Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности
Южно-Сахалинск
Регистрация: 09.06.2014
Сообщений: 132
|
||
Просмотров: 10239
|
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
я согласен, что всё не очень взаимосвязано... ну как-то странно, что для конструкций нельзя использовать определенные стали, а для болтов можно...
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
какой диаметр?
болты работают на растяжение. вот и считайте их на растяжение, с условием соблюдения температурного режима |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
при тэо можно использовать 09г2с.
вот как раз если рассматривать болты, как элементы которые работают на растяжение, то это и получается 1 группа (2 группа - 1 за счет повышенной ответственности) для которой нельзя использовать стали Ст3сп2 и Ст3пс2 |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
Цитата:
с этим вроде как разобрались |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
да в ГОСТе на болты присутствует, а в ГОСТе на сталь 19281 нет: Сортовой прокат по категориям 5-7 и 13-15 не изготовляют. (хотя здесь на форуме эту тему обсуждали, и говорят, что заводы в принципе делают сталь по любой категории), но я не вижу смысла назначать 6.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Вы видимо ГОСТ 19281-89 смотрите, 19281-2014 не пробовали?
----- добавлено через ~41 мин. ----- ГОСТ 535-2005: 3.1 Прокат разделяют на сортовой и фасонный. К сортовому относят прокат, у которого касательная к любой точке контура поперечного сечения данное сечение не пересекает (прокат круглый, квадратный, шестигранный, полосовой). К фасонному относят прокат, у которого касательная хотя бы в одной точке контура поперечного сечения данное сечение пересекает (двутавр, швеллер, уголок и профили специального назначения). |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
спасибо за наводку. Действительно любой делают.
Но это по прежнему странно для меня. Для чего нужно это испытание при -60, а не при -40. Более того, я встречал ситуации, когда некоторые заводы не имеют оборудования или сертификации, чтобы делать тесты при -60. нипанятна, получается по новому госту 09Г2С имеет сопротивление до 375МПа для толщин до 50мм? Хотя по предыдущему: Для толщин до 20мм - 325МПа, от 20мм до 32мм - 295МПа, от 32мм до 100мм - 265МПа. Слишком большое расхождение какое-то. Кто-нибудь может пояснить? Последний раз редактировалось GARU, 16.07.2015 в 10:15. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. | ZSM | Металлические конструкции | 25 | 21.08.2017 13:07 |
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов | nade-p | Металлические конструкции | 6 | 22.05.2016 01:17 |
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Замена марки стали для фундаментных болтов | crosandr | Основания и фундаменты | 4 | 27.02.2012 12:30 |
Выбор стали для башни | rualex | Металлические конструкции | 6 | 03.12.2009 11:29 |