Непрочитано 14.06.2016, 14:10
Может ли продольное усилие с верхнего пояса фермы перейти в усилие в горизонтальной связи по верхнему поясу
Vlad1990
 
Проектировщик
 
Курск
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 2

При расчете пространственного каркаса в скад получается, что усилие с вернего пояса передается в горизонтальную связь по верхнему поясу. Что я делаю не так. Может быть я как то не так моделирую связь?
Просмотров: 6072
 
Непрочитано 28.05.2018, 03:52
#21
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Всем здравствуйте !
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
за исключением зданий и сооружений I уровня ответственности
Кто может пояснить данный пункт ?
Может вы, IBZ что то знаете по этому поводу ?
Получается, что законы строительной механики работают иначе при изменении уровня ответственности здания (сооружения) ?
Было здание II уровня ответственности, заказчик захотел его сделать I уровня ответственности и одна и та же конструкция начала работать иначе ? По иным законам механики ?
Кто сможет объяснить мне данный пункт ? Кем он придуман и исходя из каких предпосылок ? При чём тут уровень ответственности и распределение усилий в элементах системы ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 06:57
#22
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте !

Кто может пояснить данный пункт ?
Может вы, IBZ что то знаете по этому поводу ?
Получается, что законы строительной механики работают иначе при изменении уровня ответственности здания (сооружения) ?
Было здание II уровня ответственности, заказчик захотел его сделать I уровня ответственности и одна и та же конструкция начала работать иначе ? По иным законам механики ?
Кто сможет объяснить мне данный пункт ? Кем он придуман и исходя из каких предпосылок ? При чём тут уровень ответственности и распределение усилий в элементах системы ?
Подразумевается, что для здания I уровня ответственности нужно сделать точный расчет. А для зданий обычного уровня ответственности можно, например, поперечные рамы посчитать отдельно, а продольные связи - отдельно (на ветер и Qfic).
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 07:12
#23
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


ProjectMaster, а связи знают, что им присвоили II уровень ответственности и они должны работать по "менее точному расчету" ?
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 07:26
#24
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
ProjectMaster, а связи знают, что им присвоили II уровень ответственности и они должны работать по "менее точному расчету" ?
А как по Вашему здания считались 30 лет назад?
ProjectMaster вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли продольное усилие с верхнего пояса фермы перейти в усилие в горизонтальной связи по верхнему поясу

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сварного соединения верхнего пояса фермы и пластины крепления к колонне МСА Металлические конструкции 15 30.03.2016 22:44
Связи по верхнему поясу ферм. Григорий 131.13333 Металлические конструкции 9 25.10.2014 07:13
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 16 25.07.2011 22:45
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30