усилия в ж/б статич. неопределимой системе, что бы рассуждать о точном армировании.
В этом с Вами полностью согласен.
jb77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2009, 22:20
#10
CAD

Инженер конструктор
 
Регистрация: 01.10.2007
http://dwg.ru/forum/profile.php
Сообщений: 35
<phrase 1=


Выложи еще раз информацию. Прочитать из архива ни чего не удалось
__________________
Relax
CAD вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2009, 22:31
#11
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
При подборе арматуры в нормальных сечениях по трещиностойкости, в соответствии со СНиП, необходимо задать диаметры продольной арматуры. ПК SCAD эти диаметры не определяет, поскольку рассматривает "размазанную" арматуру. Пользователь должен задавать эти диаметры заранее, не имея никакой информации. В общем случае правильно "угадать" диаметры арматуры невозможно. Достоверный расчет трещиностойкости сечения, в котором подбирается или установлена арматура нескольких разных диаметров, по ПК SCAD вообще невозможен.
пользователь - не может,а конструктор - может .Вы же сами пишете - после расчета по 1 ПС..
Цитата:
Достоверный расчет трещиностойкости сечения, в котором подбирается или установлена арматура нескольких разных диаметров, по ПК SCAD вообще невозможен.
ну так примите приведенный диаметр,в#6 Вам же ответили..
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2009, 23:43
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Если барать максимум то там где его нет по трещина подберет на 2- 3 диаметра выше! и так далее! Получается чем больше ставишь диаметр тем еще больше получаешь при расчете площади армирования. Зависимость не понятная!
Цитата:
ВОПРОС если предполагаемая арматура ни одного диаметра а разная выставлять какой максимальный или минимальный?
- см. ф. (144) СНиП 2.03.01-84*, все по нормам. Строго говоря: сначала один потом, другой - указавая для каждого расстояние от центра до поверхности, принимая наихудший вариант. Или максимальный, если думать не хочеться.
Цитата:
Где вообще начинается понятие достоверного расчета в Скаде, отдельный вопрос.
- нужна конкретика
Цитата:
Хотя бы определить достоверно усилия в ж/б статич. неопределимой системе, что бы рассуждать о точном армировании
- какой другой софт в линейной постановке считает по другому?

Последний раз редактировалось eilukha, 06.09.2009 в 23:57.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2009, 09:17
#13
jb77

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120


Отвечаю по порядку:
Цитата:
Выложи еще раз информацию. Прочитать из архива ни чего не удалось
Попробую ... см. вложение

Цитата:
- см. ф. (144) СНиП 2.03.01-84*, все по нормам. Строго говоря: сначала один потом, другой - указавая для каждого расстояние от центра до поверхности, принимая наихудший вариант. Или максимальный, если думать не хочеться.
Вот Вам пример. Я считаю фундаментную (ну или плиту перекрытия), получил результаты предварительного расчета. Назовем это нулевой итерацией. У меня получилось большое множество участков различной интенсивности армирования, причем для верхней и нижней зон. Так что же я должен...? Перебирать значения согласно (ф.144 СНиП) и указывать на каждой итерации, и для каждого участка, свое значение? Ведь программа предлагает указать только одно значение для всего арматурного поля? Да это с ума сойдешь пока все участки в реальном здании таким способом обсчитаешь. Потом Краковский поднял вопрос о соотвествии такого расчета - расчету по СНиП и его достоверности. Незря им написана программа ОМ СНиП Железобетон в которую включена возможность экспорта усилий из СКАДА и Лиры с целью дальнейшего расчета в соответствии с нормами (это продемонстрировано на конкретных примерах, см. статью).
Я считаю что вот это окошко, где следует указать диаметр арматуры в СКАД или Лира, - это полная условность и не надо к ней так буквально как описано выше подходить.
Удачи господа в нашем нелегком труде.
Вложения
Тип файла: djvu Бетон и железобетон_1_2007.djvu (98.0 Кб, 480 просмотров)

Последний раз редактировалось jb77, 07.09.2009 в 09:32.
jb77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2009, 21:45
#14
CAD

Инженер конструктор
 
Регистрация: 01.10.2007
http://dwg.ru/forum/profile.php
Сообщений: 35
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- см. ф. (144) СНиП 2.03.01-84*, все по нормам. Строго говоря: сначала один потом, другой - указавая для каждого расстояние от центра до поверхности, принимая наихудший вариант. Или максимальный, если думать не хочеться.
- нужна конкретика
- какой другой софт в линейной постановке считает по другому?
СНиП 2.03.01-84* отменен
__________________
Relax
CAD вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 12:58
1 | #15
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Совершенно не ясно, что пытаются понять в этой теме. Внимательно прочитал все ответы. Перепрыгивают все время. Вопрос был о трещиностойкости в балках, а уже о перекрытиях говорят. Вспомнили Краковского,а после той статьи порядочные люди уже не хотят с ним и его программой иметь дело. Пытался рекламировать себя, а полил других. Получил доступ к форматам усилий других программ, потом полил эти программы. Еще в 2007 году я разговаривал с разработчиками и Скад, и Лира. Нет у Краковского официальной версии этих программ. Документации сопроводительной соответственно тоже. Пишет, что ему удобно для рекламы его произведений. Даже выданные результаты армирования другими программами трактует и конструирует, как удобно ему. Впечатление такое, что он вообще не знает какую информацию по армированию выдает Скад. Примером является как раз эта тема и МИНИАТЮРЫ армирования балок при диаметрах 6 и 28 мм, приложенные в вопросе. Ни о каком размазанном армировании даже речь не идет. Выданы результаты на рисунках для 3D- модуля армирования - общий случай расчета. И по рисункам это видно. Со Скадом я знаком с ранних версий, еще с ДОС. Всегда их армирование было удобно в работе. В армировании по прочности они всегда учитывали работу угловых стержней в обоих направлениях. У них даже режима отдельного нет - подбирать без учета углов, как это есть в Лире. Это Лира в начальных своих версиях под Виндоуз в подборе не учитывала угловые стержни, завышала армирование в стержневых КЭ. Потом они разобрались почему их армирование не рациоальное, завышенное и добавили режим учета угловых стержней. Ведь в углу арматурный стержень лучше всего воспринимает действие сил в обоих направлениях, для моментов в сечении плечо максимальное в обоих направлениях. Это азы.
Теперь о режиме трещиностойкость. В старых нормах для общего случая при двуосном эксцентриситете расчета по 2-му предельному состоянию не было. Поэтому никто не задумывался какие диаметры для расчета по трещиностойкости нужны в пространственном случае. Для плоского случая расчета диаметр можно было ставить и средний по указанной выше формуле, как и стержни раставлять в сечении независимо от углов. Плечо одинаково вдоль одной грани при одноосном эксцентриситете.Тут можно и о "размазанном" армировании говорить без ошибки.
В общем же случае расчета углы, как наиболее полно воспринимающие на себя все силы по прочности, никто не отменял. И заданный диаметр является как раз не только исходным данным для режима трещиностойкость, но и ограничением диаметра углового стержня в подборе. Формула расчета ширины раскрытия трещин по новым нормам сильно зависит от диаметра. Разработчики программ тут не при чем. Надо моделировать то, что есть. Хотел бы заметить, что из приложенных МИНИАТЮР видно, что при диаметре 6, где армирование КАК БЫ меньше, ОГРАНИЧИЛИ в расчете как раз УГЛЫ этим значением, нормально расставить стержни НЕ РЕАЛЬНО. Они не поместятся в один ряд при таком диаметре, что рисунок и показывает. Что в расчете получили, то и показали - расчетную растановку стержней. Никого так армировать не заставляют. При диаметре 28 мм уже смогли и углы заполнить нормально и остальную арматуру раставить при подборе арматуры. То что ф-ла ширины раскрытия трещин зависит от диаметра - это ни у кого не вызывает сомнений. И тут дали возможность в Скад учесть и это. С появлением новых норм в Скад появился параметр - максимальное количество стержней в углу. Это как раз для подбора по трещиностойкости и сделано. Ведь противоречие - угол надо армировать по максимуму по прочности, а тогда по трещинам вырастет армирование. Я из своего личного опыта указываю при подборе по новым нормам 2 стержня в углу. Тогда и по прочности подбор не страдает и по трещинам результаты терпимые.
Совершенно не хотел кого-то задеть. Работал со Скад и Лирой с давних времен. Но давно начал пользоваться Арбат, как проверочным калькулятором растановки арматуры в сечении и с армированием Скад по новым нормам научился дружить.
Написал свое мнение, так как с новыми нормами нам жить и работать, их никто не отменял.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 16:17
#16
jb77

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2009
Орел
Сообщений: 120


Krolik
Да, я действительно в своих постах говорил о пространственных конструкциях (плиты, оболочки). Как я понял, Вы в своем сообщении говорите о армировании стержневых элементов - это касается колонн, испытывающих косое внецентренное сжатие, балок испытывающих косой изгиб. В Лире все действительно так и обстоит. Указывается "флажок" учитывать при армировании угловые стержни, указывается максимальный диаметр стержней и их количество. По результатам расчета по первому п.с. программа подбирает и расставляет стержни, если требуется больше арматуры, чем задано в ограничении, то та недостающая часть уходит на соответствующую грань, далее при подсчете трещиностойкости учитывается та подобранная арматура, если ее не хватает алгоритм повторяется. Возможен также локальный режим, необходимый для проверки конкретного сечения, опять же стержневых элементов, по 1 и 2 п.с. с заданной (расставленной соответсвующим образом) арматурой и заданными характеристиками.
В пластинчатых элементах имеется такое же окошко, где указываюся диаметр арматуры и количество стержней в углах. Как вот это касается плит и оболочек? Либо это вообще никак не задействовано в алгоритме расчета плит, либо носит условный характер. Вот о чем я говорю.
jb77 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2009, 21:51
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Krolik, большое спасибо за свои мысли
Цитата:
Скад по новым нормам научился дружить.
- хочется Вам верить
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 09:50
#18
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
С появлением новых норм в Скад появился параметр - максимальное количество стержней в углу. Это как раз для подбора по трещиностойкости и сделано. Ведь противоречие - угол надо армировать по максимуму по прочности, а тогда по трещинам вырастет армирование. Я из своего личного опыта указываю при подборе по новым нормам 2 стержня в углу. Тогда и по прочности подбор не страдает и по трещинам результаты терпимые.
Не понял...Ставите в расчете 2 стержня, а принимаете потом один с той же площадью?
Кика вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 10:00
1 | #19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Не понял...Ставите в расчете 2 стержня, а принимаете потом один с той же площадью?
- нет, просто меньший диаметр стержней требует меньшей площади арматуры при подборе по трещиностойкости. Соответственно выгоднее ставить два стержня меньшего диаметра взамен одного большого.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Какой диаметр арматуры указывать при подборе по трещинам в SCADе?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Минимальный диаметр продольной арматуры ж.б. колонны при сейсмике Mirotvoretz Железобетонные конструкции 24 18.07.2009 01:39
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41