Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел стыка(наращивания) металлической балки

Узел стыка(наращивания) металлической балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.11.2008, 22:03 #1
Узел стыка(наращивания) металлической балки
varpet
 
строительство
 
Кемерово
Регистрация: 10.02.2008
Сообщений: 21

Прошу прощения, если неправильно сформулировал заголовок.
Суть вопроса: в реконстрируемом 2-этажном общественном здании социально-бытового назначения балками в междуэтажном перекрытии служат двутавры 30Б1. Пролет - 6400 мм. Подрядчиком приобретаются профили заводской длины - 12 м. Остро возник вопрос - использовать "отходы" длиной 5600 мм. В проекте такого узла (5600+1200 или как-то еще) нету. Вот и просьба спецам - металлистам, может поможете узлом, если не детально проработанным, то хотя бы в общих чертах и вообще что вы об этом думаете
Просмотров: 6570
 
Непрочитано 25.11.2008, 22:08
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вопрос обыкновенный, все решено до мелочей. 5,6+0,8=6,4. Стыкуется лоб в лоб сваркой. Физконтроль не требуется (надеюсь, опирание шарнирное). Везде полный провар. Швы и разделка кромок по ГОСТ.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2008 в 22:14.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 22:12
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Да уже далеко не первый раз поднимается этот вопрос. По хорошему, узел стыка балок нужно согласовать с разработчиками КМ. Можно сделать равнопрочный основному металлу сварной стык, руководствуясь требованиями п.11.1* СНиП "Стальные конструкции". Если опирание балок шарнирное, то учитывая что стык находится в зоне небольшого изгибающего момента, его можно выполнить просто сварным швом с разделкой кромок.

Последний раз редактировалось DK, 25.11.2008 в 22:18.
 
 
Непрочитано 25.11.2008, 22:16
#4
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Стыкуй. Если в заводских условиях, можно без накладок , встык с полным проплавлением подтвержденным контролем. Либо с накладками - узел,скажем, у Мельникова. Можно посчитать накладки на полную несущую способность балки, это уже третий вариант.
boris_r вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел стыка(наращивания) металлической балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
Узел опирания металлической балки на стойку навеса Айдар 1983 Металлические конструкции 12 15.09.2008 17:48
Опорный узел металлической балки Nagay Металлические конструкции 5 01.08.2006 16:58