Непрочитано 23.08.2018, 17:00
Можно ли для расчета коэффициента расчетной длины "μ" колонну встроенных помещений рассматривать как несвободную и пользоваться данными табл.30 СП Стальные конструкции
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Имеется цех. С одного торца в данном цехе расположена встройка. Данная встройка перекрывается сэндвич-панелями. Можно ли колонны встройки рассматривать как несвободные, так как они крепятся через балки к колоннам основного здания. Расчет на устойчивость для определения μ основных колонн выполнен.
Схема колонн встроенных помещений в приложении.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная схема колонны.jpg
Просмотров: 202
Размер:	105.6 Кб
ID:	205609  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Табл.30.jpg
Просмотров: 115
Размер:	74.5 Кб
ID:	205610  

Просмотров: 3665
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 15:44
#21
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от IBZ
. Связевой блок по верхнему поясу превращается при этом в обычную ферму с одной подвижной опорой.
В том то и вопрос: почему с одной подвижной опорой, их же две
Миниатюры
*
А что касается двух ползунов? Там же две подвижные опоры?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема 2.jpg
Просмотров: 19
Размер:	78.5 Кб
ID:	205645  
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 16:05
#22
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А что касается двух ползунов? Там же две подвижные опоры?
а зачем их два там?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 17:08
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А что касается двух ползунов? Там же две подвижные опоры?
Скажите, а если верхний пояс вашей фермы вообще не доводить до колонны (или не крепить к ней), что, все упадет??

P.S. А вообще-то это раздел механики "Анализ геометрической неизменяемости систем".
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 17:46
#24
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Ничего не упадёт. Любая ферма состоящая из треугольников неизменяема

Последний раз редактировалось vlasctelin, 24.08.2018 в 18:22.
vlasctelin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли для расчета коэффициента расчетной длины "μ" колонну встроенных помещений рассматривать как несвободную и пользоваться данными табл.30 СП Стальные конструкции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Можно ли применять незащищенные стальные конструкции без испытаний? eilukha Пожарная безопасность 3 11.09.2017 19:30
Можно ли опереть ЖБ монолитную колонну на монолитный плитный фундамент? lersav Основания и фундаменты 8 21.04.2017 17:14
Разночтения минимальной высоты помещений в СП 2.2.1.1312-03 и СП 56.13330.2011 Brandashmыg Архитектура 5 25.01.2016 10:26
Можно ли рассматривать просечно-вытяжной настил закрепленный Андрей О Прочее. Архитектура и строительство 6 03.06.2005 12:03