Cпособ монтажа стальных обойм на ж/б колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.12.2008, 13:58 #1
Cпособ монтажа стальных обойм на ж/б колонны
Jull
 
проектировщик
 
Новокузнецк
Регистрация: 09.10.2005
Сообщений: 127

В существующем здании с железобетонными колоннами (2 пролетное здание) запроектирована перегородка между колоннами, разделяющая 2 пролета между собой. Перегородка из сэндвич панелей толщиной 50 мм, раскладка горизонтальная. Для крепления сэндвич-панелей на ж/б колоннах выполнены стальные обоймы, к обоймам крепятся приколонные металлические стойки и к стойкам уже сэндвич-панели. Обоймы запроектированы из L75х6 и листа -t4.

В проекте был указан монтаж обойм как положено, то есть прижимаем уголки струбцинами на цементном растворе, потом греем пластины и привариваем.

Монтажники сделали по-своему с двумя сущ. отступлениями:

1. Выполняли две "скобы" из двух уголков и пластины с минусовым допуском, потом забивали эти "скобы" с двух сторон колонны насухую без ц/п раствора, затем грели остальные две пластины и приваривали их.

2. Приварка пластин к уголкам осуществлена прерывистым швом.

Просят слезно согласовать эти отступления, так как заказчик не принимает.

Я, чессно говоря, не знаю. С одной стороны, вроде нужно делать все как положено. С другой стороны, вся конструкция неответственная, все конструктивно, и по жизни стоять будет. Ну и не исправишь это все безобразие конешно уже. Особенно с ц/п раствором.
Доказать ни первое, ни второе с нормальными доводами не могу. Прошу помочь.
Просмотров: 4006
 
Непрочитано 23.12.2008, 14:14
#2
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Если в вашей обойме нет преднапряжения в хомутах (пластинах) то она в принципе "..стоять будит..." как элемент декора из стали...пока трещины приличные не будут...
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 14:34
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Нагрузка на перегородку только от перепада давлений при открывании/закрывании ворот и окон или при работе вентиляции. Это не нагрузка. Если не повредили колонны - сойдет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 14:42
#4
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Сразу бы написали: несущая способность колонны обеспечена или не обеспечена? Если обойму выполнили только для крепления стойки - значит очень богатый попался Вам заказчик..
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 17:26
#5
Jull

проектировщик
 
Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 127
<phrase 1=


Да, обоймы выполнены только для крепления стоек. И не по всей высоте колонн, обоймы высотой 300 мм с шагом 2 м, так что не так затратно, это во-первых, и совершенно безопасно для колонн, чем сверление в них отверстий под анкера для крепления стоек, это во-вторых. Трудоемко конечно.

Колонны не повреждены, так что я тоже спокоен на этот счет.

И несущая способность колонн обеспечена, то есть хомуты просто, чтобы зафиксировать стойки.
Jull вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 17:52
#6
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Оригинально, однака , по всей видимости вас смутила некоторая податливость данного соединения. Это легко можно ликвидировать:
1) зачеканкой стальных клиньев между уголками обоймы вашей и колонной, да не забудьте приварить клинья
2) "заменой" прерывистых швов сплошными
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2008, 17:57
#7
DK


 
Сообщений: n/a


За несогласованное отступление от проекта монтажников, конечно, следует "повоспитывать". Ну а по сути дела, они не нарушили никаких норм и у Вас нет формальных поводов, чтобы не согласовать изменения в проекте.
 
 
Непрочитано 23.12.2008, 18:01
#8
Elbran

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 159
<phrase 1=


обратитесь в проектную компанию, которая делала проект, думаю они вам без проблем согласуют, а дальше с этой бумажкой к заказчику
Elbran вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Cпособ монтажа стальных обойм на ж/б колонны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента Голубев Алексей Основания и фундаменты 25 29.03.2016 12:45
Колонны из стальных труб Engineer SV Металлические конструкции 60 09.03.2014 20:20
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57