| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.11.2018, 10:46 | #1 | |
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси)
конструктор
г.Могилев
Регистрация: 21.01.2008
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 3594
|
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183
|
Возможно, расчетное усилие в серии устарело или даётся с дополнительным запасом. По моему мнению следует выполнять указания СНиП. Но в Вашем случае расчетное усилие затяжки умножается ещё на дополнительный коэффициент 0.9, поскольку это фланец.
Последний раз редактировалось Левша, 05.11.2018 в 11:56. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.01.2008
г.Могилев
Сообщений: 21
|
0,9 для фланцев это я так понимаю идет от "Рекомендаций по расчету, проектированию и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций 1989" (см. п.п.3.3). Т.е. по итогу будет Bo=0.9*Bp=0.9*Bbh*Abh=0.9*0.7*1100*352=243.94 кН (или 24.4 тс)
Или есть другой нормативный документ для решения вопроса ?! |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Левша, 05.11.2018 в 18:05. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рекомендации по применению высокопрочных болтов, покрытых составом на основе парафина | serezha_valeri | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.01.2017 14:16 |
Какой коэффициент запаса расхода высокопрочных болтов? | Vreditel | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 09.10.2015 16:14 |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
конструирование рамного узла без высокопрочных болтов | knife | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 14.10.2009 16:58 |