Монолитная ж/б плита. Имеет ли право на "жизнь" такое решение?
Инженер-проектировщик
Светлогорск, Бел.
Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 3027
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Если больше арматуры не закладываешь, то ГИП правильно не подписывает. Четыре выступающие опорные части вдоль оси "А" испытывают значительные усилия на срез. Поэтому без поперечного армирования тут не обойтись. И надо бы добавить стержней под углом 45 град. в местах где выступающая часть находит своё продолжение в плите, чтобы исключить трещины в углах. Верхняя и нижняя арматура должны объедениться скобой в торца плиты. И надо проверить на смятие те части стены по оси "А", на которые идет опирание.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Sv-din, такое решение армирования плиты имеет право быть. Определяющим будет расчет стенки по оси "А" из ячеистого бетона на внецентренное сжатие и местное смятие. От фактической прочности ячеистых блоков.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 22.09.2012 в 12:05. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Думаю, даже с 1500.
А вот ячеистобетонные блоки надо бы проверить...
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 22.09.2012 в 21:22. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная ж/б плита с отверстиями. Помогите с расчетной схемой! | daddy_hedgehog | Железобетонные конструкции | 5 | 24.02.2011 14:28 |
Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам | Павел114 | Железобетонные конструкции | 13 | 06.11.2008 10:39 |
Фундамент. Монолитная плита или сборные ж/б конструкции? | Ramil-83 | Основания и фундаменты | 2 | 18.12.2007 13:09 |