| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.12.2008, 10:10 | #1 | |
Как определить прочность кладки из блоков В3,5?
Самара
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 1,672
|
||
Просмотров: 7032
|
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Вот я и не знаю, можно так переводить( чтоб нормально перевести надо знать еще коэф. вариации). В таб. 4 у В4 и М 50 одинаковые значения. Может быть есть еще какой-нибудь норматив по которому можно определять прочность кладки, зная класс бетона блока и его высоту?
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
У меня в эл. варианте нет в таб. 4 бетона В3,5, а есть В4. Таб. 4 применяется при высоте ряда кладки 500-1000 мм, а у меня h=250 мм и необходимо применять таб. 5, где нет деления на классы. Designer у вас в таб. 4,что В3,5 или В4? И могу я принять что В3,5=М50, или я должен применить интерполяцию?
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
мозголом из Самары, ну вам же Ильнур дал таблицу соотношений классов и марок бетона. Вы что ему не верите?
Так вот, эта таблица взята из ГОСТ 26633-91. Можете проверить. Считайте что В3,5 это М50 и работайте по таблице 5 СНиП II-22-81*. Кстати, в таблице 4* действительно нет В3,5 ,есть В4, зато есть М50, ну и что? Ориентируйтесь на М50. По таблице 5 для камня М50 и раствора М100 получим R=15 кг/(смхсм) |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Как всегда у нас в нормах пробелы. Уже в СНиП 2,03,01-84 нет марок бетона, которые принципиально отличаются от классов. Так при марке М50 можно теоретически получить класс от В5 до В0и наоборот из В3,5 можно получить от М35 до бесконечности. В таблице ГОСТ 26633-91, при коэф. вариации 13,5% и коэф. стьюдента 1,64, В3,5 можно перевести с недобором почти 10% в М50. Поэтому, наверно, не случайно в таб. 4 ввели клас бетона В4=М50, хотя такого класса нет см п.2,1 СНиП II-22-81.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 51
|
чтобы перейти от марки бетона к классу бетона нужно просто марку бетона умножить на 0,074 и получите класс бетона. Допустим бетон М200, 200*0,074=14,8 получаем В15
__________________
Лучшее, враг хорошего Последний раз редактировалось Sprint, 15.12.2008 в 18:12. |
|||
|
||||
Правильно я рассуждаю: сравниваю расч. сопр. класса и марки, там где они равны там и соответствие класса и марки?
|
||||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Тоже недавно возник подобный вопрос. Насколько понимаю, расчетное сопро-е не имеет отношения ни к классу, ни к марке. Хотя переход от нормативного к расчетному тоже идет почти по 0,8. Постом выше правильно указали переход, на мой взгляд.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 30.09.2022 09:31 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
как развернуть группу блоков? | Electric | AutoCAD | 7 | 11.07.2008 05:46 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |