Непрочитано 18.04.2018, 15:16 #1
Увеличение толщины существующей кирпичной стены.
CTPAHHNK
 
чертила
 
Вятка
Регистрация: 30.11.2009
Сообщений: 536

CTPAHHNK вне форума Вставить имя

Имеется внутренняя кирпичная стена пром/цеха толщиной не менее 380 (вероятно).
Ширина стены 12 м (по длине имеется излом), высота порядка 7,5 м.
Фундамент стены - не известен.
Требуется нарастить толщину на полкирпича (120) с минимальными расходами.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-11 10.53.31.jpg
Просмотров: 116
Размер:	178.3 Кб
ID:	201414

На момент фотографии пол цеха - бетонный, подробности не известны.
Грунт основания пола - местный вперемешку со строительным мусором (нерасчетный, но консолидированный)
Местами засыпанные углубления (смотровые ямы и проч.), имелись ли углубления у стены - не известно.
На текущий момент по полу выполнен дополнительный слой бетона толщиной 10 см (пропорции смеси на глаз, не провибрирован), армированный сеткой д10 200х200.

А теперь лечим гадаем по фотографии:
можно ли сделать дополнительный слой кладки в полкирпича на одних анкерах, не вскрывая пол?

Конструктивная критика, предложения доозо кудасай

__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret:
Просмотров: 1560
 
Непрочитано 18.04.2018, 17:38
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,098


ну ладно...
Цитата:
Сообщение от CTPAHHNK Посмотреть сообщение
Имеется внутренняя кирпичная стена пром/цеха
где она на фотографии? хотя это впрочем не так уж и важно.
Цитата:
Сообщение от CTPAHHNK Посмотреть сообщение
толщиной не менее 380 (вероятно).
Цитата:
Сообщение от CTPAHHNK Посмотреть сообщение
Фундамент стены - не известен
это понятное дело нехорошо...

А почему кирпич? и для чего увеличивать?
убедиться бы для начала что это оптимальный вариант, не вижу явных причин
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 20:05
#3
CTPAHHNK

чертила
 
Регистрация: 30.11.2009
Вятка
Сообщений: 536


Конструктивных причин нет, они организационно-правовые, в эти аспекты я не лезу.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
где она на фотографии?
дальняя стена (с фронтоном), является смежной с далее идущим цехом, принадлежащем другому собственнику.
__________________
Основа вятской философии: "Так-то да, а так-то и нет." :secret:
CTPAHHNK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.04.2018, 06:00
#4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 1,824


Цитата:
Сообщение от CTPAHHNK Посмотреть сообщение
Конструктивных причин нет, они организационно-правовые, в эти аспекты я не лезу
Ну ведь нужно же выяснить назначение
Если просто "чтоб было и не отвалилось от соседней стены", то можно. По одному анкеру на один кирпич и вперед
А смысл?

P.S. Только когда будете сверлить дырки под анкера, контролируйте состояние имеющейся стены. Не забываем обрушение казармы ВДВ.

Последний раз редактировалось juri18, 19.04.2018 в 06:14. Причина: P.S.
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.04.2018, 07:31
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,098


Да, если на нее ничего не опирается, то наверное можно обойтись анкерами накосую, и армированием сеточкой из вр1 в швах через 5 рядов, с приваркой к аркерам
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.04.2018, 08:09
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 1,059


ТС, без выяснения причин необходимости наращивания ты тоже не можешь просто так нарастить стенку. Может, там нужно по пожарным требованиям и нужно увеличить не толщину, а противопожарную стойкость, может, по шумовым требованиям или по санитарным. А может, на стенку обопрут балки или прогоны пристраиваемой крыши и стенку нужно увеличивать исходя из несущей способности. Или же дело в технических паспортах здания, где указана толщина 510 и материал стены. Всё это формирует разные подходы к наращиванию какого-то требуемого параметра стены.
Если речь идёт о "каменной кладке 510мм", то можно попробовать нарастить газобетоном, тем более, что его легко выпилить под любые архитектурные элементы по месту, и оштукатурить по сетке, сетку привязать к анкерам, закреплённым в основной стене.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Увеличение толщины существующей кирпичной стены.

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как бороться с воздухопроницаемостью кирпичной стены? Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 18 21.12.2012 18:08
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
Подскажите конструктив кирпичной стены 22 эт каркасно монолитного жилого дома annalimnva Прочее. Архитектура и строительство 1 17.03.2011 08:18
Расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 1 09.03.2011 16:16