| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На что проверить колонны при решении узла по серии 2440-2 в.2

На что проверить колонны при решении узла по серии 2440-2 в.2

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.09.2018, 15:34 #1
На что проверить колонны при решении узла по серии 2440-2 в.2
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Имеется рамный узел крепления фермы к колонне. Колонна HEA 220 (характеристики во вложении). Какие проверки колонны необходимо сделать при таком решении узла. Я так понимаю стенку колонны на устойчивость это обязательно, а что еще??? Усилия в нижнем поясе 11т сжатие, усилие в опорном раскосе 21тсжатие, угол раскоса 40град

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22222.jpg
Просмотров: 182
Размер:	182.3 Кб
ID:	206595  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонна1.jpg
Просмотров: 70
Размер:	201.9 Кб
ID:	206596  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонна 2.jpg
Просмотров: 34
Размер:	209.9 Кб
ID:	206597  


Последний раз редактировалось vlasctelin, 29.09.2018 в 15:40.
Просмотров: 2640
 
Непрочитано 29.09.2018, 16:27
#2
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
а что еще???
Я бы с самого начала определил усилия в сечении колонны. Для этого необходимо понять что значит
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
рамный узел крепления фермы к колонне
Если речь идёт про узел примыкания нижнего пояса - это одно, а если под рамным узлом фермы и колонны подразумевется сопряжение фермы как ригеля - это другое.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2018, 16:30
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Offtop:
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Усилия в нижнем поясе 11т сжатие, усилие в опорном раскосе 21тсжатие, угол раскоса 40град
А это... разве хотя бы одно усилие не должно быть направлено в другую сторону?...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2018, 16:31
#4
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
под рамным узлом фермы и колонны подразумевется сопряжение фермы как ригеля - это другое.
Ферма крепится к колонне жестко сбоку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: верхний.jpg
Просмотров: 64
Размер:	147.9 Кб
ID:	206598  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22222.jpg
Просмотров: 55
Размер:	182.3 Кб
ID:	206599  
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2018, 16:32
#5
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А это... разве хотя бы одно усилие не должно быть направлено в другую сторону?...
Вот поэтому интерес вызывает сопряжение с колонной верхнего пояса.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2018, 16:33
#6
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А это... разве хотя бы одно усилие не должно быть направлено в другую сторону?...
Я же говорю ферма к колонне жестко крепится в верхнем поясе в приопорной панели растяжение, в нижнем поясе сжатие, в опорном раскосе тоже сжатие- аналогия с жестким сопряжением балки к колонне только это рамное соединение фермы к колонне
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рамное.jpg
Просмотров: 60
Размер:	479.2 Кб
ID:	206600  
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2018, 16:34
#7
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Ферма крепится к колонне жестко сбоку.
Ну тогда N,Q,M. И на эти усилия проверяйте элементы сечения колонны.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2018, 16:37
#8
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Ну тогда N,Q,M. И на эти усилия проверяйте элементы сечения колонны.
Да на эти я проверил, все проходит, меня нижний узел смущает... Какие проверки для колонны в этом узле необходимо сделать
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2018, 16:43
#9
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Какие проверки для колонны в этом узле необходимо сделать
Местная устойчивость стенки и полки. Сварные швы полки со стенкой.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2018, 16:46
#10
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Сварные швы полки со стенкой.
Это прокатный профиль

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Местная устойчивость стенки и полки
Там фасонка к полке крепится как проверить полку не очень понятно, со стенкой вроде проще
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2018, 16:55
#11
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Я бы проверял сечение колонны как у балки нагруженной сосредоточенной силой - от сжатого нижнего пояса. Суть таже.
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Там фасонка
Распределите 11 тонн по длине (высоте) фасонки. Но я бы игнорировал фасонку.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2018, 16:58
#12
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Распределите 11 тонн по длине (высоте) фасонки. Но я бы игнорировал фасонку.
не очень понял
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2018, 17:13
#13
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Я не договорил. 11т + 21т • cos40 распределить на полку сечения от размера фасонки L1.
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
не очень понял
Составьте эквивалентную расчётную схему для сечения участка колонны.

Последний раз редактировалось crossing, 29.09.2018 в 17:57.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2018, 06:32
#14
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


А средние колонны, там же усилия с двух сторон приходят. На суммарную силу считать 10+21*cos40+10+21*cos40
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 10:25
#15
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А средние колонны, там же усилия с двух сторон приходят. На суммарную силу считать 10+21*cos40+10+21*cos40
Вопервых 10+21*cos40, вовторых момента почти не будет, втретьих N будет раза в 2 больше.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2018, 10:56
#16
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Для крайней колонны учесть эксцентриситет приложения опорной реакции фермы.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2018, 11:06
#17
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Для крайней колонны учесть эксцентриситет приложения опорной реакции фермы.
Это я учел жесткой вставкой

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Вопервых 10+21*cos40, вовторых момента почти не будет, втретьих N будет раза в 2 больше.
Да момент небольшой, а N=21*sin40*2
vlasctelin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2018, 21:15
#18
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Распределите 11 тонн по длине (высоте) фасонки. Но я бы игнорировал фасонку.
А как можно игнорировать фасонку?
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2018, 12:08
#19
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


На местную устойчивость стенку колонны , мне кажется , проверять не надо , так как у вас имеется диагональ в узле . Равнодействующая двух сил будет вертикальным усилием .
А как вы рассчитываете стенку колонны , укрепленную ребром , на устойчивость , п 7.12 СниП 2-23-81 ? ( или пункт с СП ) .
Могу выложить методику из книжки " Joints in the Steel Construction , Moment Connections ".
Sh_gvaz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На что проверить колонны при решении узла по серии 2440-2 в.2

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Как проверить устойчивость колонны при смещении распорок? eilukha Металлические конструкции 5 02.02.2017 04:57
Разработка узла стыка железобетонной колонны и металлической балки без возможности обжатия колонны Leargon Металлические конструкции 9 25.09.2015 10:35
Расчет жесткого узла при примыкании балки к стенке колонны fint Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.02.2013 14:50
в Серии 1.020-1/83 -87 есть колонны для зданий с высотой этажа 3м ??? toronto Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.04.2010 16:29