| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.09.2013, 11:58 | #1 | |
Расчетная сехма косоура, экспертиза
Регистрация: 20.08.2013
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 3537
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
1 Без чертежей трудно сказать, возможно закрепления не верны.
2 Нагрузка от ступеней: вы умножаете килограммы на метры, а на выходе кг/м в квадрате. в итоге вы уже собрали нагрузку на 1 косоур, а потом опять ее делите на грузовую площадь. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
1) У вас два косоура на лестницу (это просто так).
2) Цементно-песчанная стяжка идет с коэффициентом 1.3 3)Определись, на какую поверхность (м2) ты собираешь нагрузку - наклонную или на горизонтальную проекцию. 3) Предположим, ты решил собирать нагрузку на м2 горизонтальной проекции, тогда при подсчете нагрузки от ступеней должно быть так P*n/3.72м . 4) Ты закончил собирать нагрузки на м2 5) Далее вычисляешь нагрузку на 1п.м. наклонного косоура- собираешь ее с ширины половины лестницы 1.35м/2, а сама нагрузка должна быть разложена на две составляющие - qx (вдоль балки) и qy (перпендикулярно балки). Вот теперь можешь считать усилия в косоуре. Последний раз редактировалось Tvorec, 10.09.2013 в 11:33. Причина: Заметил опечатку ) |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Бесят такие "эксперты". |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Я будучи еще простым инженером проектного института этих косоуров и балок пересчитал достаточно, чтобы безо всяких математических выкладок определять при каком пролете и под какую нагрузку какой примерно профиль нужен. А учитывая, что обычные лестницы с наборными ступенями имеют примерно одинаковые пролеты и нагрузки, то с уверенностью могу сказать, что по зыбкости у 24-го швеллера при пролете 3,7м пятикратный запас жесткости, даже если нагрузку приложить только на один косоур. А если из здравого смысла на два поделить, то ДЕСЯТИКРАТНЫЙ(!).
Кому не лень, можете пересчитать, меня заодно проверить. А к человеку зря придрались. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Вопрос - как тут можно сомневаться в несущей способности косоура?
ТС - точнее формулируй вопрос. Кем сделаны замечания - преподавателем, проверяющим, экспертом? Последний раз редактировалось vl74, 10.09.2013 в 13:12. Причина: Невнимательность) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчетная схема косоура | kisch_ | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 31.08.2015 09:31 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? | mvart | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 26.11.2011 14:09 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |