Непрочитано 12.03.2015, 15:08
Как стыковать неразрезные прогоны
tonysuper
 
МК
 
Ижевск
Регистрация: 09.02.2015
Сообщений: 22

tonysuper вне форума Вставить имя

Подскажите - насколько надежна подобная стыковка 12 м неразрезных прогонов с помощью монтажной сварки - когда одна из горизонтальных пластин находится под полкой швеллера?

Вложения
Тип файла: pdf прогоны.pdf (20.4 Кб, 743 просмотров)

Просмотров: 7854
 
Непрочитано 14.12.2015, 14:08
#21
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 240


а можно расшифровать стык в посте #16? на два швеллера приваривается ребром ещё одна планка, которая будет в центре перехлёста прогонов. А чем подкрепляется эта планка, если прогоны не касаются ригеля?
Hyper вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 14:12 Забудь - делай разрезные прогоны
#22
tonysuper

МК
 
Регистрация: 09.02.2015
Ижевск
Сообщений: 22


Забудь - делай разрезные прогоны
tonysuper вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.12.2015, 14:26
#23
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 240


легко сказать.... не могу! нужны неразрезные
Hyper вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 14:30 зачем
#24
tonysuper

МК
 
Регистрация: 09.02.2015
Ижевск
Сообщений: 22


металл экономится, а трудоемкость увеличивается - в итоге и разрезные и неразрезные прогоны имеют одну и ту же цену
tonysuper вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.12.2015, 15:23
#25
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
легко сказать.... не могу! нужны неразрезные
Если нужно экономить на прогонах, посчитайте в пластике и уберите скатную составляющую.
Tamerlan_MZO вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.12.2015, 15:29
#26
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 240


дело не в экономии. У меня разница в прогибах 100 мм при шаге рам 6м. Мне надо сгладить криволинейность прогонов, чтоб сэндвич кровельный не сложился гармошкой
Hyper вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.12.2015, 15:30
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 7,374


разница в прогибах... чего?

Offtop: П.С. макс прогиб какой нормы допускают? = )) Табличка Е.1 говорит, что при 6 метрах - 1/200, т.е. 30 мм. Так между чем и чем у вас аж 100? = ))

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.12.2015 в 15:37.
Бармаглотище вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.12.2015, 15:31
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
У меня разница в прогибах 100 мм при шаге рам 6м
то есть прогиб прогона 100 мм, а по прочности прогон проходит? Какой шаг прогонов и какой снег, если не секрет?
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.12.2015, 15:34
#29
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
У меня разница в прогибах 100 мм при шаге рам 6м.
Прогоны можно подпереть укосоной от прогона до нижнего пояса ригеля.
Tamerlan_MZO вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.12.2015, 15:57
#30
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
то есть прогиб прогона 100 мм, а по прочности прогон проходит?
100 мм - это не прогиб прогона, а РАЗНИЦА ПРОГИБОВ рам. Мы с вами раньше общались про этот объект
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1447676747
Hyper вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.12.2015, 16:01
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: ааа... тогда тем более неясно, чего Вы хотите добиться неразрезными прогонами - пусть они держат рамы? Если одна из рам действительно начнет прогибаться сильнее, чем её соседи, то неразрезной прогон от такой рамы просто оторвется и получится разрезной двойной длины)
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.12.2015, 16:40
#32
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: пусть они держат рамы?
нет. Я полагаю, что дополнительный изгиб от разности перемещений повлияет на изгиб прогона в следующих пролётах. Тем самым уменьшит нерасчетные усилия в стыках сэндвича. Я писал об этом в посте #26. Чтоб сгладить эпюру прогибов прогонов
Hyper вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.12.2015, 12:35
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 7,374


Offtop: хрень какая-то (имхо)
Бармаглотище вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.12.2015, 09:24
#34
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,399


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Хорошее решение подсмотрел в свое время у г-под из "Уникон"-а
http://c2n.me/3e7RNNt
Ссылка не работает.
Не могли бы Вы повторно выложить ссылку на этот униконовский вариант?
Leonid555 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.07.2018, 11:23
#35
barbos

Металлоконструктор
 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 41


Автор темы вероятно уже решил вопрос. Отвечу на будущее, вдруг кто еще столкнется.
Проблема на ровном месте.
Если нужен монтажный стык на накладках: накладку по верхнему поясу в таком случае варят сверху швеллера. 10мм местный перепад для профлиста - это вообще ничего.
Потолочные швы для верхней накладки - да будут, но для нормальных сварщиков это не проблема.

И еще... Для любителей применения неразрезных прогонов из швеллеров на всякий случай ссылка на труды уважаемого IBZ (думаю он будет не против) https://dwg.ru/b/ibzbox/227

Последний раз редактировалось barbos, 20.07.2018 в 11:59.
barbos вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как стыковать неразрезные прогоны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Цех металлоконструкций. Как крепить прогоны Михаил Петрович Металлические конструкции 6 01.11.2012 16:46
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 52 01.12.2011 11:22
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 ЮЛЬЧА Металлические конструкции 3 01.06.2011 16:00
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм Toxel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.01.2011 07:28
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) koleda_m Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2009 18:47

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||