Минимальный диаметр арматуры в ленточном фундаменте
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 24653
|
|
||||
Регистрация: 25.08.2015
Сообщений: 30
|
Допустим, арматура - конструктивно. Вопрос в том, как правильно обосновать применение 10 диаметра, а не 12. В каких нормах прописано данное ограничение, на которое ссылается экспертиза?
Думаю, не увидев вообще армирования в фундаменте, у экспертизы было бы гораздо больше вопросов) |
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- в подобной ситуации как то экспертиза меня обязала вообще исключить армирование ленточного фундамента. |
|||
|
||||
Цитата:
А вообще, если мы говорим про экспертизу, то туда диаметры вообще не указываются - показывается расчетная часть с требуемой площадью армирования и общие узлы как армировать. Смотрите внимательнее требование к составу КР на стадии П. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Сет, я понимаю, что для Вас этот вопрос - коронка, но нужно ведь учитывать, что ленточным фундаментом иногда называют мелкозаглубленную ленту или ростверк.
linok_844, у меня коллега твердо убежден, что в конструкциях, соприкасающихся с грунтом, вообще диаметры меньше d12 использовать нельзя ну вот такое у него предубеждение, говорит, видел где-то требование (но найти, естественно, не может). Вот и проектирует он стены подвала, в которых с наружной стороны стоят только d12, а с другой d8 и d10 Просите эксперта обоснование или увеличивайте диаметр (возможно, это проще, чем спорить). не попадались, видимо, Вам дотошные эксперты )) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Конечно. Вот и dallaev ссылается на аналогичное мнение эксперта.
Цитата:
А называть ростверк свайного фундамента ленточным фундаментом - это технически безграмотно. Но если что - ростверки надо армировать |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Offtop: Ну если уж эксперты пишут бредовые замечания, то технически безграмотных участников форумов, наверно, не меньше, поэтому я совсем не удивлюсь, если в данном случае речь о ростверке
обычно ленточные на глубину промерзания - это удел коттеджей, которые не ходят в экспертизу )) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
В белорусских нормах есть указания по выбору диаметров арматуры, правда речь о плитных фундаментах...
ТКП 45-5.01-67-2007 п.6.4.7 Размеры (диаметр) рабочей арматуры следует назначать по таблице 11.5 СНБ 5.03.01, но не ме-нее: а) для монолитных фундаментов при длине стержня до 3 м — 10 мм, более 3 м — 12 мм; б) для сборных фундаментов — 4 мм. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А по-моему наоборот. Если выбирать из глубокой ленты и МЗЛФ - частники чаще выбирают второй вариант. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Главный специалист-конструктор Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 215
|
Ответ для эксперта:
"Руководство по конструированию..." не входит в перечень ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 и носит рекомендательный характер. Проект выполнен в соответствии с СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции" и СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений" в которых отсутствуют требования согласно п. 3.27 "Руководства по конструированию...". |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
как такое может быть одновременно?
а вообще Цитата:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фраза из СП Градостроительство про минимальный диаметр водостоков в 400 мм что означает? | 486 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 07.04.2021 18:30 |
Минимальный диаметр буронабивных свай? | dkss | Основания и фундаменты | 36 | 29.05.2019 09:21 |
Количество и диаметр арматуры в монолитном поясе | mitin2000 | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 18.04.2017 10:19 |
Монолитные участки в сборном ленточном фундаменте | DJ.Rin | Технология и организация строительства | 1 | 09.05.2015 13:47 |
Устройство проёмов в ленточном фундаменте | Xthnbkkj | Основания и фундаменты | 1 | 03.04.2008 21:26 |