Расчетная длина сквозной колонны в двух плоскостях с шарнирным закреплением с фундаментом
krav4ik-
 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14

krav4ik- вне форума Вставить имя

Здравствуйте! Пожалуйста помогите определить расчетные длины в двух плоскостях сквозной колонны. Я вроде внимательно в СП смотрела, но там я не нашла шарнирное закрепление внизу! Только защемление! Как мне определить? у меня опора под теплотрассу, сверху раскреплено трубой (там сверху скользящая опора)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 352
Размер:	109.7 Кб
ID:	172892  

Просмотров: 5971
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:38
#21
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,061


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
а что тогда?
Я бы считал что ничего -- просто внешняя нагрузка.

Если уж очень надо включить трубопровод в работу колонн то в плоскости это скользаящая шарнирная опора, из плоскости -- неподвижная шарнирная. Только это обосновывать надо, вам об этом в #16 написали.
SkyFly вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:38
#22
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,047


krav4ik-, вполне себе жесткий. Надеюсь эксперту расчеты формально нужны. Советую ознакомиться с пособием "по проектированию отдельно стоящих опор..."
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:38
#23
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,061


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Вот узел опирания колонны на фундамент
План базы еще дайте. Похоже на жесткий.
SkyFly вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:45
#24
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок4.JPG
Просмотров: 155
Размер:	44.2 Кб
ID:	172901  
krav4ik- вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:46
#25
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,153


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Вот узел опирания колонны на фундамент
Нужны остальные виды. По данной картинке, база больше похожа на жесткую.
Evgeny31 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:49
#26
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Советую ознакомиться с пособием "по проектированию отдельно стоящих опор..."
Ознакомилась.
Вот это оттуда, я по этому рисунку и определила, что шарнирный узел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок5.JPG
Просмотров: 182
Размер:	46.3 Кб
ID:	172902  
krav4ik- вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:53
#27
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,153


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Вот
База однозначно жесткая в данном конкретном случае.
Evgeny31 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:53
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Сверху похоже на подобие ползуна, почему нет? Даем наклон колонне, труба-кожух упирается в трубопровод. Зависит от соотношения размеров наверное и от жесткости труб и от конструктива узла ниже этого кожуха, я никогда не проектировал ползуны, но что-то подсказывает, что намек на ползун есть.

Раскрепления от линейных смещений наверху нет - и это 100%.

А вообще - внизу довольно жестко и ветви ориентированы так, чтоб было жестко. Голосую за двойку)
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:53
#29
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,061


Без сомнений база жесткая.
Считайте ваши колонны с жесткой заделкой внизу и консоль сверху, трубопровод нагрузкой.
Не забудьте проверить прочность анкерных болтов.
SkyFly вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:54
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Вот это оттуда, я по этому рисунку и определила, что шарнирный узел
ну это узел, шарнирный в плоскости перпендикулярно стенке, а у вас в плоскости стенок явные развитые базы...
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:55
#31
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,047


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Ознакомилась
Ну тогда вы должны знать п. 3.6 и рис 31 на стр 42
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:58
#32
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,061


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Сверху похоже на подобие ползуна, почему нет? Даем наклон колонне, труба-кожух упирается в трубопровод.
Шутить изволите?
Посмотрите через что колонна крепится к трубе-кожуху: через два хомутика, еще хрен знает как закрученных (с люфтом или без). Опять же есть ли зазор между трубой кожухом и самой трубой и чем он заполнен. Это не подвижная заделка, это скорее ничто.

Последний раз редактировалось SkyFly, 04.07.2016 в 10:17.
SkyFly вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.07.2016, 10:23
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Посмотрите через что колонна крепится к трубе-кожуху
не представляю себе по картинке, что там. Потому и пишу:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
от конструктива узла ниже этого кожуха

Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Это не подвижная заделка, это скорее ничто
Ну раз есть уверенность, то придется согласиться.
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 10:25
#34
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


и всё же! точно жесткий узел? в двух плоскостях? в пособии ведь написано что шарнирный узел в двух плоскостях
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.JPG
Просмотров: 71
Размер:	26.8 Кб
ID:	172906  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок4.JPG
Просмотров: 67
Размер:	44.2 Кб
ID:	172907  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок5.JPG
Просмотров: 65
Размер:	46.3 Кб
ID:	172908  
krav4ik- вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.07.2016, 10:26
#35
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,047


krav4ik-, чем жесткий узел от шарнирного с точки зрения схемы и расчета отличается? Вот и проверьте будет он у вас жестким или нет

----- добавлено через 33 сек. -----
Особое внимание на анкерных опорах
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 10:48
#36
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Пожалуйста объясните почему жесткий с фундаментом, меня смущает пособие!
и ещё: вверху в плоскости перпендикулярной оси трубопровода тоже нет закрепления, как и в плоскости оси трубопровода?
krav4ik- вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.07.2016, 11:00
#37
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,047


krav4ik-, из плоскости у вас стойки развязаны между собой, для всей стойки свободный конец, для каждой ветви длина между распорками

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
почему жесткий с фундаментом, меня смущает пособие!
Потому что болты разнесены на достаточном расстоянии, есть траверсы, пластинка базы тонковата только, и какой-то момент эта база определенно способна воспринять.
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.07.2016, 05:55
#38
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 19,492


Все элементарно: тут резко попутали скользящую опору трубопровода (эфто применяется для разгрузки опорных конструкций от горизонтальных усилий от трубопроводов) со способом раскрепления стоек. Нужно считать, что стойки стоят аки члены, и все. Т.е. у автора вверху НЕТ раскрепления. Причем у него ДВЕ схемы: первая схема (где решетка еще есть) - это две стойки, объединенные в одной плоскости в одну, т.е. ветви имеют расчетную в перпедндикулярном трубам плоскости, равную шагу решетки. Вдоль труб мю=2. Во втором рисунке - просто два свободных в обоих плоскостях члена - мю=2 в любом направлении.
На втором рисунке решетка "растворилась" видимо неосознанно, чисто геометрически не разместившись.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.07.2016, 08:35
#39
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,618


Не читал всю тему.
В плоскости эстакады при наличии анкерных блоков мю=1
из плоскости закрепление жесткое и мю для составного сечения мю=2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетные длины.jpg
Просмотров: 108
Размер:	31.4 Кб
ID:	172947  
мозголом из Самары вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.07.2016, 18:12
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 7,269


И где вы тут "сквозную колонну" увидели?
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина сквозной колонны в двух плоскостях с шарнирным закреплением с фундаментом

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонны (таблица 30. СП) tructor Конструкции зданий и сооружений 16 29.10.2015 13:06
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента Наталья_С Металлические конструкции 5 25.08.2014 12:42
Расчетная длина колонны свободной однопролетной многоэтажной рамы KNA Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2012 04:26
Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания Bonch Конструкции зданий и сооружений 1 05.01.2011 10:19
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||