| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каково обеспечение неизменяемости конструкций подвесного кранового пути при расположении поперек пролета?

Каково обеспечение неизменяемости конструкций подвесного кранового пути при расположении поперек пролета?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.11.2018, 09:21
Каково обеспечение неизменяемости конструкций подвесного кранового пути при расположении поперек пролета?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,068

Каково обеспечение неизменяемости конструкций подвесного кранового пути при расположении поперек пролета? Есть вот такой корпус небольшой где крановый путь расположен в плоскости основных рам. Какое оптимальное решение для обеспечения неизменяемости конструкции при поперечном торможении кран-балки? Продольное торможение хочу сбросить ниже узла примыкания ригеля к колонне уперевшись в основную колонну. Сами монорельсы пути на подвесах. Собственно и вопрос. Несколько эскизных решений в файле. Что посоветуете, товарищи-металлисты?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж2.dwg (549.5 Кб, 71 просмотров)

__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 6813
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 15:39
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


v.psk, из поста 2 в файле 11 нормальное решение, в файле 12 весьма сложное.

Ход силы такой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ход силы.JPG
Просмотров: 81
Размер:	71.0 Кб
ID:	207744  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 15:45
1 | #22
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


ФАХВЕРК, верю наслово... Мне казалось что это не так многодельно, просто, металла меньше, усилия передаются сразу на колонны раскрепленные связями, раскрепляются балки подвесы, прогоны и вообще диск покрытия не задействован...
/// То что решение принято я понял, просто хочу понять какие минусы... Я наверное чего-то не вижу
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 08:21
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


В целом идея с восприятием продольного торможения в колонну тоже хрень полная, т.к. он мощно включается в работу рамы.... если при традиционном расположении пути этого не происходит, то тут работает как нижний пояс фермы.... вообще начали за здравие...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 08:24
1 | #24
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


грузоподъёмность крана какая?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 08:25
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Хмурый, 3.2 тс
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 08:27
1 | #26
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Хмурый, 3.2 тс
тогда поперечное торможение- вообще никакое и не стоит того, чтоб ломать голову
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 08:29
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
тогда поперечное торможение- вообще никакое и не стоит того, чтоб ломать голову
Оно мало, но его надо воспринять чем-то.... чтоб не качалось ничего)

Вообщем надо оторвать путь от колонны поставить также подкос по продольному ходу для торможения с последющей отправкой в покрытие.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 09:19
1 | #28
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Некоторое "расталкивание", а вернее "стяжение", некритично, +/- 20 мм кран терпит.
Offtop: Мой кран больше вытерпит
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 09:44
1 | #29
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


А зачем вам этот геморрой с подвесами, дополнительными связями покрытия, учетом влияния вертикального перемещения балок от временной нагрузки и т.д. и т.п.
Предлагаю поступить проще - кинут две балки между колоннами, типа 60Б2 и использовать их в качестве ездовых, естественно раскрепив их горизонтальной связевой фермой. Пролет не так и велик - всего 16 м.
С прогонами покрытия из 30Ш1 эти балочки будут смотреться вполне гармонично.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 10:24
1 | #30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вообщем надо оторвать путь от колонны поставить также подкос по продольному ходу для торможения с последющей отправкой в покрытие.
А с покрытия куда придёт? Правильно, на колонну. Так стоит ли городить огород?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 10:53
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Вот чтобы понятнее было. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять что произойдет. МР включится как НП СФ, а средняя рама деформируясь растолкнет пути. Либо тупо забить на это и в расчете не учитывать. Либо оторвать МР от К, поставив СВ, а для стабильной поперечной работы перевернуть птичку и поставить длинную распорку.

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Предлагаю поступить проще - кинут две балки между колоннами, типа 60Б2 и использовать их в качестве ездовых, естественно раскрепив их горизонтальной связевой фермой. Пролет не так и велик - всего 16 м
Тоже самое - включится в работу не так как мы этого хотим от конструкции!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
каркас.dwg (665.0 Кб, 11 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 10:58
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


SCAD приложил
Вложения
Тип файла: spr чертеж 4.SPR (37.3 Кб, 11 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 11:04
1 | #33
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Тоже самое - включится в работу не так как мы этого хотим от конструкции!
В смысле?
Мы просто кидаем две балки (никак не связывая их с перекрытием) вдоль пролета между противоположными колоннами и по ним пускаем кран. Балки естественно раскреплены между собой горизонтальной связевой фермой.
Как такая конструкция будет работать не так как мы хотим? Она же никак не связана с покрытием.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 11:10
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


ronn, идею понял. Качаться это будет на подвесах.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 11:14
1 | #35
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


ФАХВЕРК, в общем выше я так предлагал (вдруг непонятно)
Вложения
Тип файла: spr чертеж 4.SPR (38.8 Кб, 7 просмотров)
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 11:21
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


v.psk, не стандартное решение. Но криминала нет. Работать должно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 07.11.2018 в 11:36.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 11:55
1 | #37
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
идею понял. Качаться это будет на подвесах.
Боюсь, что не совсем.
Нет никаких подвесов. Каждая балка (из двух) закреплена непосредственно к колоннам и с перекрытием никак не связана. Она самонесущая.
Вложения
Тип файла: pdf поперечник.pdf (17.2 Кб, 24 просмотров)
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 11:59
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Каждая балка (из двух) закреплена непосредственно к колоннам и с перекрытием никак не связана
Понял. Спасибо. А то что она сильно растянута будет, т.к. включается в работу как нижний пояс - т.е. верхний пояс это у нас ригель рамы, а нижний - ездовая балка.

Offtop: В практике такое решение применял, но с опиранием балки сверху на торец этажерки, другой край на торцевой фахверк несущий.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 12:06
1 | #39
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
. А то что она сильно растянута будет,
Можно сделать ползун с одной стороны.
Ну даже если она будет сильно растянута, наверно ничего страшного. Я ее прикидывал по жесткости (ну и по толщине полок, так же из-за минимальной ширины профиля - 200 мм.).
ronn вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 12:39
1 | #40
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Более чем достаточно одного подкоса от нижнего узла подвеки к верхнему поясу ригеля соседней рамы и распорки между монорельсами
Подвески подкосы могут быть в любом месте - хоть посередине между прогонами.
Верхний пояс ригеля рамы без труда воспримет мизерные горизонтальные нагрузки и передаст на прогоны.

Если бы стояла цель экономии металла, то можно было монорельсы включить в работу в качестве затяжек рам.

----- добавлено через ~32 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Понял. Спасибо. А то что она сильно растянута будет, т.к. включается в работу как нижний пояс - т.е. верхний пояс это у нас ригель рамы, а нижний - ездовая балка.
А почему бы нет? Растяжение повышает устойчивость балки
Другое дело, что при 16-метровом пролете сечение балки заметно увеличится, ну и развить верхний пояс из плоскости, например приварив швеллер плашмя.
Проще сделать один-два подвеса. Если один в коньке, то не будет доп момента в ригеле от крана, но тогда наверное придется считать балку.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.11.2018 в 13:27.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каково обеспечение неизменяемости конструкций подвесного кранового пути при расположении поперек пролета?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу чертежи конструкций железобетонного рамно- подвесного моста! Помогите товарищи! [email protected] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2011 16:17
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Обеспечение огнестойкости жб конструкций Polarfuchs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.07.2008 14:42
Подбор сечения конструкций подвесного тельфера 12,5т Olga2007 Конструкции зданий и сооружений 13 26.11.2007 06:30