Непрочитано 24.01.2006, 00:00 #1
бетонирование монолит. колонн 400х400
Drulya
 
проектирование транспортных сооружений
 
SPb
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 359

Вопрос скорее строителям.
У меня строители бетонируют колонны 400х400х6000мм без вибраторов. По проекту заложил подвижную смесь П1, но все ж думал, что будут вибрировать. Сейчас вижу как все плохо, но строители "мнутся" - где мол сказано, что обязательно нужно вибрировать?!
Подскажите, есть ли правило по которому регламентируется применение глубинных вибраторов.

С уважением,
Друля
__________________
С уважением,
Drulya.
Просмотров: 6581
 
Непрочитано 24.01.2006, 08:22
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


3-й раздел СНиПа, но вообще то на минуточку на стройке должен быть ППР, включающий технологические карты бетонирования. Судя по наглым вопросам господ строителей ничего такого у них нет. Уже можно дрючить и пугать ИГАСНом.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2006, 12:23 Привет
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


См. "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ" СНиП 3.03.01-87
ниже приведена выдержка из СНиП
[ATTACH]1138094601.rar[/ATTACH]
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2006, 12:37
#4
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


Drulya, таких строителей надо еще поискать...они без прораба работают нормального, что ли? Вибрировать обязательно надо.
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2006, 12:39
#5
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Послать их!
Знаю только, что недоуплотнение 1% влечет 5% недостатка прочности.
Испытай "кубик" чтобы не было иллюзий!
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2006, 14:22
#6
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Drulia
В моей практике был случай, связанный с подозрением на плохое качество строителей.
Так вот, заставил сделать исполнительную съемку (после набора прочности) построенного каркаса выборочно по колоннам, ригелям, д/ж и перекрытиям. Эта выборочность оказалась чуть ли не массовой: короче, в 20% всех конструкций марка (класс) бетона оказались ниже проектной на порядок, местами на 2 (вместо В20 В7.5).
В результате, подрядчик попал на перерасчет каркаса по исполнительной съемке и порядка 20 колонн потребовалось усилять стальными кожухами. Думаю - недешево.
Совет: припугните подрядчика возможными последствиями некачественной работы. Одновременно, ссылаясь, что и поступающий бетон м.б. не того класса. Это подрядчика насторожит.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2006, 14:22
#7
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Есть СНиП 3.09.01-85
ПРОИЗВОДСТВО СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ

В табл. 1 сказано

для линейных изделий (сваи, ригели, перемычки, колонны, стойки) изготовляемых с уплотнением глубинными вибраторами следует применять смсесь с ОК 1 - 4 см.

для линейных изделий сложного профиля (тавровые и двутавровые балки, опоры ЛЭП, мачты, фермы, двухветвевые колонны и т.п.) с уплотнением глубинными вибраторами следует применять смсесь с ОК 5 - 9 см.

то же, при высоте бетонирования свыше 80 см с уплотнением глубинными вибраторами ОК =10-15

Если пойти от обратного, то при исползованиии смеси П1 (а то и П2, П3), подразумевается обязательное уплотнение.


Конечно СНиП для сборного жб, но думаю для монолита требования должны быть те же.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2006, 14:28 Привет
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Конечно СНиП для сборного жб, но думаю для монолита требования должны быть те же.
Хм выше Я уже привел выдержку из СНиПа
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2006, 16:50
#9
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


DEM

И где в СНиП 3.03.01-87 сказано, что обязательно нужно виброуплотнять бетонную смесь.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2006, 17:24 Привет
#10
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну помоему там четко есть ссылка на табл. 2 где черным по белому все расписано.
Гы ну и конечно же там само собою подразумевается, что бетонная смесь должна уплотняться. Да никто и не подумал бы, что можно забетонировать без вибрирования.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2006, 19:04
#11
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Для монолитных конструкций подвижность бетонной смеси как мин. П4.