29.09.2018, 15:34 | #1 | |
На что проверить колонны при решении узла по серии 2440-2 в.2
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
||
Просмотров: 2640
|
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Я бы с самого начала определил усилия в сечении колонны. Для этого необходимо понять что значит
Если речь идёт про узел примыкания нижнего пояса - это одно, а если под рамным узлом фермы и колонны подразумевется сопряжение фермы как ригеля - это другое. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Я же говорю ферма к колонне жестко крепится в верхнем поясе в приопорной панели растяжение, в нижнем поясе сжатие, в опорном раскосе тоже сжатие- аналогия с жестким сопряжением балки к колонне только это рамное соединение фермы к колонне
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Я не договорил. 11т + 21т • cos40 распределить на полку сечения от размера фасонки L1.
Составьте эквивалентную расчётную схему для сечения участка колонны. Последний раз редактировалось crossing, 29.09.2018 в 17:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да момент небольшой, а N=21*sin40*2 |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
На местную устойчивость стенку колонны , мне кажется , проверять не надо , так как у вас имеется диагональ в узле . Равнодействующая двух сил будет вертикальным усилием .
А как вы рассчитываете стенку колонны , укрепленную ребром , на устойчивость , п 7.12 СниП 2-23-81 ? ( или пункт с СП ) . Могу выложить методику из книжки " Joints in the Steel Construction , Moment Connections ". |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ | lego_go | Металлические конструкции | 100 | 28.05.2020 03:32 |
Как проверить устойчивость колонны при смещении распорок? | eilukha | Металлические конструкции | 5 | 02.02.2017 04:57 |
Разработка узла стыка железобетонной колонны и металлической балки без возможности обжатия колонны | Leargon | Металлические конструкции | 9 | 25.09.2015 10:35 |
Расчет жесткого узла при примыкании балки к стенке колонны | fint | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.02.2013 14:50 |
в Серии 1.020-1/83 -87 есть колонны для зданий с высотой этажа 3м ??? | toronto | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.04.2010 16:29 |