Непрочитано 28.05.2013, 10:21 #1
Армирование плиты 3х1,5х0,1
Slacker14
 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 52

Здравствуйте. Для водоотводной канавы проектируем жб плиту без пустот размерами 3х1,5х0,1. Нагрузок на нее не будет серьезных, вода будет проходить по ней, ну и снег зимой. Проблема в том, что транспортироваться они будут штабелями по 10 шт, еще при будет естесственно монтаж краном. Мне дали схему армирования сетками шагом 200, d=12. Можете подсказать, можно ли уменьшить армирование и до какого диаметра? ВСе чертежи и схемы прилагаю

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 562
Размер:	50.7 Кб
ID:	104302  Нажмите на изображение для увеличения
Название: плита 3х1,5х0,1 арм.png
Просмотров: 695
Размер:	36.4 Кб
ID:	104303  

Просмотров: 5981
 
Непрочитано 28.05.2013, 10:35
#2
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


На мой взгляд тут недостатки:
1) индивидуальное изготовление - дороже
2) подобная 3-х метравая плита с армированием по середине лопнет при перевозке, т.к. не будет там работать арматура.

Примените дорожные плиты ГОСТ 21924.0-84 или другие серийные для вашего случая (например серии для укрепления откосов 3.501.1-156) Полно примеров тут на форуме. Зачем придумывать?
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 10:43
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Наймите конструктора. Тысяч за 5 я Вам всё посчитаю в лучшем виде.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 10:44
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Да сантехнические серийные можно с лихвой закинуть.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 11:08
#5
Rigel

Проектирование
 
Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80


Я бы не вдоль, а поперек укладывал плиты, и предусмотрел бы пазы. Так как вдоль швов будет подмывать края плит, стык потенциально слабое место. Арматуру конечно нужно пересмотреть, нужно считать.
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2013, 11:22
#6
Slacker14


 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 52


будем укладывать поперек, 100 процентов. Подскажите, какие расчеты нужно сделать? На смятие, продавливание? и желательно поподробнее, я попытаюсь сам.

Последний раз редактировалось Slacker14, 28.05.2013 в 11:33.
Slacker14 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 11:40
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


При толщине плиты 100 мм шаг арматуры 200 мм - великоват
Шаг я бы рекомендовал не более 100 мм, а диаметр поменьше.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 11:46
#8
Rigel

Проектирование
 
Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80


Определите моменты и напряжения в плите при подъеме и подберите необходимое количество арматуры и класс бетона.
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 12:04
#9
Дмитрий_Leo


 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 28


Что-то у Вас Slacker14 не сходится картинка с описанием... Как вы хотите уложить по дну плиты 3х1.5х0.1 в четыре ряда, если ширина по дну 4.5 метра включая 2 упора, да еще и поперек?))) Посмотрите серию 3.820.1-70, вроде была в download. Там вы найдете ответы на все свои вопросы.
Дмитрий_Leo вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2013, 12:16
#10
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


http://dwg.ru/dnl/2291
Сделай по аналогии.
А еще лучше: закажи плиты по этой (или аналогичной) серии с особыми условиями армирования
357 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 12:27
#11
cbvgcjy


 
Регистрация: 12.05.2015
Сообщений: 2


Здравствуйте. Сделал, а потом подумал... И сейчас в мучениях: Правильно ли моё решение в армировании дороги для грузовичка до 10 тонн. 1). Один участок дороги на плотном грунте с песчаной подушкой в 150 мм плотно трамбованной и пролитой. Толщину сделал 130 мм. Армирование: нижняя сетка - поперечная арматура композитная d8 с шагом 250 мм, продольная пластиковая d6 с шагом 250 мм. Верхняя сетка аналогичная.... Ширина дороги 3.5 м....
2). Второй участок дороги в виде "П-образного" моста. Езжу по "П" вдоль. Боковины (толщ.200 мм, высота 1 м) заармировал кладочной сеткой 4*50*50 в 2 слоя; а дорожное полотно (толщ.150 мм, ширина 3.5 м): нижняя сетка - пластик d8 сеткой с квадратами 250 мм, верхняя сетка - кладочная сетка 4*50*50 в сплошную. Будет ли держать грузовичок в 10 тонн?
cbvgcjy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование плиты 3х1,5х0,1

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование фундаментной плиты ALM Основания и фундаменты 50 10.11.2015 16:42
Армирование плиты лоджии Anarchohawk Железобетонные конструкции 8 22.05.2012 08:24
Ищу серии на плиты аэродромные (необходимо армирование) Stitch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.08.2010 16:01
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную Mike1 SCAD 23 16.09.2009 19:53
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50