Какие типы сварных швов необходимы для узла из квадратных профилей одного типоразмера?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2014, 16:10 #1
Какие типы сварных швов необходимы для узла из квадратных профилей одного типоразмера?
Creator
 
конструктор (нестандартка)
 
Минск
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,388

Я машиностроитель, и хочу посоветоваться с теми, кому данный вопрос ближе.
Насколько хороши рамные конструкции из квадратных профилей одного (одинакового) типоразмера? Внушает опасение (не)возможность хорошей проварки участков, показанных на местном виде Б (см. рис.). Там зазор неизбежный, причем не совсем маленький.
По какому ГОСТу и каким швом варите, господа строители?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сварной узел квадратных профилей2.JPG
Просмотров: 1378
Размер:	32.6 Кб
ID:	136968  


Последний раз редактировалось Creator, 17.10.2014 в 18:15.
Просмотров: 16748
 
Непрочитано 17.10.2014, 16:33
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
По какому ГОСТу и каким швом варите, господа строители?
В пособии по проектированию стальных конструкций и в СНиПе все расписано.
скачать можно на этом сайте.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 18:06
#3
Creator

конструктор (нестандартка)
 
Регистрация: 12.12.2007
Минск
Сообщений: 1,388


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
В пособии по проектированию стальных конструкций и в СНиПе все расписано.
скачать можно на этом сайте.
Вы не заметили, что я отрекомендовался, как машиностроитель? Какой номер и название СНиПа? Если можно - раздел, страница.
Creator вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 18:27
2 | 1 #4
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
В пособии по проектированию стальных конструкций и в СНиПе все расписано.
вот в этом весь этот форум имхо за такие ответы бан надо давать


Цитата:
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
По какому ГОСТу и каким швом варите, господа строители?
ГОСТ 5264-80. там по картинкам можно посмотреть, что больше подходит. У2 или с3 как по мне. Если вы для дома делаете, то не переживайте - там всё норм заваривается. Если для чего-то серьёзного то такие соединения трудно принять как рамный узел. Нужно менять дизайн.
GARU вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 18:30
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Внушает опасение (не)возможность хорошей проварки участков, показанных на местном виде Б (см. рис.)
Если смущает очень сильно, поставьте туда подкладную пластину
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 19:05
#6
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


глава 15 пособия к СНиП 2-23-81, суть в том что нельзя назначать один и тот же профиль, можно развить профиль в плоскости конструкции(взять прямоугольную, и сварить угловым швом. Если все таки надо один профиль - надо подрезку делать, ФИГУРНУЮ, подготовку кромок ФИЛИГРАННУЮ и заваривать обязательно наглухо, иначе сожрет коррозия. В этом случае швы считать с учетом фактического расположения(не по готовым ф-лам пособия)
hexD вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 19:16
#7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
надо подрезку делать, ФИГУРНУЮ, подготовку кромок ФИЛИГРАННУЮ
Прошу прощения....Вы точно КМД занимаетесь
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 19:29
#8
Creator

конструктор (нестандартка)
 
Регистрация: 12.12.2007
Минск
Сообщений: 1,388


Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
ГОСТ 5264-80. там по картинкам можно посмотреть, что больше подходит. У2 или с3 как по мне. Если вы для дома делаете, то не переживайте - там всё норм заваривается. Если для чего-то серьёзного то такие соединения трудно принять как рамный узел. Нужно менять дизайн
Здесь У2 - никак. С3 - похоже на то, что надо (раньше никогда С3 не применял).
Конструкция ответственная - платформа, на которой будут поднимать оборудование весом 10 тонн. Путем применения таких профилей (вместо швеллера), я добился значительной экономии металла и убрал разделку швеллеров под стыковку). Моделировал нагрузки в солидворкс. В металле еще не успели сделать.
Неужели нельзя аккуратно и надежно приварить, можно в углекислом газе? Строители такого НЕ делают, категорично?
Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
глава 15 пособия к СНиП 2-23-81, суть в том что нельзя назначать один и тот же профиль, можно развить профиль в плоскости конструкции(взять прямоугольную, и сварить угловым швом. Если все таки надо один профиль - надо подрезку делать, ФИГУРНУЮ, подготовку кромок ФИЛИГРАННУЮ и заваривать обязательно наглухо, иначе сожрет коррозия
Про возможность разделки - знаю. Трудоемко.
Если вопрос только в герметичности - НЕ беда! К прочности шва - вопросов не будет? Нагрузка статическая.
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Если смущает очень сильно, поставьте туда подкладную пластину
Интерсеное предложение. Но не соображу, как пластину подсунуть? Приставляют трубу к трубе, трубы длинные...
Creator вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 19:48
#9
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


если сомневаетесь - сделайте на фасонке, с заглушками. один элемент прорезаем - вставляем фасонку, во втором тоже паз на длину шва, и заглушки
hexD вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 19:48
#10
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Приставляют трубу к трубе, трубы длинные...
Пластинки пирхватывают заранее.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 08:44
#11
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
К прочности шва - вопросов не будет? Нагрузка статическая.
вначале был вопрос про возможность такого шва - да, такое возможно. Про прочность разговора не было. На прочность надо считать, смотреть какие нагрузки приходятся в узел, какие моменты. Без этого ничего нельзя сказать.
Если конструкция ответственная то лучше, чтоб просчитал кто-то кто действительно этим занимается.
GARU вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 09:06
2 | #12
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Если это лесенка какая то или там ограждение, то можно лепить как угодно.
Для ответственных конструкций второй профиль из плоскости принимают меньшим по ширине, а именно
не более B-2(tn+td) ,
не менее 0,6B,
где B-ширина трубы к которой приваривают, tn и td толщины стенок стыкуемых труб
Если позарез нужен одинаковый профиль то делают фасонки, либо с обеих сторон, либо одну прорезную, по ситуации.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 10:48
#13
Creator

конструктор (нестандартка)
 
Регистрация: 12.12.2007
Минск
Сообщений: 1,388


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Пластинки пирхватывают заранее.
Эскиз узла с прихваченными пластинками - можно?
Creator вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 10:57
#14
Creator

конструктор (нестандартка)
 
Регистрация: 12.12.2007
Минск
Сообщений: 1,388


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Если это лесенка какая то или там ограждение, то можно лепить как угодно.
Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
На прочность надо считать, смотреть какие нагрузки приходятся в узел, какие моменты. Без этого ничего нельзя сказать.
Предлагаю посмотреть эпюру напряжений при испытании модели...
Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
если сомневаетесь - сделайте на фасонке, с заглушками. один элемент прорезаем - вставляем фасонку, во втором тоже паз на длину шва, и заглушки
Одна фасонка по центру, вваренная в прорезь годится для крепления стержней в ферме - это как я понимаю. А здесь - рама (в основании).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения_11 - копия.jpg
Просмотров: 332
Размер:	117.1 Кб
ID:	137097  
Creator вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 11:03
1 | #15
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Эскиз узла с прихваченными пластинками - можно?
Пожалуйста
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-10-20 10-53-41 Скриншот экрана.png
Просмотров: 332
Размер:	6.7 Кб
ID:	137098  
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 11:04
#16
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


А нагрузки где? Я так понял что короткие трубы - это стойки? Тогда их лучше сделать цельными...
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 11:11
#17
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Интересное решение. У Вас крайние стойки сплошные, а рядовые вы разрезаете поперечинами. Зачем? В конце концов они являются основными несущими элементами в данном случае. А поперечину можно обварить конструктивно, ибо смысла от неё немного.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: конте.png
Просмотров: 188
Размер:	492.2 Кб
ID:	137101  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 11:27
#18
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Предлагаю посмотреть эпюру напряжений при испытании модели...
на ней ничего не понятно. Как приложены нагрузки? Длины элементов?
У вас усилия указаны 250МПа в узле - это очень много.
Накидайте от руки или в автокаде побыстрому схему с нагрузками (только выкладывайте в пдф или картинкой).
GARU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 13:14
#19
Creator

конструктор (нестандартка)
 
Регистрация: 12.12.2007
Минск
Сообщений: 1,388


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Интересное решение. У Вас крайние стойки сплошные, а рядовые вы разрезаете поперечинами. Зачем? В конце концов они являются основными несущими элементами в данном случае. А поперечину можно обварить конструктивно, ибо смысла от неё немного.
Это днище, вид снизу. Поэтому, как я понимаю, здесь нет стоек, а есть продольные и поперечные балки (перемычки, ригели ..., как правильно назвать?)).
Цитата:
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
на ней ничего не понятно. Как приложены нагрузки? Длины элементов?
У вас усилия указаны 250МПа в узле - это очень много.
Накидайте от руки или в автокаде побыстрому схему с нагрузками (только выкладывайте в пдф или картинкой).
Спасибо за готовность помочь (вплоть до посчитать).
Здесь я применил, можно сказать, инверсивный метод нагружения. Опорные площадки на которые будет крепиться оборудование - условно закреплены неподвижно (реально они очень жесткие). А за угловые фитинги приложена нагрузка в направлении действия строп, достаточная для подъема контейнера с оборудованием.
Нагружал также и весом оборудования, при закрепленных фитингах (эта схема тоже имеет отклонения от реальности). При всех испытаниях модели напряжение в элементах конструкции не превышает 90 МПа (смотрите на цвет нагруженных элементов, а не на верхнюю точку шкалы напряжений).
Creator вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 00:51
1 | #20
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Был в аэропорту Цюриха. Там телетрап сделан подобным образом. Провар всего скругления с наплавлением наружу. Кромки не понятно как делали, но на практике подобную реализацию видел.
frostyfrost вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие типы сварных швов необходимы для узла из квадратных профилей одного типоразмера?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Solidworks. Нужна библиотека квадратных и прямоугольных профилей... dik-son Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.04.2023 18:13
Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 Romegv Металлические конструкции 195 03.12.2012 23:40
Стыковка гнуто-сварных квадратных профилей в поясах стропильной фермы ALEKSEMANDR Конструкции зданий и сооружений 16 12.03.2012 15:03
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Библиотека профилей сварных деталей Stredos Другие CAD системы 2 26.10.2010 23:14