Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кипящие марки стали в промышленном строительстве

Кипящие марки стали в промышленном строительстве

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2008, 09:46 #1
Кипящие марки стали в промышленном строительстве
Defencer
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 08.09.2006
Сообщений: 78

Вопрос по поводу кипящих марок стали. Как известно, конструкции, выполненные из кипящих марок стали (стропильные конструкции, колонны и т.д.) при снижении температуры окружающего воздуха подвержены хрупкому разрушению. В связи со снижением производства (к примеру работали 5 печей - будут работать 2) требуется разработать меры по обеспечению безопасности. И еще один момент: данные меры должны быть экономичными (т.е. с малыми затратами). Кто-нибудь сталкивался?
Просмотров: 6043
 
Непрочитано 11.11.2008, 12:08
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Defencer
из твоего вопроса ничего не понятно, стропильные конструкции вообще нельзя из стали "кп" делать, безопасность чего нужно обеспечить?, причем тут снижение производства?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 12:28
#3
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Наверное он имел в виду, что в горячем цехе стропильные фермы изготовлены из стали "кп" И типа что им будет если цех горячий, но в связи с мировым кризисом горячий цех скоро перейдет в холодную категорию, и тогда вместе с морозами придет белый полярный лис.
Кстати подкрановые балки тоже из кипящей стали?
Не обольщайтесь песец может заявиться к вам не дожидаясь холодов.
HG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 12:39
#4
Defencer


 
Регистрация: 08.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 78
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
Наверное он имел в виду, что в горячем цехе стропильные фермы изготовлены из стали "кп" И типа что им будет если цех горячий, но в связи с мировым кризисом горячий цех скоро перейдет в холодную категорию, и тогда вместе с морозами придет белый полярный лис.
Кстати подкрановые балки тоже из кипящей стали?
Не обольщайтесь песец может заявиться к вам не дожидаясь холодов.
Насчёт применения кипящих марок стали в ответственных конструкциях мы все знаем. Но ведь строили и применяли. И здания эти до сих пор эксплуатируются (у нас на заводе процентов 50 всех зданий). Что им будет (конструкциям из стали кп) при понижении температуры тоже понятно - "охрупчивание". Любая дополнительная нагрузка (снег например) и авария. В связи со снижением производства, температура в цехе понижается.
2 MasterZim "безопасность чего нужно обеспечить?" Безопасную эксплуатацию здания.
Сорри что не сформулировал свой вопрос внятно. Надеюсь более понятно стало.
Defencer вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 12:58
#5
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


И что, при работе 5 печей было +40, а при работе 2 сразу станет -40? В закрытом работающем здании не должно быть таких перепадов. Если только совсем остановить и заморозить цех. Так, если будет 0 -2, ничего предпринимать не надо, при -2 сталь еще нормально "поживает".
HG
К чему этот сарказм? Вам что, в кайф, если придет всем "песец"?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 13:13
#6
Defencer


 
Регистрация: 08.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 78
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
И что, при работе 5 печей было +40, а при работе 2 сразу станет -40? В закрытом работающем здании не должно быть таких перепадов. Если только совсем остановить и заморозить цех. Так, если будет 0 -2, ничего предпринимать не надо, при -2 сталь еще нормально "поживает.
HG
К чему этот сарказм? Вам, что в кайф, если придет всем "песец"?
Спасибо, за поддержку.
Согласен, перепадов температур быть не должно. Но некоторые цеха совсем останавливаются. Кроме того, ограждающие конструкции большинства зданий не в наилучшем состоянии (отсутствует часть ленточного остекления здания, разбито остекление фонарей). Есть какие то готовые решения по поддержанию здания в исправном состоянии. Может кто-нибудь уже сталкивался?
Понятно, что надо восстанавливать ограждающие конструкции. И все-таки если зима будет холодная, то если на улице будет -25, то в неработающем здании будет -15, а это уже критично, учитывая, что здание постройки 60 какого то года.и металлические конструкции также находятся не в лучшем состоянии.
Defencer вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 13:30
#7
zai

внс
 
Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от Defencer Посмотреть сообщение
2) требуется разработать меры по обеспечению безопасности.
Необходимо обеспечить возможность дополнительного подогрева воздуха с контролем температуры в зимний период. Оценить существующие мощности по подогреву и соотнести их с регламентируемыми для данного здания, учесть отсутствие технологического выделения тепла от остановленных печей.
zai вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 13:37
#8
ihoo51


 
Регистрация: 01.06.2007
Москва
Сообщений: 51


не "Северсталь" случайно??
ihoo51 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 13:47
#9
HG

Проектирование
 
Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
HG
К чему этот сарказм? Вам что, в кайф, если придет всем "песец"?
Нет не в кайф. Тот кто создавал тему не разъяснил, что здание старой постройки, когда применялись стали типа Ст0 и т.п., т.е. это причины объективные. Я грешным делом подумал, что это нынешние дельцы такое здание сварганили, вот и позлорадствовал. Как видно зря. Признаю был неправ.
HG вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 15:02
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Defencer Посмотреть сообщение
требуется разработать меры по обеспечению безопасности .... данные меры должны быть экономичными (т.е. с малыми затратами).
Самое главное не допускать перегрузки конструкций (зимой чистить снег с крыши, вместо 2 мостовых кранов пустить в работу один, второй выключить и т.д.)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 15:43
#11
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Defencer Посмотреть сообщение
Вопрос по поводу кипящих марок стали. Как известно, конструкции, выполненные из кипящих марок стали (стропильные конструкции, колонны и т.д.) при снижении температуры окружающего воздуха подвержены хрупкому разрушению. В связи со снижением производства (к примеру работали 5 печей - будут работать 2) требуется разработать меры по обеспечению безопасности. И еще один момент: данные меры должны быть экономичными (т.е. с малыми затратами). Кто-нибудь сталкивался?
На хрупкое разрушение стали кроме температуры влияют и другие факторы: уровень напряжений в элементах конструкции, условия загружения, наличие концентраторов напряжений; старение стали и др.

В данных условиях наиболее целесообразно производить снижение нагрузки на конструкции покрытий путем своевременной уборки снега (готовьте лопаты и страховку для людей). Также наиболее часто встречается ситуация когда обрушение покрытия происходит при наличии проблем с внутренним организованным водостоком (забиты стояки или при понижении температуры в цехах они замерзают). Поэтому контролируйте ситуацию с водоотведением.
tiko вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2008, 18:42
#12
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Руководство по эксплуатации несущих стальных конструкций,
покрытий зданий, выполненных из кипящих сталей.
Вложения
Тип файла: rar СТО 22-01-02 (эксплуатация стали кп).rar (151.9 Кб, 398 просмотров)
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 16:27
#13
Defencer


 
Регистрация: 08.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 78
<phrase 1=


Спасибо всем!
Defencer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 08:19
#14
Defencer


 
Регистрация: 08.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 78
<phrase 1=


В разделе Downloads я выложил стандарты по обследованию и эксплуатации зданий из кипящих марок стали. СТО 22-01-02, СТО 22-02-02. Очень полезная вещь.

Последний раз редактировалось Defencer, 25.11.2008 в 08:27.
Defencer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кипящие марки стали в промышленном строительстве

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Хим состав стали марки MSS-SP75 Митя Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.08.2008 04:14