Работа фундамента одноэтажной пристройки к многоэтажному дому
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 106
|
||
Просмотров: 3364
|
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Сделайте с края пристройки небольшую консоль и отступите фундаментом от дома.
Ступень 2,5 м в основании качественно сделать не получится. Последний раз редактировалось juri18, 10.02.2018 в 04:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 106
|
Цитата:
В этом случае совместную работу фундаментов можно просчитать в программе и выровнять осадки. Заказчик уперся в свой вариант. Я хочу доказать что так делать нельзя, но не могу найти чтоб это было где-то указано конкретно. Про п.5.5.10 СП22.13330.2011 заказчик говорит что это для соседних фундаментов домов, а пристройка с небольшой нагрузкорй это другое. Последний раз редактировалось szuser, 10.02.2018 в 08:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Ну так посчитайте осадку фундаментов шестнадцатиэтажки, потом - осадку пристройки, а потом уточните у заказчика, будет ли пристройка возводиться одновременно со зданием или после? Если после, то считайте осадку от нагрузок после возведения здания.
Ну и эта, грунт под пристройку один фиг будет заменяться на непучинистый, не? Третье - какой тип фундамента под основное здание, сплошная плита, сваи? Если речь про плиту, как улавливается в теме, то плита какая - с консолями для устойчивости? Тогда пристройка походу будет частично на плиту заходить даже. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Ну ещё надо учесть, что он будет считать конечную осадку, а у него
А это грунт, у которого процесс консолидации плавно переходящий в ползучесть занимает долгое время Тут надо понять, что хоть за пристройка (магазинчик, гараж...) Если магазинчик (лет на 10), то надо слушать заказчика. Правда надо рассчитать величину деформационного шва, а то когда он сомкнётся во смеху будет.. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 106
|
Цитата:
Цитата:
Да, монолитная плита. Хотел делать консоли, но наверное не буду т.к. опирать пристройку частично на плиту это вообще за гранью разумного. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
По-моему, с точки зрения влияния большого здания на осадку пристройки нет разницы - делать мелкозаглубленную ленту или опускать ее на один уровень с плитой дома.
А если нет разницы, зачем платить больше? )) Задача заключается в минимизации дополнительных осадок. То, что возводиться она будет после дома - уже хорошо. Максимально отнести несущие конструкции подальше от края и сделать фундамент по жестче. Кстати, неплохо было бы и осадку самого дома по умерить, 13 см - ну многовато ведь. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Осадка - это не главный здесь вопрос, а необходимость заложения фундаментов на одной отметке объясняется тем, что если один из фундаментов будет залегать выше - он будет создавать боковое усилие на фундамент, который будет залегать ниже. У вас в 16-этажном доме наверняка есть подвальное помещение. Способны ли будут стены подвала воспринять боковое давление от грунта снаружи, пригруженного одноэтажной пристройкой?
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Цитата:
Это детские нагрузки. |
|||
|
||||
Можно еще пристройку одним краем шарнирно опереть на 16 этажку, а остальную часть посадить на столбчатые фундаменты с допустимой разницей
посчитать можно, уплотнить нельзя. Хотя... приходилось делать "подстройку" - под ТЦ в открытой автостоянке (в смысле прямо под зданием) возводили новые тамбуры - просто заливали жб плиту то ли 200 то ли 300 мм. При этом никакого ноу хау тут не было - изначально во всем ТЦ так сделано. То есть по сути - те же самые легкие пристройки на обратной засыпке вблизи весьма нагруженных фундаментов.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 106
|
Пока вижу самое разумное решение при малозаглубленном фундаменте:
Цитата:
Цитата:
Большая, 8 метров от здания. Цитата:
Неужели нету типовых решений? Вроде такие пристройки встречаются достаточно часто. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Цитата:
Offtop: У нас в госэкспертизе раньше эксперт работал, всегда пытался всех "тренировать" что бы плиты крылец на основное здание одной стороной опирались, что в принципе разумно.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2008
Сообщений: 106
|
А можно примеры узлов увидеть?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить величину сдвига фундамента от горизонтальной нагрузки. | Алексей_Л. | Основания и фундаменты | 14 | 21.07.2017 14:08 |
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? | Dan_iil | Расчетные программы | 24 | 23.04.2016 15:07 |
как повысить несущую способность столбчатого фундамента | kulmat | Основания и фундаменты | 12 | 29.04.2012 09:16 |
Расположение фундамента пристройки возле существующего дома ???? | vkrovno1 | Архитектура | 2 | 01.04.2012 20:50 |
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 6 | 03.02.2012 13:40 |